![]() Смена группы соединения обмоток тр-ра. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Смена группы соединения обмоток тр-ра. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y: 1)обмотку ВН соединить звездой, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН? 2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмоткуНН треугольником то какие напряжения мы получим? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Y - значит звезда. Y0 - звезда с нулем.
Следовательно: (ф/л) 1) -/380 2) -/220. Сообщение отредактировал Roman D - 5.12.2016, 14:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Чуть-чуть не так:
1.Линейное-380; фазное-220. 2.Только линейное-220. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Откроем тайну для чайника. Напряжение на концах одной обмотки, в вашем случае, будет равно 220 В. Если правильно соединены две обмотки с разных фаз в трех фазной системе, то напряжение на концах этих обмоток равно 220В*1,7=380 В. А уже слова фазные, междуфазные, линейные, ноль, рабочий ноль и т.п. - это спец термины для электриков.
Напряжение векторная величина и векторная сумма 220+220=380В. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Что в первом что во втором случае выходное линейное напряжение одинаково 0,4кВ
Сообщение отредактировал zendo057 - 5.12.2016, 17:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Вторичная обмотка это источник,эдс наводится в катушках и не зависит от схемы соединения зависит от магнитного потока наводимого в первичной обмотке.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Что в первом что во втором случае выходное линейное напряжение одинаково 0,4кВ В первом случаи не понятно, что собрался соединять ТС и какое напряжение подавать на ВН. Во втором не более 0.23 кВ + - .Обмотки треугольником, больше с них снять не получится. Чтобы снять больше с НН, нужно больше дать на ВН. А больше уже нельзя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
ясно же написал тр-р подключен к системе 6 кВ и маркитанить с величиной питающего напряжения никто не собирается! А вопрос все тот же! в вопросе №1 опечатка сори))) поэтому дубль 2.
Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y: 1)если обмотку ВН соединить треугольником, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН? 2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмотку НН треугольником то какие напряжения мы получим? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y: 1)если обмотку ВН соединить треугольником, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН? Если подать те же 6кВ, то сработает защита, а если защиты нет, то сгорит обмотка. Т.к отдельно взятая катушка рассчитана на 6/1,73=3,468кВ Но, если подойти математически, то на НН будет 692В( 400*1,73=692) 2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмотку НН треугольником то какие напряжения мы получим? 231,21В (400/1,73) Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.12.2016, 13:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ясно же написал тр-р подключен к системе 6 кВ и маркитанить с величиной питающего напряжения никто не собирается! А вопрос все тот же! в вопросе №1 опечатка сори))) поэтому дубль 2. Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y: 1)если обмотку ВН соединить треугольником, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН? 2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмотку НН треугольником то какие напряжения мы получим? При чём тут группа соединения?? 1) НН ??? 2) НН 230/230 п.с. ТС лопух безграмотный ![]() да, поспешил с ответом: в первом случае, скорее всего, транс уйдёт в насыщение и в перегрев по току ВН Сообщение отредактировал Ixtim - 6.12.2016, 19:32 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
ясно же написал тр-р подключен к системе 6 кВ и маркитанить с величиной питающего напряжения никто не собирается! Для оптимального использования магнитопровода трансформатора, первичные обмотки рассчитываются под определенное напряжение, + некоторый запас на повышение напряжения. Если немного увеличить напряжение, процентов так на 30, магнитопровод насыщается и резко возрастает ток первичной обмотки выше допустимого. Нельзя переключить первичные обмотки трансформатора Y Y рассчитанные на 6кВ в треугольник и подать на них те же 6кВ. Трансформатору будет плохо. Или вы про это не знаете? Сообщение отредактировал rosck - 6.12.2016, 17:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
При чём тут группа соединения?? 1) НН 230/130 2) НН 230/230 п.с. ТС лопух безграмотный ![]() Не спешите делать выводы и огульно всех хаить. 1.Возможно так делать нельзя т.к каждая вв обмотка окажется под линейным напряжением 6кВ если обмотка расчитана на звезду.Ток х/х будет превышать норматив,т.е вв обмотка является потребителем 2 Uл=Uф=0.4кв В этом случае нв обмотка является источником,и от схемы соединения не зависит. Даже если не соединять нв обмотку в схему,то на кождой обмотке будет тот же потенциал.Повторюсь,Вторичная обмотка это источник,эдс наводится в катушках и не зависит от схемы соединения зависит от магнитного потока наводимого первичной обмоткой в железе и от количества витков вторичной обмотки. Докажите обратное,если сможете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Докажите обратное,если сможете. даже пытаться не буду... не тот форум, чтоб кому-то чего-то доказывать... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Значит доказать свою правоту ВЫ не можете голословно утверждая.Я не претендую на правильный ответ,возможно я не прав ,но я привел аргументы.И к сведению ,для того и форум что бы ЦИВИЛИЗОВАННО подсказывать и обсуждать возникшие проблемы в споре рождается истина.
