Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

проблема с запуском электродвигателя , искрение и дребезжание контактора

Гость_Гость_эдуард_*_*
сообщение 2.12.2016, 23:25
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, вопрос таков- при запуске трехфазного АД 55 квт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, соединение на двигатель 380 на треугольник, контактор на 380, сечение питающей линии 35 медь и 50 алюминий, до тп не меньше 100 метров, кз на линии нет. Двигатель пришел новый вместе с щитком, изготовитель скинул видео где все работает. На распредпункте стоит рубильник с предохранителями 100 А, местные жалуются на переодические перебои в питании, не исключен перекос фаз, на фазах 240-245 вольт. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 2.12.2016, 23:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Дребезжать это как,без нагрузки дребезжит?Напряжение на катушке дребезжит?Может у вас цепи управления 220в,а катушка 380в тогда будет дребезжать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 3.12.2016, 0:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_эдуард_* @ 3.12.2016, 0:25) *
Здравствуйте, вопрос таков- при запуске трехфазного АД 55 квт контактор начинает сильно искрить и дребезжать,

1. Проверяйте регулировка контактора, как по контактам, так и по железу.
2. К.З. виток на железе магнитной системы.
3. Контактные соединения от дв. до тп.
Остальное указал zendo057
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.12.2016, 7:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



В момент пуска идет посадка напряжения , отсюда и дребезг контактора


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.12.2016, 11:04
Сообщение #5





Гости






Контактор пришёл в собранном щите, нужно было лишь подвести питание, сборщик утверждает что все было в порядке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.12.2016, 11:07
Сообщение #6





Гости






Ноль к щиту нет, только заземление
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.12.2016, 12:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ну дык выложите фотку вашего "конструктора"
Хоть по фотке погадаем дружно icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.12.2016, 20:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Двигатель 380/660? Попробуйте включать без двигателя и смотрите как себя ведет контактор.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 5.12.2016, 0:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Ты толком напиши что уже сделал (проверил) - тогда можно будет дальше кумекать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 5.12.2016, 17:53
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(moshkarow @ 3.12.2016, 8:29) *
В момент пуска идет посадка напряжения , отсюда и дребезг контактора

Вот, вот именно такой случай был недавно.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_эдуард_*_*
сообщение 6.12.2016, 20:15
Сообщение #11





Гости






Здравствуйте ещё раз, спасибо всем за ответы, особенно moshkarow, не было возможности отписаться. Проблема найдена. По заверению арендодателя предоставленный щиток запитки должен был обеспечивать мощность (включаю пусковые токи). Пошел по следу кабеля в здании, получилось 50 метров, потом погрызанная воздушка 350 метров с обрывами на каждой фазе, и только потом тп 160квт. От линии ещё 2 столярных цеха, в каждом станок на 15 квт. Мнение авторитетного знакомого энергетика- контактор не может притянутся вследствии падения напряжения, слабая сеть, большие потери из-за растояния. А без двигателя контактор отлично работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.12.2016, 21:59
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Контактор то притягивается, но потом отпадает из-за просадки. И просадка видимо очень хорошая.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_эдуард_*_*
сообщение 6.12.2016, 22:07
Сообщение #13





Гости






И вот еще вопрос- рассматривается вариант с работой ЭД на звезде чтобы уменьшить ток и мощность его, соответственно нагрузку на двигатель нужно уменьшить. Безопасно ли подключать двигатель 380/660 треугольник/звезда к трехфазной сети с линейным 380 звездой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_эдуард_*_*
сообщение 6.12.2016, 22:09
Сообщение #14





Гости






Просадка настолько хорошая, что у столяров оборудование выключается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 6.12.2016, 22:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_эдуард_* @ 6.12.2016, 22:07) *
И вот еще вопрос- рассматривается вариант с работой ЭД на звезде чтобы уменьшить ток и мощность его, соответственно нагрузку на двигатель нужно уменьшить. Безопасно ли подключать двигатель 380/660 треугольник/звезда к трехфазной сети с линейным 380 звездой?

даже не пробуйте . нагрузку нужно будет уменьшать раза в три .
при правильно выставленной защите .сработает защита . Или сгорит .
Выход :
- пуск двигателя по схеме звезда- треугольник
- применение УПП
- применение для цепей управления пониженного напряжения ( например 110 АС ) через тр-р
- для цепей управления проложить отдельный кабель . Запитать с другого места


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_эдуард_*_*
сообщение 6.12.2016, 23:47
Сообщение #16





Гости






Спасибо за совет, но будем искать другое место, т.к. даже плавно запустившись вряд ли сможем на номинале работать нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 7.12.2016, 1:59
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_эдуард_* @ 6.12.2016, 23:47) *
Спасибо за совет, но будем искать другое место, т.к. даже плавно запустившись вряд ли сможем на номинале работать нормально

Мда, было 100м, а вылезло 400м с гнилой воздушкой и доп. 30кВт еще. Не соскучишся .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.12.2016, 8:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9177
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Консультировал как то ареедаторов примерно с такой же проблемой и с такой же причиной. Когда объявили арендодателю о том, что съезжаем и объяснили причину, в течении двух суток арендодатель организовал 150 м СИП 4х150.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Эдуард_*_*
сообщение 7.12.2016, 16:38
Сообщение #19





Гости






Этому арендодателю плевать, нехотите- идите, а места разрыва вот-вот перегорят. И при заезде было объявлено что 55квт с большими пусковыми токами и втор потребители на 10, прописали это в договоре, он как бы без проблем, вот вам точка запитки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.12.2016, 18:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9177
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну тогда это проблемы арендодателя. Сейчас они за арендаторами гоняются, а не наоборот


--------------------