Преобразователь частоты ПЧ , дорогая защита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Преобразователь частоты ПЧ , дорогая защита |
Гость_Noria_* |
15.12.2016, 19:41
Сообщение
#1
|
Гости |
Други, саратники, учителя, советчики - подскажите каким автоматом защитить частотник, лишь бы только не ставить эти ну, как по моему скромному мнению, дорагущие никчемные быстродействующие предохранители. Это особые предохранители, как говорится: яичко не простое, а золотое
Автомат нужно подобрать по току вот для этой игрушки, с параметрами на коробочке которые пишут сабачатники ну, опять-же полный провал понимания откуда они эти данные берут Вот файл .pdf смотрите страницу 10-1 по частотнику, Модель инвертора N700E-015HF - там пишут параметры двигателя как я понял в лошадях, а частотник в кВт. я правильно понял. А на коробке? - да на фирменной этикеточке намалеваны такие данные: Input 5.3A Output 4.7 или 4.8А и Power 1.500kW - коробку с фоткаю покажу потом кому интересно если на слово не верит. Так вот как не считай P=√3UлIл N700E-015HF.pdf |
|
|
|
15.12.2016, 19:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да можете вообще ни какой защитой не заморачиваться. Подключайте наглухо к шинам да и все. Только если что не так, так игрушка то дорогая. Косарей 25?
-------------------- |
|
|
15.12.2016, 23:17
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
для моего output 4.7 А, автомат 6 А. Написано в инструкции.
|
|
|
16.12.2016, 4:29
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
profeMaster, Автомат на выходе? Это новое слово в приводной технике. Можно по подробнее
-------------------- |
|
|
|
Гость_Noria_* |
16.12.2016, 10:17
Сообщение
#5
|
Гости |
Извините, камера всего 3Mpx
Дело в том что мотор русский будет на 1.1 кВт cos0.84 А у них как почитаешь за их мотор (на самой последней странице) вообще не пойму как у н х это все считается, мотор 4P - что это такое. Да и УЗО они подбирают как то по хитрому. Наверно у них и автоматы со своими номиналами отсечки сходные с быстродействующими предохранителями. Ни IEK же они ставят там у себя. |
|
|
Гость_Horia_* |
16.12.2016, 11:16
Сообщение
#6
|
Гости |
На стринице 2-10 .pdf файла есть схема, там на линии питания от сети стоит аппарат с хитрим УГО под названием М/С что это и как расшифровать.
Второе, под номером (2) и (4) стоят на сколько я понимаю емкостные фильтры. Так если набрать поиск в этом документе по ёмкости фильтра от помех то, они сами пишут, что Запрещено их ставить на выходе перед мотором см. стр. 2-7. Реакторы-индуктивности можно, ёмкости незя а тут сами же и поставили во блин. Ну так, что это за обозначение М/С на схеме подскажите мужики (не могу найти) |
|
|
Гость_Заглянувший_* |
16.12.2016, 16:36
Сообщение
#7
|
Гости |
Ну так, что это за обозначение М/С на схеме подскажите мужики (не могу найти) Скорее всего такими буквами обозначили не переведенную здесь почему-то аббревиатуру MC - motor control, хотя в зарубежной техлитературе по управлению двигателями более распространена МСС. На той странице показана общая схема включения, а не конкретная принципиальная для вашего применения. Далее это вопрос проектировщика. В данном случае под МС может быть например контактор, которым запускают привод в комплексе. Или у вас ПЧ постоянно подключен к сети и запускает движок по команде на пульте ПЧ? По поводу быстродействующих предохранителей - так это тоже вопрос к проектировщику, смотря какая задача ставится. Если защитить питающую сеть и установку от пожара - ставьте хоть иэк. Если защитить силовые модули преобразователя (или хотя бы дать им шанс) в случае несработки внутренней защиты ПЧ - то ставьте то, что положено. Эти предохранители быстрее и надежнее, чем многие автоматы, время их сработки при КЗ может исчисляться единицами миллисекунд, а не десятками, как у автоматов ширпотребовской линейки. |
|
|
|
21.12.2016, 15:42
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 18:56 |
|