Непонятная ситуация: перекос напряжений на шинах РУ-0,4 кВ насосной. Нагрузка - 2 ЭД 160 кВт. (Iн 278 А)
Из-за перекоса U - перекос I и соответственно перегрев ЭД КЛ 3х(3х185) 320м, от ТП 2500 кВА, на шинах ТП идеальное U 227 на каждой фазе 390 линейное. На шинах РУ-0,4 вот что получается: А 496А 210В АВ 379 В 567А 225В ВС 387 С 480А 226В СА 379 Контактные соединения- уже проверены тепловизором. Мозг кипит. Ток не вяжется с падением напряжения по фазам. Единственное предположение- одножильные кабели по-разному проложены по эстакаде, разное индуктивное сопротивление по фазам Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 8.12.2016, 10:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Если кабели одножильные (что из условий не понятно - 3х(3х185) или 6х(1х185)), то индуктивное сопротивление линии будет иметь большое влияние. Перекос линейных напряжений об этом явно свидетельствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
да, неточно написал "КЛ 3х(3х185") в каждой фазе 3 одножильных кабеля +2 жилы ноль. что-то вроде 9х(1х185)+2х185
похоже вся причина в этом. Попробовали запитать по 2-му вводу через аналогичную КЛ - перекос почти исчез. Не зря же ПУЭ рекомендует прокладывать треугольником. По эстакаде кабель тянули "очень быстрые" монтажники в мороз -30, расположение жил случайное. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Единственное предположение- одножильные кабели по-разному проложены по эстакаде, разное индуктивное сопротивление по фазам Проходов через железные трубы не где нет? А вообще по одножильным кабелям пускать нагрузку на большие расстояния это чревато великим геморроем... ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.1.2017 Пользователь №: 51158 ![]() |
А двигатели не через частотный привод запитаны ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А 496А 210В АВ 379 В 567А 225В ВС 387 С 480А 226В СА 379 Ток не вяжется с падением напряжения по фазам. Вяжется, что модули полного сопротивления по фазам отличаются( в процентах от среднего): А - 98,4% В - 92,2% С - 109,4% -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2007 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 8590 ![]() |
Я так понимаю вы фиксировали полный ток по фазам. Если так то , вы не учитываете реактивные составляющие в ваших измерениях а они зависят от многоих факторов , вплоть до генерирующих станций. Так-что если у вас показания полного тока вписываются в номинал электродвигателя , плюньте на это дело.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |