![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
![]()
Сообщение
#1081
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50759 ![]() |
Добрый день! Вопрос к инспектору Ростехнадзора. По концессии взяли котельную. Подходим к завершению процедуры регистрации ОПО. Поскольку собственником земельного участка, где расположена котельная, является администрация, правами собственности и владения ЗУ она и обладает. (для сведения: в администрацию было направлено предложение о заключении договора аренды ЗУ, на что нам ответили, что данный ЗУ на кадастровом учете не стоит и предложили провести все необходимые мероприятия. Данный вопрос быстро проработать не получится, тк с администрацией не согласны). В настоящее время наш Ростехнадзор эта ситуация мало колышет и требует от нас в теч. 10дн представить необходимый документ (что физически не возможно), основываясь а постановление № 1371 и п. 23.1.2 Административного регламента, утв. приказом № 606.
Основываясь на п. 23.1.2 Регламента состав дополнительных сведений (документов), рассматриваемых в случае вышеперечисленного в п.23.1.1 одним из немногих являются документы,подтверждающие права собственности и владения опасным производственным объектом. (чего от нас и хотят) Открываем п. 23.1.1.: Дополнительные сведения представляются эксплуатирующей организацией в случае,если: - специфика производства эксплуатирующей организации предполагает наличие в составе такой организации иного количества опасных производственных объектов или идентификация осуществлена не в полном объеме; - наличие опасного вещества не соответствует проектной мощности технических устройств,обеспечивающих их размещение, хранение, и т.п, вследствие чего тип опасного производственного объекта определен неверно; - не указаны все признаки опасности на опасном производственном объекте; - не отражена деятельность всех структурных подразделений эксплуатирующей организации; - не представлены необходимые сведения, характеризующие опасный производственный объект; - необходимо уточнение видов деятельности, осуществляемых эксплуатирующей организацией (согласно ее уставным документам); - необходимо уточнение границ опасного производственного объекта; - необходимо подтверждение наличия разрешения на применение того или иного технического устройства, эксплуатируемого в составе опасного производственного объекта или иные причины. Изучив основания для предоставления необходимого документа, хотелось бы уточнить у инспектора Ростехнадзора под какой пункт Административного регламента можно подогнать необходимость этого документа для регистрации ОПО? Сообщение отредактировал Елена ВКХ - 16.12.2016, 11:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1082
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
огорчу, но инспектора здесь давно уже нет, да и был, насколько помню электрик
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1083
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50759 ![]() |
ох, как жаль...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1084
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
владение у Вас по концессии, этот договор и предоставляйте или про что?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1085
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50759 ![]() |
по концессии нам передали оборудование, а про ЗУ в концессии написали, что необходимо заключить договор аренды (с чем, собственно и проблемы). Но для чего Ростехнадзору этот договор аренды ЗУ я не понимаю, что он им дает то?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1086
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а где там про ЗУ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1087
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Елена, попробуйте на профильных форумах спросить. Форумтехдок, охрана труда (там в ветках по промбезу).
По сути вопроса: а собственностью на здание котельной что? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1088
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Добрый день!
Как поднять группу до 4-й выше 1000 Вольт, если сейчас имеется 4-я до 1000 Вольт? Имеется стаж работы в электроустановках на электростанции (была группа 4 выше 1000 Вольт), но это было 5 лет назад. С тех пор работал только в ЭУ до 1000 Вольт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1089
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Начинаете со II кв.гр. выше 1000 В, далее по табличке из приложения к ПОТЭЭ.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1090
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#1091
|
Гости ![]() |
А зачем инспектор требует пройти до экзаменов обучение по программе 72 часа в учебном комбинате, если человек работал много лет на эл.станции и у него два электротехнических образования? Возможно инспектор руководствется вот этим документом: "Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций,поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, РД 03-19-2007 5. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1092
|
Гости ![]() |
А зачем инспектор требует пройти до экзаменов обучение по программе 72 часа в учебном комбинате, если человек работал много лет на эл.станции и у него два электротехнических образования? Проверяет Вас, сдавали ли вообще когда-либо на группу, судя по вопросу - не сдавали..) |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1093
|
Гости ![]() |
Шаровая молния,
См. п. 2.4 и п.4,5 Прилож.1 ПОТЭЭ -2013 (что старые-то вспоминать, новые более 3 лет действуют, а говорите, что перерывов в проверке не было... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1094
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Со II группы и без вариантов.
И не "сдача" и не "аттестация", а "проверка знаний". -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#1095
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1096
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Со II группы и без вариантов. И Да ладно: 5. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III. |
![]() |
|
Гость_mae_* |
![]()
Сообщение
#1097
|
Гости ![]() |
Прохождение обучения 72 часа в соответствии с приложением 1 ПОТЭЭ требуется для лиц имеющих среднее образование (школа). С высшим (опять же только техническим) можно сдавать сразу на II группу. Если в Ростехнадзоре согласны сразу на III или IV группу то это скажем так плата за сэкономленные месяцы. Трудовой стаж считают только если он непрерывный (до трёх лет со сдачи экзамена).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1098
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
Здравствуйте!
1. Есть объекты, которые не требуется сейчас сдавать на согласование в Ростехнадзор (Энергонадзор)? Если есть, то какие (менее 100кВт и т.п.)? 2. Какой порядок сдачи энергетического объекта в эксплуатацию? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1099
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2016 Пользователь №: 50029 ![]() |
1. Если вы имеете ввиду "сдавать на согласование в Ростехнадзор" - получать разрешение на допуск в эксплуатацию, то да такое требование есть.
На вопрос какие, полный ответ найдете в п. 7 ППРФ № 861. Если сильно коротко, то на все, за исключением юр. лиц присоединяемых по 2 и 3 категории с мощностью до 150 кВт, по 3 категории с мощностью от 150 до 670 кВт и всех присоединяемых по временной схеме, а также физ. лиц присоединяемых по 3 категории с мощностью до 15 кВт включительно. 2. Порядок получения разрешения на допуск в эксплуатацию регламентируется приказом Ростехнадзора № 212. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1100
|
Гости ![]() |
Вопрос Госинспектору. Осенью 2016 года бвли внесены изменения в Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок. Должны ли члены аттестационной комисии пройти внеочередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 0:35 |
|
![]() |