![]() Соединение проводов скруткой. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Соединение проводов скруткой. |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
Я то с Вами согласен.Но часто приходится встречаться и с противоположным мнением коллег.Особенно рьяно защищают преимущество соединения скруткой электрики старой закалки. Был случай. В доме начала 80-х годов постройки после дождя пропало напряжение в ванной, туалете, комнате (в доме 9 этажей, а пропало в квартире на 6-м). не имели понятия где искать неисправность... Чисто случайно вскрыли первую попавшуюся коробку (провода алюминий, скрутки, естественно), сняли изоляцию со скруток, перемотали их, и как ни странно напряжение появилось ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
После дождя пропало напряжение на 6 этаже?!
Я как правило скрутки пропаиваю - так надёжнее. Никодга не сталкивался с соединением сильно разных сечений. Я думаю, если пропаять то можно скручивать любые провода. А вот если алюминий, то лучше клеммники. -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
Цитата После дождя пропало напряжение на 6 этаже?! Да, действительно так. Это было летом позапрошлого года у нас в Екатеринбурге. После этого ливня вода была даже в стенном шкафу., над которым как раз проходят провода к той коробке, описанной выше. Дом в похабном состоянии, проводка гнилая как и крыша, поэтому так и получилось, что вода оказалась на 6 этаже и даже ниже. В некоторых плитах-пустотниках она до сих пор стоит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
Кстати, а в случае таких затоплений, желательно/обязательно менять проводку??
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Кстати, а в случае таких затоплений, желательно/обязательно менять проводку?? Ага... и до пенсии оформиться электриком, без работы не останетесь. Если не сумеете крышу отремонтировать, перед пенсией, в последний раз выполнить перемонтаж с защитой не менее JP44 и на заслуженный отдых с чувством выполненного жизненного долга. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
Зря шутите. Это реальный факт, я же не буду просто так придумывать то, чего в принципе быть не может.
Хотя, может вы и правы... Там скорее дом развалиться, чем ещё раз такой ливень будет... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
как бывший монтажник, и в данный момент могу сказать то, что скручивание не одинаковых проводников приводит к отгоранию проводника с меньшим сечением в самом начале скрутке из-за разрушения металла в этом сечение! Качественная скрутка должна быть длиной не менее 3,5см, и проводники должны быть одного сечения!!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
Цитата как бывший монтажник, и в данный момент могу сказать то, что скручивание не одинаковых проводников приводит к отгоранию проводника с меньшим сечением в самом начале скрутке из-за разрушения металла в этом сечение! Это в случае прохождения токов через скрутку, номинальных для провода с большим сечением (эти токи соответственно идут через провода малого сечения)?? А в противном случае, если через соединение идёт ток, меньший номинального тока для "большого" провода (т.е. ток, номинальный для провода с малым сечением), возможно отгорание? |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
А в противном случае, если через соединение идёт ток, меньший номинального тока для "большого" провода (т.е. ток, номинальный для провода с малым сечением), возможно отгорание? Был свидетелем вопиющего случая: дача начала 60-х гг., ввод от опоры до фронтона - голый алюминиевый провод, такой же, как вдоль улицы. На фронтоне - пара изоляторов на крюках, а в дом входит кабель 2*2,5 (или даже свитый из двух жил шнур) МЕДНЫЙ! Естественно, скрутка! Да и ещё - на растянутой части ввода. За столько лет алюминий корродировал на половину - три четверти своего сечения. Обильный мокрый снег зимой, и оторвался бы! Да и отгорел бы при большой нагрузке - он, а не медь 2,5. Медь покрыта чёрным налётом, но цела. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
ZavGar
Вопрос относился к проводам из одного материала, т.е. речь шла о соединении проводов из одного материала разного сечения и при отсутствии атмосферного воздействия (собщения про затопления в доме не учитывать). Алюминий не очень хорош для проводов (не про провода ЛЭП, а про внутреннюю роводку) в виду своей ломкости, в отличие от меди, он более рыхлый материал. Постоянно при смене выключателя/розетки/чего-либо есть страх обломить провод. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17703 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Самая путняя скрутка из проводников одного материала именно при одинаковом сечении. Можно как следует оттянуть и равномерно скрутить.
