![]() Прожиг КЛ-0,4кВ , Прожиг КЛ-0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прожиг КЛ-0,4кВ , Прожиг КЛ-0,4кВ |
Гость_Гость_Рин_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, есть вопрос по прожигу КЛ-0,4кВ.
Ситуация: Кабель 0,4кВ, тип не знаю, 4*150 , 400м, без оболочки, одна жила в обрыве. При помощи Рейса посмотрели примерное место обрыва, где то в середине. Кабель идёт по эстакаде на которой ещё куча других кабелей. Подумали раз там обрыв, наверное все таки механическое воздействие и может в этом месте другие жилы тоже пострадали, решили попробовать прожечь жилу которая в обрыве на другие заземленные, поднимали напряжение до 10кВ, напряжение держит. Пока думаем что делать дальше. Вопрос: 1. А вообще, с кабели 0,4кВ без оболочки, кто нибудь прожигал? С точки зрения -не загориться ли он как спичка в месте повреждения, отличается ли горение такого кабеля от горения кабеля 6кВ в оболочке. 2. Можно ли ещё выше попробовать поднять напряжение ? |
![]() |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Дополнение к моему вопросу: В моём вопросе под оболочкой я имел ввиду оболочку из свинца или алюминия.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Дополнение к моему вопросу: В моём вопросе под оболочкой я имел ввиду оболочку из свинца или алюминия. Виниловый кабель дожигать не реально-при обрыве искать легко используя акустику. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Чистый обрыв. Генератор частоты не подключишь , конденсатор тоже т.к. другие жилы держат напряжение 10кВ, на землю замыкания нет.
Какую акустику? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Акустическим методом он Вам знаком?? Если нет тогда что сказать. Почитайте литературу.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Акустикой должно 100 % слышно.К тому же кабель открытый.Рисковые Вы ребята кабель 0,4 кВ, таким высоким напряжением жечь, удивительно что он у Вас не стрельнул в другом месте.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Прожгли, прожигали по схеме как в сообщении №6, загорелся при напряжении 14кВ. Примерное место знали, поэтому как увидели что там началось искрение и дым сразу сняли напряжение прожига.
ez81 - Если Вам нетрудно, по Вашему сообщению №5, пожалуйста подскажите акустический метод в таком случае, желательно со схемой и типом приборов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В поиске очень много описаний данного метода,он прост на обратном конце заземляем неисправную жилу (исправные тоже) и подаем разряд в неисправную жилу ,далее шагаем по трассе с приемником в наушниках и акустическим датчиком (микрофон ) слушаем трассу ,в месте обрыва будут щелчки в наушниках . Аппаратура применяемая у меня комплект КП-500 и УВИ-70Скат с конденсатором 0,5 мкф*25кВ.Определение 100% с точностью +- 10см. Искать можно не только обрыв но и однофазное кз (индукционным однофазное кз найти очень сложно). Дожигом не пользуюсь уже года 4 нет смысла.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Рин_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
В поиске очень много описаний данного метода,он прост на обратном конце заземляем неисправную жилу (исправные тоже) и подаем разряд в неисправную жилу ,далее шагаем по трассе с приемником в наушниках и акустическим датчиком (микрофон ) слушаем трассу ,в месте обрыва будут щелчки в наушниках . Аппаратура применяемая у меня комплект КП-500 и УВИ-70Скат с конденсатором 0,5 мкф*25кВ.Определение 100% с точностью +- 10см. Искать можно не только обрыв но и однофазное кз (индукционным однофазное кз найти очень сложно). Дожигом не пользуюсь уже года 4 нет смысла. Вроде бы думал, что знаю акустический метод, оборудование есть и встроено в передвижную электролабораторию, но там напряжение заряда не более 5кВ и если кабель держал 10кВ. Думали что конденсатору то некуда разряжаться при обрыве? А какое у Вас напряжение заряда конденсатора? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Напряжение разряда разное бывает, какой зазор сделаешь на разряднике такое и будет начало от 5 и до 15-18кВ .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
прожигали по схеме как в сообщении №6, загорелся при напряжении 14кВ. Примерное место знали, поэтому как увидели что там началось искрение и дым сразу сняли напряжение прожига. Если кабель под землёй, таким способом не надо, ибо он не прогорит между жил и на землю и ничего не услышишь индукционным методом. Искать можно не только обрыв но и однофазное кз Поделись инфой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Поделись инфой Да особо и делиться нечем общеизвестно это. при обрыве (винилового кабеля) землим обратную сторону и бухаем акустику с другой стороны в жилу которая в обрыве. При однофазном кз землим исправные бухаем в неисправную в месте раздолбит акустика . Далее с наушниками и приемником вперед по трассе. Повторюсь дожигом-прожигом не пользуюсь уже долгое время. Только акустика.
Сообщение отредактировал ez81 - 5.12.2016, 19:09 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Ясно. У меня с акустикой как-то не сложилось пока. Почти всегда прожигаем, дожигаем и индукционным методом. Но в ЛВИ акустика стоит: 0 - 10 кВ, 40 мкФ. Акустикой времени меньше уходит,исключая прожиг-дожиг . -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 10:32 |
|
![]() |