Ремонт ПН-2 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ремонт ПН-2 |
28.12.2016, 14:28
Сообщение
#41
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В старых правилах были слова приблизительно: "допускающий... доказывает бригаде отсутствие напряжения: показом наложенных заземлений; а если они не видны с рабочего места, прикосновением к токоведущим частям с предварительной проверкой указателем напряжения". Какой стороной ладони касаться - не имеет значения в случае выше 1000, имхо.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
28.12.2016, 15:05
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 |
Да, есть такой пункт 10.6 в ПОТЭЭ. Но не вставки же проверяют таким способом. А межотраслевые уже года 2 с половиной как не действуют, V-ladimir Интересно куда они делись,если умудряются 2 раза в год вносить исправления и проводить в связи с этим инструктажи,а то и внеочередные проверки? В старых правилах были слова приблизительно: "допускающий... доказывает бригаде отсутствие напряжения: показом наложенных заземлений; а если они не видны с рабочего места, прикосновением к токоведущим частям с предварительной проверкой указателем напряжения". Какой стороной ладони касаться - не имеет значения в случае выше 1000, имхо. А ежели допускающий,извиняюсь за выражение-лоханулся и сам прилип к шинке ??: Не, щупы на этой контрольке на фото неудобные. Ее же (контрольку) иногда используешь в качестве осветительного прибора, а такой щуп на токоведущую часть тяжело повесить, чтобы не падал. Нельзя такими контрольками работать Сообщение отредактировал V-ladimir - 28.12.2016, 15:00 |
|
|
28.12.2016, 16:08
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
28.12.2016, 16:28
Сообщение
#44
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А ежели допускающий,извиняюсь за выражение-лоханулся и сам прилип к шинке ??: Нельзя такими контрольками работать Если допускающий лоханулся, туда ему и дорога. Лучше, чтоб вся бригада легла? Но если серьёзно, зачем тогда требование проверки отсутствия? Контрольками и раньше-то пользовались по бедности, а уж теперь и вовсе неприлично. Да и электрику с обмотанной изолентой лампочкой -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
28.12.2016, 17:49
Сообщение
#45
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 |
Заменены на ПОТЭУ 2014. Делись видимо в корзину. Вместе с п.2.7.6 То есть с этой стороны яйца уже не яйца? Если допускающий лоханулся, туда ему и дорога. Лучше, чтоб вся бригада легла? Но если серьёзно, зачем тогда требование проверки отсутствия? Контрольками и раньше-то пользовались по бедности, а уж теперь и вовсе неприлично. Да и электрику с обмотанной изолентой лампочкой Зачем бригада-отдёрнул руку,чертыхнулся,вывел бригаду,закрыл эл.установку,ну или бригада его вывела Заплатят при условии использования по назначению Сообщение отредактировал V-ladimir - 28.12.2016, 17:49 |
|
|
28.12.2016, 18:18
Сообщение
#46
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Зачем бригада-отдёрнул руку,чертыхнулся,вывел бригаду,закрыл эл.установку,ну или бригада его вывела А должно быть: коснулся указателем напряжения - чертыхнулся - пошел читать наряд и осуществлять мероприятия правильно. А могло быть: коснулся и скрылся во вспышке электрической дуги. Бригада вздохнула и пошла за метлой и совком. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.12.2016, 18:26
Сообщение
#47
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 |
А должно быть: коснулся указателем напряжения - чертыхнулся - пошел читать наряд и осуществлять мероприятия правильно. А могло быть: коснулся и скрылся во вспышке электрической дуги. Бригада вздохнула и пошла за метлой и совком. Ну в принципе такого быть не должно-тут уже и выдающий разрешение на подготовку раб.места,да и выдающий наряд-распоряжение люлей выхватить может А так по окончанию работы бригада сама свой мусор убирает |
|
|
|
28.12.2016, 20:27
Сообщение
#48
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну в принципе такого быть не должно Один старший коллега рассказывал, что при допуске бригады в таких условиях протянул руку и почувствовал, как волоски на руке зашевелились - и с ужасом понял, что сунулся не на ту секцию. Лень было ходить за указателем... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.12.2016, 20:43
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 |
|
|
|
29.12.2016, 1:38
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
29.12.2016, 1:50
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
8.8.2017, 12:11
Сообщение
#52
|
Гости |
haramamburu, ражки снаружи ПНа для спец ключа в форме ручки для установки и снятия предохранителя.
|
|
|
8.8.2017, 16:32
Сообщение
#53
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
haramamburu, ражки снаружи ПНа для спец ключа в форме ручки для установки и снятия предохранителя. ))))) Да все это прекрасно знают, для спец сьемника, а не плоскогубцами)))) Кста, Роман меня тогда тоже не понял когда сказал про "индикаторы", имелось ввиду, что если мотнуть на рожки тонкую проволочку при исправном ПН, то перегоревшая проволочка говорит о вылетеашем ПН -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
8.8.2017, 17:46
Сообщение
#54
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кста, Роман меня тогда тоже не понял когда сказал про "индикаторы", имелось ввиду, что если мотнуть на рожки тонкую проволочку при исправном ПН, то перегоревшая проволочка говорит о вылетеашем ПН Идея интересная... просто я работаю обычно выше 1000, и там такой индикатор приводит к переобуванию в полёте... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
8.8.2017, 18:22
Сообщение
#55
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
8.8.2017, 19:14
Сообщение
#56
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3243 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
визуальный индикатор срабатывания (повреждения). Индикатор срабатывания - красное окошко, размещенное на лицевой части корпуса плавкой вставки В конструкции плавкой вставки есть специальный индикатор, выполненный в виде выдвижного штока, который позволяет визуально определять сработавшие предохранители. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
8.8.2017, 19:59
Сообщение
#57
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В конструкции плавкой вставки есть специальный индикатор, выполненный в виде выдвижного штока, который позволяет визуально определять сработавшие предохранители. Ну, если ПН-2 можно так апгрейдить, это уже будет не ПН-2, а что-то другое, что требует внесения изменений в документаию. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_* |
8.8.2017, 21:04
Сообщение
#58
|
Гости |
Вы хотите узаконить "жучок"? Да, так делается практически везде, но это - должностное преступление. Пронесло - и слава Богу. Дошло до суда - ни при каких обстоятельствах не отмоетесь.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.8.2017, 21:40
Сообщение
#59
|
Гости |
Добавлю немного масла в огонь по предохранителям ПН-2. Тут в начале темы писалось, что обозначение ПН значит не разборный, таки нет, ПН - оззначает предохранитель с НАПОЛНИТЕЛЕМ (кварцевый песок). Кто сомневается, найдите вот эту инструкцию: "ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ СЕРИИ ПН2. Руководство по эксплуатации. ИКЖШ.646334.001 РЭ.
|
|
|
8.8.2017, 23:04
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3243 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
кружок посередине -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 14:42 |
|