Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Коэффициент влажности для ЗУ.

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 16.12.2016, 8:07
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
У нас в сетевой организации работает на определенной должности бывший инспектор Ростехнадзора, который уполномочен принимать и проверять протоколы по испытаниям и измерениям электрооборудования у электролаборатории в которой я занят.
Так вот у этого инспектора возникли претензии к нашему протоколу по замеру контура заземления трансформаторной подстанции, а именно не указываем поправочный коэффициент на условия погоды!
Подняв основные наши руководящие документы ПУЭ и Объемы и нормы испытаний , я ничего о поправочном коэффициэнте не нашел!!
Правомочны ли требования этого бывшего инспектора (уже на пенсии) по поводу этого злополучного коэффициэнта!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.12.2016, 9:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.12.2016, 8:07) *
Подняв основные наши руководящие документы ..

Прежде чем кидаться в поиски надо всего-то уточнить у самого́ уполномоченного господина отколь растут ноги, далее проверить актуальность НД.

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.12.2016, 8:07) *
коэффициент на условия погоды

Были ПЭЭП , табл.40. Теперь остался только РД 153-34.0-20.525-00 , прил.3
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 16.12.2016, 9:57
Сообщение #3





Гости






Цитата(Олега @ 16.12.2016, 9:10) *
Прежде чем кидаться в поиски надо всего-то уточнить у самого́ уполномоченного господина отколь растут ноги, далее проверить актуальность НД.


Были ПЭЭП , табл.40. Теперь остался только РД 153-34.0-20.525-00 , прил.3


Ноги растут из того самого места коим этот господин сидит в своем кресле, эти тех. вопросы даны ему на откуп вышестояшим руководством , которое в самодурство этого господина просто не хочет вмешиваться.( они тоже заинтересованы в том что он всех постоянно прессует ибо работяги расслабляться не будут((( ). По поводу того на какие НТД он ссылается пишу дословно как он ответил моему начальнику: "изучайте тех. литературу".
ПТЭЭП к нам никакого отношения не имеет ибо мы сетевая организация.
А вот по РД он вроде как отменен!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.12.2016, 10:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По РД - вполне может быть, а по ссылке актуализация на 02.2016 и "действует". Погуглите, я далек от сетевых.
Начальник мог бы ответить, что читали, но тех.литература не является нормативом, подай норматив, пунктик, а замечения - в письменном виде, что бы не отвертелся потом. Раз начальник мягок, кроме как самим научиться возражать другого выхода нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.12.2016, 12:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22969
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



просто ответьте служебкой - при данный измерениях НТД не предусматривает применение коэффицинта


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 21:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены