Добрый день уважаемые форумчане !!!
Прошу помощи у Гуру ... Проблема такая - Прокинул новую проводку (3жилы по 3мм - медь) от старого щитка в квартиру. Однокомнатная квартира ... диаметр взял с запасом ... щиток старый - заземления как такого нет ... а силовые провода в нем алюминивые ... В общем мне электрик который подключал мои новые провода кинул землю на ноль ... - я даже создавал тему на этом форуме и выкладывал фото - форумчане сказали что правильно все электрик сделал. Так же сказали что у меня скорей всего будут просадки по напряжению (по косвенным причинам на самом деле так и есть - до этого на старой проводке постоянно были проблемы с холодильником ... - несколько раз горел электродвигатель который фрион гоняет) Как только поставил новую проводку И + еше Реле контроля однофазного напряжения - проблем нет уже как 2 года ... Реле поставил Ресанта АЗМ 40А (единственное которое нашел в магазине) которое настроить вообще никак нельзя (мин 170 макс 265) оно у меня постоянно срабатывает (зимой где то раз в неделю , а летом вообще раз за лето) Но только с ним одна проблема - после того как реле срабатывает - оно может включаться и 2-5 мин - а бывает и по 30 - 60 мин жду ... при этом тестером замерял входящее напряжение оно было - 210 ... В общем грешу на то что проблемное это реле ( Ресанта АЗМ 40А ) ... Подскажите пожалуйста опытные электрики - часто ли с ним бывают проблемы ? Возможно ли его как нибудь настроить чтобы он работал исправно ? и если нет то какое реле лучше другой купить? Заранее огромное спасибо !!! Сообщение отредактировал andruha76 - 29.11.2016, 15:16 |
|
|
|
29.11.2016, 19:08
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Уважаемый, ваше реле не знаю,но
В нормальны РН все регулируется и соответствует всем требований. Подозреваю,что ваше реле на слово х...... |
|
|
29.11.2016, 19:37
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520 |
arakl ат души за помощь !!! Уважение !!
Уважаемый, ваше реле не знаю,но В нормальны РН все регулируется и соответствует всем требований. Подозреваю,что ваше реле на слово х...... - то что он не регулируется - это ладно - такая конструкция ... волнует задержка после срабатывания ... написано 2-3мин а бывает и час приходилось ждать ... |
|
|
30.11.2016, 12:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
+2 , 3 минуты после того , когда напряжение станет нормальным
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
30.11.2016, 19:55
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520 |
|
|
|
1.12.2016, 10:44
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
если падение напряжения было "предположим" в течении 10 минут ( причины различные )
Причина появления пониженного напряжения исчезла . Напряжение стало нормальным и через 2-3 минуты реле зработает -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|