Пока разница небольшая - более-менее получается. При бальшой разности более тонкую можно оторвать вобще. Потому сильно уже и не крутим. Да и чем больше диаметр толстого провода, тем меньше сила сжатия (на барабане к примеру). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
О какой скрутке речь, в "пучок"?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
Цитата О какой скрутке речь, в "пучок"? Без понятия. Лучше пусть Олега скажет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 ![]() |
Постоянно при смене выключателя/розетки/чего-либо есть страх обломить провод. Причём,алюминий имеет коварную привычку ломаться не до конца.Поменяешь человеку розетку,поработает она пару дней,а то и месяцев(в зависимости от потребляемой нагрузки).Ты уже и забыть про неё успел,как вдруг раздаётся звонок рассерженного клиента:"Вот,Вас рекомендовали как специалиста,а розетка,которую Вы заменили-не работает.Придёшь,вскроешь крышку-контакты в зажимах без всякого намёка на обгорание.Начинаешь аккуратно шевелить провода,- и видишь искрение под изоляцией провода,в сантиметре-двух от зачищенных концов.Обидно. Поэтому,при работе с алюминием,стараюсь вообще на него не дышать ![]() -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17703 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
О какой скрутке речь, в "пучок"? Да я о той что в начале темы. 1,5 и 10,0. Чем больше разница диаметров, тем слабже цепляются друг за дружку. Или не так? Для полноты ощущения попробуйте скрутить скрутить 1,5 и 95. Для приличного контакта придется цельный бандаж намотать на 95-й. Обычных 3-4 см будет маловато. |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
Чем больше разница диаметров, тем слабже цепляются друг за дружку. ...скрутить 1,5 и 95. Для приличного контакта придется цельный бандаж намотать на 95-й. Важно обеспечить затяжку тонкого провода. В случае 1,5 и 95 особых проблем нет: выполняется оклетнёвка, т.е. возле корня тонкого провода делается узкая длинная петля и накладывается вдоль оси толстого. Потом ходовым концом делается бандаж (3-4 см) в направлении от корня к петле поверх толстого и лежащей на нём петли, на крайнем витке ходовой конец заводится в петлю, и, вытягивая коренной конец, затягивают петлю с ходовым концом под бандаж. Размотка исключается, и плотность бандажа возрастает. Кстати, при меньшем соотношении сечений (1,5/6 или 1,5/10) оклетнёвку делать неудобно и не надёжно. Попутно: кто что скажет о скрутке алюминиевого и _лужёного_ медного проводов? Каюсь - делал пару раз. За несколько лет заштукатуренная в штробе скрутка нареканий не вызывает (проверялась электрочайником). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17703 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так о бандажах, иль о скрутках ? Об чем базар?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 10375 ![]() |
Я к скруткам отношусь положительно! (это по опыту работы)
Но с соблюдением определённых правил. Первое и главное - Скрутка должна быть ТУГОЙ КОСИЧКОЙ. второе - не менее 50мм Хотя длину скрутки должна определять нагрузка и сечение провода. как правильно сказал gomed 12 "контактирующая площадь каждого проводника с поверхностью провода большего сечения, должна быть не меньше сечения самого проводника." т.е. "пятно контакта" должно соответствовать площади сечения необходимого проводника. если скручивать 50мм/кв , то и площадь пятна контакта тоже должна быть не менее 50кв/мм. Т.е. длина скрутки будет намного длиннее чем 50мм. Это было касаемо проводников одинакового сечения. Что касается проводников разного сечения , то и их вполне можно скручивать . Но это делать не совсем удобно (физически). если скручивать 1мм и 1.5мм То разница не чувствуется. А если скручивать 1,5кв/мм и 4кв/мм то добиться тугой и правильной косички очень трудно. Скорей получится провод 1,5мм накрученный на 4мм. Получится некая пружинка вокруг 4мм. И когда по такой скрутке течёт ток , то эта «пружинка» 1,5мм расширяется больше чем провод 4мм (из-за разной толщины материала , разный коэф. Расширения) Отсюда естественно плохой контакт и как следствие отгорание . Такой процесс может длиться очень долго. Всё таки если нормально ,туго скрученную косичку 1,5 + 4мм необходимой длинны Согнуть пополам и обжать плоскогубцами , то такая скрутка проживёт довольно долго. Дополнительное обжатие даёт более плотный контакт. Заумно как то получилось. прошу не придираться. |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 23:17 |
|
![]() |