Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прожиг КЛ-0,4кВ , Прожиг КЛ-0,4кВ

Гость_Гость_Рин_*_*
сообщение 24.11.2016, 7:05
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, есть вопрос по прожигу КЛ-0,4кВ.
Ситуация: Кабель 0,4кВ, тип не знаю, 4*150 , 400м, без оболочки, одна жила в обрыве. При помощи Рейса посмотрели примерное место обрыва, где то в середине.
Кабель идёт по эстакаде на которой ещё куча других кабелей.
Подумали раз там обрыв, наверное все таки механическое воздействие и может в этом месте другие жилы тоже пострадали, решили попробовать прожечь жилу которая в обрыве на другие заземленные, поднимали напряжение до 10кВ, напряжение держит.
Пока думаем что делать дальше.

Вопрос:
1. А вообще, с кабели 0,4кВ без оболочки, кто нибудь прожигал?
С точки зрения -не загориться ли он как спичка в месте повреждения, отличается ли горение такого кабеля от горения кабеля 6кВ в оболочке.

2. Можно ли ещё выше попробовать поднять напряжение ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 24.11.2016, 7:12
Сообщение #2





Гости






Дополнение к моему вопросу: В моём вопросе под оболочкой я имел ввиду оболочку из свинца или алюминия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.11.2016, 9:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость Рин @ 24.11.2016, 7:12) *
Дополнение к моему вопросу: В моём вопросе под оболочкой я имел ввиду оболочку из свинца или алюминия.

Виниловый кабель дожигать не реально-при обрыве искать легко используя акустику.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 24.11.2016, 9:57
Сообщение #4





Гости






Чистый обрыв. Генератор частоты не подключишь , конденсатор тоже т.к. другие жилы держат напряжение 10кВ, на землю замыкания нет.
Какую акустику?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.11.2016, 17:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Акустическим методом он Вам знаком?? Если нет тогда что сказать. Почитайте литературу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.11.2016, 2:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А таким макаром пробовали?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 25.11.2016, 9:35
Сообщение #7





Гости






Акустикой должно 100 % слышно.К тому же кабель открытый.Рисковые Вы ребята кабель 0,4 кВ, таким высоким напряжением жечь, удивительно что он у Вас не стрельнул в другом месте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 25.11.2016, 11:57
Сообщение #8





Гости






Прожгли, прожигали по схеме как в сообщении №6, загорелся при напряжении 14кВ. Примерное место знали, поэтому как увидели что там началось искрение и дым сразу сняли напряжение прожига.

ez81 - Если Вам нетрудно, по Вашему сообщению №5, пожалуйста подскажите акустический метод в таком случае, желательно со схемой и типом приборов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.11.2016, 12:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В поиске очень много описаний данного метода,он прост на обратном конце заземляем неисправную жилу (исправные тоже) и подаем разряд в неисправную жилу ,далее шагаем по трассе с приемником в наушниках и акустическим датчиком (микрофон ) слушаем трассу ,в месте обрыва будут щелчки в наушниках . Аппаратура применяемая у меня комплект КП-500 и УВИ-70Скат с конденсатором 0,5 мкф*25кВ.Определение 100% с точностью +- 10см. Искать можно не только обрыв но и однофазное кз (индукционным однофазное кз найти очень сложно). Дожигом не пользуюсь уже года 4 нет смысла.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Рин_*_*
сообщение 25.11.2016, 12:42
Сообщение #10





Гости






Цитата(ez81 @ 25.11.2016, 12:26) *
В поиске очень много описаний данного метода,он прост на обратном конце заземляем неисправную жилу (исправные тоже) и подаем разряд в неисправную жилу ,далее шагаем по трассе с приемником в наушниках и акустическим датчиком (микрофон ) слушаем трассу ,в месте обрыва будут щелчки в наушниках . Аппаратура применяемая у меня комплект КП-500 и УВИ-70Скат с конденсатором 0,5 мкф*25кВ.Определение 100% с точностью +- 10см. Искать можно не только обрыв но и однофазное кз (индукционным однофазное кз найти очень сложно). Дожигом не пользуюсь уже года 4 нет смысла.


Вроде бы думал, что знаю акустический метод, оборудование есть и встроено в передвижную электролабораторию, но там напряжение заряда не более 5кВ и если кабель держал 10кВ. Думали что конденсатору то некуда разряжаться при обрыве?
А какое у Вас напряжение заряда конденсатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.11.2016, 18:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Напряжение разряда разное бывает, какой зазор сделаешь на разряднике такое и будет начало от 5 и до 15-18кВ .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 5.12.2016, 18:38
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость Рин @ 25.11.2016, 12:57) *
прожигали по схеме как в сообщении №6, загорелся при напряжении 14кВ. Примерное место знали, поэтому как увидели что там началось искрение и дым сразу сняли напряжение прожига.

Если кабель под землёй, таким способом не надо, ибо он не прогорит между жил и на землю и ничего не услышишь индукционным методом.

Цитата(ez81 @ 25.11.2016, 13:26) *
Искать можно не только обрыв но и однофазное кз

Поделись инфой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.12.2016, 19:09
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Поделись инфой Да особо и делиться нечем общеизвестно это. при обрыве (винилового кабеля) землим обратную сторону и бухаем акустику с другой стороны в жилу которая в обрыве. При однофазном кз землим исправные бухаем в неисправную в месте раздолбит акустика . Далее с наушниками и приемником вперед по трассе. Повторюсь дожигом-прожигом не пользуюсь уже долгое время. Только акустика.

Сообщение отредактировал ez81 - 5.12.2016, 19:09


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 6.12.2016, 17:41
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(ez81 @ 5.12.2016, 20:09) *
дожигом-прожигом не пользуюсь уже долгое время. Только акустика.

Ясно. У меня с акустикой как-то не сложилось пока. Почти всегда прожигаем, дожигаем и индукционным методом.
Но в ЛВИ акустика стоит: 0 - 10 кВ, 40 мкФ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.12.2016, 17:59
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Шаровая молния @ 6.12.2016, 17:41) *
Ясно. У меня с акустикой как-то не сложилось пока. Почти всегда прожигаем, дожигаем и индукционным методом.
Но в ЛВИ акустика стоит: 0 - 10 кВ, 40 мкФ.

Акустикой времени меньше уходит,исключая прожиг-дожиг .


--------------------