Трансформатор тока , разомкнутая вторинчная обмотка

Гость_Гость_*
сообщение 27.2.2012, 16:44
Сообщение #21





Гости






при расчетах ТТ надо знать Z вторичной обмотки, а она не маленькая. Ток вторичный =5А=току короткого замыкания (хотя в обиходном понимании никакого КЗ там нет, ток ограничен тем самым Z)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.2.2012, 17:00
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Z известно 5\25=0,2ом


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 27.2.2012, 19:08
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Если я правильно понял эти цифры (5-мощность и 25-ток в квадрате), то так я считал допустимую нагрузку на вторичку (приборы реле провода) по условию погрешности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.2.2012, 19:13
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



расчет Zном - все верно вы сказали.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 9.12.2016, 0:00
Сообщение #25





Гости






А вот такой вопрос. Проводили испытание повышенным напряжением комплектной ячейки 35 кВ. Вторичный монтаж не был на тот момент закончен: кабели токовых цепей еще не подключили. Подали, сколько смогли - 50кВ переменного тока. все три фазы пытали одновременно. Услышали треск. Долго искали, откуда он, пока релейный отсек не открыли. Между клеммами токовых клеммников пылал устойчивый разряд.
Вопрос такой: откуда? Ведь ни о каких больших токах речи и быть не могло. Заземления, правда, тоже не было на вторичке, но коронировало как между выводами, так и между обмотками разных фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.12.2016, 6:03
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Гость_Алекс_* @ 9.12.2016, 0:00) *
Вторичный монтаж не был на тот момент закончен: кабели токовых цепей еще не подключили
пока релейный отсек не открыли. Между клеммами токовых клеммников пылал устойчивый разряд.

как я понял, токовые цепи к ТТ все-таки были, от ТТ до клеммника в РШ?
при ВВ испытании ТТ переменкой на вторичке наводится напряжение через емкость между первичкой и вторичкой,

если вторичку не заземлять, вылезут те же 50 кВ относительно земли, понятно, коронация и разряды на вторичке будут очень "красивые", ограниченные по току емкостью между обмотками.

но между выводами одной обмотки напряжение в этом случае будет=0, и разряды между ними скорее всего "обман зрения"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.12.2016, 10:06
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11076
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А вот интересно: полагается ли заземлять вторичные цепи при таких испытаниях?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.12.2016, 11:24
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



да, закоротить и заземлить при ВВИ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 9.12.2016, 18:21
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Шаровая молния @ 27.11.2009, 22:14) *
Точнее, закорочена или соединена с приборами.

и заземлена то же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 9.12.2016, 23:34
Сообщение #30





Гости






Цитата
но между выводами одной обмотки напряжение в этом случае будет=0, и разряды между ними скорее всего "обман зрения"

Возможно, мы не обратили на сей факт внимания. Посмотрел видеозаписи, там видно коронирование только на земляной вывод на клеммнике.
Цитата
А вот интересно: полагается ли заземлять вторичные цепи при таких испытаниях?

Весь прикол в том, что вторичные обмотки должны быть всегда закорочены или замкнуты на приборы, а также - заземлены. Проведение испытаний предполагает, что монтаж электроустановки полностью завершен, и эти мероприятия выполнены. Поэтому в наших головах не было "шаблона", который предписывал бы что-то делать во вторичных цепях перед испытаниями силового оборудования.
Цитата
при ВВ испытании ТТ переменкой на вторичке наводится напряжение через емкость между первичкой и вторичкой

Большое спасибо за грамотное разъяснение. Хотелось понять физический смысл явления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 28.1.2017, 21:03
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Гость_Алекс_* @ 10.12.2016, 1:34) *
Цитата
при ВВ испытании ТТ переменкой на вторичке наводится напряжение через емкость между первичкой и вторичкой


Большое спасибо за грамотное разъяснение. Хотелось понять физический смысл явления.


Наводка это не более чем отговорка. Электрики часто списывают непонятные явления на наводки и токи Фуко.
На самом деле произошло вот что.
Вы включили ВВ с разомкнутой вторичной обмоткой ТТ. Нагрузка по 35кВ у Вас был силовой трансформатор, пусть и на холостом ходу. Да пусть даже его вообще не было этого трансформатора. Емкостная нагрузка между фазами хоть очень малая, но она все равно есть. Следовательно мизерный ток по первичке все равно был. А тут у вас трансформатор тока. И трансформатор этот работает по своему незыблемому закону P1=P2
Трансформатор тока пытался установить на вторичной обмотке ток в соответствии с коэффициентом. Но сопротивление на вторичке бесконечное. Следовательно он стал пытаться поднимать на вторичке напряжение до тех пор, пока не установит требуемый ток. Пока не произошел пробой. Напряжение на вторичке при этом могло подняться до миллионов вольт.
Так что с большой вероятностью теперь ваши ТТ пробиты и внутри через изоляцию.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 28.1.2017, 21:04


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения