Привет всем. Какая периодичность замера сопротивления заземления для эстокад с кабелями до 35 кВ? Нужны ссылки на НД.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.1.2017, 22:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



у эстакады не может быть собственного ЗУ.
Более логично - измерение сопротивления металлосвязи с основным ЗУ ( ПС, КТП, хз что может быть), по общим нормам.
ИМХО - эстакада КЛ - идеальное ЗУ ( сам мерял, 1-2 ома в тундре в мерзлоте) к ним даже жилвагоны заземляем.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 9.1.2017, 22:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 10.1.2017, 18:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Сунцов Денис @ 9.1.2017, 22:01) *
у эстакады не может быть собственного ЗУ.
Более логично - измерение сопротивления металлосвязи с основным ЗУ ( ПС, КТП, хз что может быть), по общим нормам.
ИМХО - эстакада КЛ - идеальное ЗУ ( сам мерял, 1-2 ома в тундре в мерзлоте) к ним даже жилвагоны заземляем.

Спасибо. Я тоже к этому пришел. Т.к. у нас эстакада очень во многих местах связана с общим контуром и отделить и как то отдельно замерить не получится, то придется мерить по общим нормам, а именно вот:
ПТЭЭП 2.12.17. измерение сопротивления заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены