Здравствуйте. У меня возникла такая проблема, сделал в квартире общую стяжку коридора, кухни и ванной комнаты, при демонтаже старой стяжки была обнаружена проводка на освещение соседа с низу. Когда заливал новую стяжку провода оставил как были присыпав подсыпкой под стяжку. Так же сантехники сделали водяной тёплый пол. После заливки стяжки во время штукатурки стен меня стало бить током при прикосновении к газовой трубе и к фильтру на стояке водопровода (по вечерам.), стяжка была залита уже как дней 15. Было вскоре определено что пробивает ток когда сосед с низу включает свет на кухне. Во время этого при прикосновении к трубе и фильтру индикатором загоралась лампочка. Провод был найден, оказалось когда сантехники прибивали утеплитель к полу, то перебили жилу в проводе и замкнули её гвоздём от дюбеля. После этого индикатор не загорается и током пока не бьёт.
Но у меня вопрос другие провода не будут потом пробивать через стяжку, когда в ванной босиком на плитке будут прикасаться к водопроводному крану, если у них была незаметно повреждена изоляция? Должен прийти электрик и нормально за изолировать обнаруженное повреждение, хочу что бы он прибором заодно проверил нет ли какого нибудь минимального напряжения при включении у соседа света в других комнатах. Если ничего не будет проявляться, можно будет спать спокойно или что то может проявиться потом? Если так, то что делать? Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.12.2016, 23:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Сергей2017, Проявиться может, пока стяжка сухая, как бы бояться и нечего.. но в случае протекания, а в ванной это возможно, заколбасит запросто..

Сообщение отредактировал haramamburu - 16.12.2016, 23:31


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.12.2016, 0:19
Сообщение #3





Гости






Тапочки одень х-хххх
А, воще мультиком не пробовал на ширине рук померить напряжение, может таам шааговое смертельное. Не пойму за че нужно браться или притрагиваться чтобы ловить удовольствие от тока и как это локализуется место.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 17.12.2016, 4:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1061
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Сергей2017, я считаю вы поступили не профессионально тем, что в полу с эл. проводкой проложили водяной пол и без должной изоляции.
Поэтому опасность очень велика, что будет щипать, а в случае смертельного исхода вся ответственность ляжет на вас.
Когда это произойдёт и при каких обстоятельствах - просто дело времени.

P.S. Микропротечки системы водяного пола наверняка будут, а значит будет воздействие воды на эл. проводку соседа снизу. Через какое-то время эл. проводка нарушится и вам придётся вкрывать свой пол для её восстановления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2016, 9:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(-Mike- @ 17.12.2016, 4:07) *
я считаю вы поступили не профессионально..

Кто сказал, что Сергей профи. Он "обычное лицо" (на работе "неэлектротехнический персонал")
Бардак в том, что допущена прокладка в помещении (граница - плита перекрытия) другого владельца. Имх, драть за это надо, тока не понятно кого - проектировщика или создателя норм. Но непременно драть

Цитата(Сергей2017 @ 16.12.2016, 22:27) *
Когда заливал новую стяжку провода оставил как были присыпав подсыпкой под стяжку.

Да небось еще подсыпка керамзитом по проводам.. этим вы способствовали нарушению изоляции.
Провода соседа изначально должны были быть в трубах. Их скорее всего при снятии старой стяжки порушили и не восстановили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.12.2016, 9:30
Сообщение #6





Гости






Цитата(Олега @ 17.12.2016, 9:15) *
...
Провода соседа изначально должны были быть в трубах. Их скорее всего при снятии старой стяжки порушили и не восстановили.

Не факт, делали в найритовом шланге ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2016, 9:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.12.2016, 9:30) *
Не факт, делали в найритовом шланге ...

Официальное название было "найритовые трубки". Но не суть, провод не был голимым. Даже бросить сверху полоску линолеума (к примеру) и уже от давления окатыша изоляция не повредится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.12.2016, 10:19
Сообщение #8





Гости






Цитата(Олега @ 17.12.2016, 9:40) *
Официальное название было "найритовые трубки". Но не суть, провод не был голимым. Даже бросить сверху полоску линолеума (к примеру) и уже от давления окатыша изоляция не повредится.

Согласен, у нас он метражём шёл, по-этому так его обозвал. Применяли в панельных домах при переходе из прихожей на большую комнату и ванная-туалет. Стальными трубами только в магистральных сетях пользовались.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2016, 11:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.12.2016, 10:19) *
Стальными трубами только в магистральных сетях пользовались.

Я про стальные не говорил.
В принципе со стальными трубами проводка была бы сохраннее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2017
сообщение 17.12.2016, 11:42
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.12.2016
Пользователь №: 50768



Ни каких труб и гофры на проводах не было, просто была подсыпка под стяжкой изначально. Дом если не ошибаюсь в названии, шатровый или шатёрный, как то так. То что была сделана оплошность с проводкой я уже понял, вопрос что делать? Основная часть проводов вне ванной комнаты. Меня интересует, высохшая стяжка будет проводником если где-то повреждена изоляция.

Ни каких труб и гофры на проводах не было, просто была подсыпка под стяжкой изначально. Дом если не ошибаюсь в названии, шатровый или шатёрный, как то так. То что была сделана оплошность с проводкой я уже понял, вопрос что делать? Основная часть проводов вне ванной комнаты. Меня интересует, высохшая стяжка будет проводником если где-то повреждена изоляция.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.12.2016, 12:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Сергей2017 @ 17.12.2016, 11:42) *
вопрос что делать?


