Электроснабжение строительного участка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение строительного участка |
3.12.2016, 18:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50660 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли использовать Кабель который заложен в проекте (для Эксплуатации объекта) как Кабель на время проведения строительных работ, если нет- то напишите норматив по которому это запрещено. Спасибо!
|
|
|
|
3.12.2016, 20:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
СНиП на электромонтажные работы (номер найдете): запрещено подавать на монтируемое электрооборудование напряжение до полного окончания монтажных работ и их сдачи. Вольный перессказ, но близко по смыслу
-------------------- |
|
|
29.12.2016, 13:24
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 |
Я на одном из объектов делал так, заложил 2КЛ-6кВ, на один из кабелей посадил КТПН времянки и подал на него напряжение. по окончанию строительства завел второй кабель в БКТП, подал питание на одну секцию, потом потушил КТПН и завел кабель на вторую секцию БКТП.
|
|
|
30.12.2016, 0:28
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17639 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Кабель который заложен в проекте (для Эксплуатации объекта) как Кабель на время проведения строительных работ. Использовал и не раз. Если тащить по той же трассе, тем же кабелем (или бо́льшим), то кому нужны лишние затраты ? Главное обеспечить сохранность в процессе стройки. |
|
|
|