С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Вторичная обмотка это источник,эдс наводится в катушках и не зависит от схемы соединения зависит от магнитного потока наводимого первичной обмоткой в железе и от количества витков вторичной обмотки. Докажите обратное,если сможете. Меняя напряжение на первички изменяется и магнитный поток. В первой случаи ТС увеличил напряжение прикладываемое к каждой первичной обмотки в 1,73 раза. Если не было насыщения сердечника напряжения на вторичной обмотки стали также в 1,73 раза больше. То есть 400 и 690 вольт. Но этого не произойдет. Напряжение на выходе будет больше 400 вольт и меньше 690 вольт. Но это до тех пор пока с транса дым не пойдет. Есть такое понятие вольт на виток, ну или виток на вольт, кому как удобно. 1)В первичной обмотки задается сколько вольт приложили к одному витку. 2)Вторичная обмотка даст столько сколько витков в ней, умноженное на вольт виток заданой первичной обмоткой за небольшим минусом. 3)Есть придельный вольт виток выше подымать незя. Сообщение отредактировал rosck - 6.12.2016, 21:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Меняя напряжение на первички изменяется и магнитный поток. В первой случаи ТС увеличил напряжение прикладываемое к каждой первичной обмотки в 1,73 раза. Если не было насыщения сердечника напряжения на вторичной обмотки стали также в 1,73 раза больше. То есть 400 и 690 вольт. Но этого не произойдет. Напряжение на выходе будет больше 400 вольт и меньше 690 вольт. Но это до тех пор пока с транса дым не пойдет. Есть такое понятие вольт на виток, ну или виток на вольт, кому как удобно. 1)В первичной обмотки задается сколько вольт приложили к одному витку. 2)Вторичная обмотка даст столько сколько витков в ней, умноженное на вольт виток заданой первичной обмоткой за небольшим минусом. 3)Есть придельный вольт виток выше подымать незя. Это все понятно,Но по условию как я понял напряжение на первичке не меняется=6кВ. Первый вариант аварийный его я не рассматриваю Яблоко раздора второй вариант,где на первичке 6кВ/звезда,вторичка,поменяли со звезды на треугольник при той же первичке.Иначе говоря вы подтверждаете мои слова.что напряжение на вторичке зависит от количества витков в этой обмотке и не зависит от схемы ее соединения. Сообщение отредактировал zendo057 - 6.12.2016, 23:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Иначе говоря вы подтверждаете мои слова.что напряжение на вторичке зависит от количества витков в этой обмотке и не зависит от схемы ее соединения. Оно было так, если не трехфазная система, которая вносит свои коррективы при сложении напряжения двух обмоток соединенных в звезду. При соединении в треугольник мы снимаем линейное напряжение с одной обмотки, оно 220 В, а в звезде линейное с двух обмоток и равно 220*1,73=380В. ясно же написал тр-р подключен к системе 6 кВ и маркитанить с величиной питающего напряжения никто не собирается! А вопрос все тот же! в вопросе №1 опечатка сори))) поэтому дубль 2. Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y: 1)если обмотку ВН соединить треугольником, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН? 2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмотку НН треугольником то какие напряжения мы получим? Возьмите лучше транс 10/0,4 с группой соединения обмоток Y-Y. И подключайте его на 6 кВ как хотите, хоть в звезду, хоть в треугольник. Он не сгорит. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 12:59 |
|
![]() |