Если после сушки будет щипать, то тихо пробить дырку в том месте, где соседский провод входит в вашу квартиру и отрезать его нах. Обрубок хорошо заизолировать и все, а соседу не говорить. Ну типа "перегорела" у него проводка в стене. Пусть по своей квартире тянет.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2016, 12:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2016, 13:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Похоже Сергей у соседа засветился и "не говорить" поздняк.
Цитата(Сергей2017 @ 16.12.2016, 22:27) *
.. вскоре определено что пробивает ток когда сосед с низу включает свет на кухне. Во время этого при прикосновении к трубе и фильтру индикатором загоралась лампочка.



Цитата(Сергей2017 @ 17.12.2016, 11:42) *
вопрос что делать? Основная часть проводов вне ванной комнаты. Меня интересует, высохшая стяжка будет проводником если где-то повреждена изоляция.

Где трубы теплого пола, только в ванной уложены ? Выше уже говорили о постоянном шансе увлажнения. Я бы вскрыл стяжку в месте появления проводов (вы же помните картину без стяжки), отрезал их все, обеспечив по максимуму длину. Нарастив с помощью гильз и термоусадочных трубок (место соединения поднять в штрабе поглубже на стену и замазюкать церезитом), вывести кабель(и) (можно одним кабелем на все цепи) в коридор и обойти ванную комнату "по-сухому", подключиться вне ее. Разумеется отрезав и "хвост" приходящий через ванную.

Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2016, 13:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.12.2016, 13:41
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Олега @ 17.12.2016, 13:17) *
Похоже Сергей у соседа засветился и "не говорить" поздняк.


ну пусть тогда долбит две дырки, режет соседский кабель и протягивает его по своей комнате по правилам. Параллельно сделает себе розетку от соседа, чтобы "компенсировать" себе затраты.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2016, 14:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.12.2016, 13:44
Сообщение #14





Гости






Цитата(Dimka1 @ 17.12.2016, 12:38) *
Если после сушки будет щипать, то тихо пробить дырку в том месте, где соседский провод входит в вашу квартиру и отрезать его нах. Обрубок хорошо заизолировать и все, а соседу не говорить. Ну типа "перегорела" у него проводка в стене. Пусть по своей квартире тянет.

Ну вот зачем заниматься вредительством? Нассы ближнему что бы дальние боялись? Чмо ты после таких советов проводка так была по проекту предусмотрена была! Извините господа модераторы сказать больльше не могу!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.12.2016, 13:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Проводка соседа проходит по " моей приватизированной территории", она мне мешает и должна быть убрана.
Ещё что то не понятно?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2016, 14:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2016, 14:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 17.12.2016, 13:41) *
.. сделает себе розетку от соседа..

Через выключатель-то ? А когда лампочка на кухне соседа гаснет - вручную на свой счетчик переключать, типа 2 категория


Цитата(Dimka1 @ 17.12.2016, 13:50) *
Проводка соседа проходит по " моей территории", она мне мешает и должна быть убрана.
Ещё что то не понятно?

Заковыка в том, что на момент строительства (тем более проектирования) не было никакой "моей территории".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.12.2016, 14:03
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Ну хоть с паршивой овцы шерсти клок урвать.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2016, 14:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.12.2016, 14:03
Сообщение #18





Гости






Цитата(Dimka1 @ 17.12.2016, 13:50) *
Проводка соседа проходит по " моей территории", она мне мешает и должна быть убрана.
Ещё что то не понятно?

Дима! Ты о чём говоришь? Твои провода проходят в потолке соседа! Проект такой, сталкивался с таким с таким проектом? Ну не видел "вживую"!!! О том чего не видел!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.12.2016, 14:10
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Олега @ 17.12.2016, 14:02) *
Заковыка в том, что на момент строительства (тем более проектирования) не было никакой "моей территории".


ну это понятно. Все в пределах разума. Батареи ведь тоже через соседей идут и их не уберешь, как бы они не мешали.

Цитата(Гость сочувствующий @ 17.12.2016, 14:03) *
Дима! Ты о чём говоришь? Твои провода проходят в потолке соседа! Проект такой, сталкивался с таким с таким проектом? Ну не видел "вживую"!!! О том чего не видел!!!


Что ты мне тычешь? Проводка перегорела. Как менять будешь? По проекту у соседа пол пойдешь долбить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2016, 14:21
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 17.12.2016, 14:03) *
Ну хоть с паршивой овцы клок шерсти урвать.

Паршивая овца это кто ? Сосед, получивший жильё в таком виде от строителей? Похоже у тебя фильтр выпал, поправь.
С твоими "добрыми советами" Сергей может поиметь много проблем. Был бы ты моим соседом (выше), объяснил бы понятнее.

Цитата(Dimka1 @ 17.12.2016, 14:10) *
Что ты мне тычешь?

После твоих советов тебе выкать ?

Цитата(Dimka1 @ 17.12.2016, 14:10) *
Проводка перегорела.

Ага, на лампочку.. Без воздействия она сто лет под стяжкой пролежит. А стяжку по тогдашним правилам трогать не могли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 0:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены