Приступили мы к ремонту кухни. Куплены все встраемые электроприборы для кухни, есть проект кухонной мебели (всё в см указаннт где что будет стоять плита, посудомойка и т.д.). Вызвали мы электрика, договорились, что он будет делатьвсе работы по эл.части и подключать эл.приборы. Провел он все необходимые по его мнению провода, на местах где сочел нужным. Потом выснилось, что заземления он не делал, а собирался его делать путем присоединения какой то перемычки в самой розетке. Еле как уговорили провести третью жилу к каждой розетке. Позже выяснилось, что и места розеток выбраны не верно, и они должны быть в доступных местах, а не так как он наметил. И в инструкциях всё это написано. Вопрос: на каком этапе всё пошло не так? Предстоит еще один ремонт кухни, интересно кто же должен подбирать места для розеток (электрик, мебельщики или кто)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
Цитата кто же должен подбирать места для розеток проектировщик, заказчик, дизайнер, электрик. Цитата на каком этапе всё пошло не так? исходя из того что Цитата заземления он не делал, а собирался его делать путем присоединения какой то перемычки в самой розетке. если заземление есть, то на этапе выбора электрика всё пошло не так |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Еле как уговорили провести третью жилу к каждой розетке. Позже выяснилось, что и места розеток выбраны не верно, и они должны быть в доступных местах, а не так как он наметил Если у вас дом без заземления (примерно 20 лет постройки и выше), то от третьей жилы в ваших розетках толку будет ровно ноль, я думаю ваш электрик пытался вам это объяснить. А по поводу розеток, лично вы должны были дать электрику размеры вашей мебели и указать точные места, где бы вы хотели сделать розетки. Ну или взять рулетку и всё вымерить самостоятельно, а электрику уже дать ваши измерения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Поддержу предыдущих ораторов.
Всё пошло не так на этапе выбора электрика. По поводу мест установки розеток дам несколько рекомендаций. Они, рекомендации, может, где-то и не по Библии Электриков, но по удобству пользования и некоторым факторам безопасности - вполне разумны. 1. Розетка для подключения электроподжига плиты - под столешницей, но не там, где будет установлена духовка. Линия для электроподжига и духовки может быть одна, лучше - отдельная от щитка, но двойную розетку для подключения этих потребителей лучше всего отнести немного в бок - грубо говоря - в соседний отсек стола, под столешницей. 2. Розетка под холодильник - аналогично. Внизу и чуть сбоку от холодильника. 3. Розетки над рабочей поверхностью - делать сантиметрах в сорока от рабочей поверхности - удобнее пользоваться (меньше проводов на столе, розетки всегда доступны, не заставлены кухонной утварью), меньше риск случайно плеснуть водой в саму розетку. 4. Предусмотрите подсветку рабочей поверхности и района мойки, выключатель для них так же можно расположить рядом с розетками рабочей поверхности, это достаточно удобно. 5. Вытяжку тоже лучше подключать через розетку - розетку разместить выше верхнего края шкафов, там, где будет воздуховод. Цитата я думаю ваш электрик пытался вам это объяснить. не думаю... Зануление в розетке - это прям кошмар какой-то.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
не думаю... Зануление в розетке - это прям кошмар какой-то. Я специально не стал писать про перемычку между нулём и землёй в розетке. Как там было на самом деле мы не знаем, может он пытался объяснить про заземление и просто брякнул про эту перемычку, но его всё равно заставили протянуть трёхжилку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
На этапе раскладки проводов сложно предусмотреть правильное расположение точек. Конструктор по кухонному гарнитуру должен дать чертеж гарнитура и расположение техники, потом по нему производить расстановку точек. Если он опытный то он может вам помочь расположить правильно точки. В противном случаи неудобства или переделки не исключены.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.11.2016 Пользователь №: 50497 ![]() |
rosck, чертеж гарнитура был, все кухонные приборы купленны, с электриком был разговор о проводке и подключении всего что есть в кухне. Видимо я не верно пологала, что основываясь на чертеж(который был), инструкции приборов и ПУЭ (да простят меня читающие, если я не верно написала) электрик сам должен определить положения розеток для встраеваемых приборов. Потом еще. При кап.ремонте домов если в доме нет заземления его обязаны сделать. И опять долбить все стены что бы проложить третью жилу... на эл.плиту есть заземление, у нее отдельный провод от щитка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
Цитата При кап.ремонте домов если в доме нет заземления его обязаны сделать. И опять долбить все стены что бы проложить третью жилу уже по всей квартире а не только на кухне. Цитата электрик сам должен определить положения розеток после согласовать расположение с заказчиком и приступить к работе. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
5. Вытяжку тоже лучше подключать через розетку - розетку разместить выше верхнего края шкафов, там, где будет воздуховод. и проводка вроде как не ближе 100 мм от воздуховода свод правил 60 Цитата 7.11.12. Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
profeMaster, таки я сразу сказамши, что отступления от библии могут быть. Однако ж, гофротруба-воздуховод - это не тоже самое, что воздуховод на предприятии, с прямоугольным сечением и установленными стационарно. А электропроводка - так и вообще, спрятана, а снаружи только розетка.
А как быть с кабелем, которым подключается сама вытяжка? В общем, не стоит так рьяно... -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |