![]() периодичность замера заземления , эстакад кабелей до 35 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() периодичность замера заземления , эстакад кабелей до 35 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем. Какая периодичность замера сопротивления заземления для эстокад с кабелями до 35 кВ? Нужны ссылки на НД.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
у эстакады не может быть собственного ЗУ.
Более логично - измерение сопротивления металлосвязи с основным ЗУ ( ПС, КТП, хз что может быть), по общим нормам. ИМХО - эстакада КЛ - идеальное ЗУ ( сам мерял, 1-2 ома в тундре в мерзлоте) к ним даже жилвагоны заземляем. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 9.1.2017, 22:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
у эстакады не может быть собственного ЗУ. Более логично - измерение сопротивления металлосвязи с основным ЗУ ( ПС, КТП, хз что может быть), по общим нормам. ИМХО - эстакада КЛ - идеальное ЗУ ( сам мерял, 1-2 ома в тундре в мерзлоте) к ним даже жилвагоны заземляем. Спасибо. Я тоже к этому пришел. Т.к. у нас эстакада очень во многих местах связана с общим контуром и отделить и как то отдельно замерить не получится, то придется мерить по общим нормам, а именно вот: ПТЭЭП 2.12.17. измерение сопротивления заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 0:21 |
|
![]() |