Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.9.2006 Пользователь №: 6674 ![]() |
При сдаче одного производственного объекта была предъявлена претензия следующего содержания: «Подключение люминесцентных светильников выполнено с нарушением ПУЭ, поскольку светильники запитаны шлейфом друг от друга. Количество светильников – 10 шт.
Требуется переподключить их следующим образом: на питающем кабеле должны быть установлены распределительные коробки, а уже от этих коробок надо подключать светильники. У меня вопрос: на сколько правомерно данное требование? Желательно если можно со ссылкой на пункт правил. В ПУЭ я ничего не нашел….. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
А нулевой защитный РЕ у Вас тоже шлейфом подключен?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 ![]() |
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 3.235. Светильники с люминесцентными лампами должны быть переданы заказчиком в монтаж в исправном состоянии и проверенными на световой эффект. 3.236. Крепление светильника к опорной поверхности (конструкции) должно быть разборным. 3.237. Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрации и сотрясениям, должны быть установлены с применением амортизирующих устройств. 3.238. Крюки и шпильки для подвеса светильников в жилых зданиях должны иметь устройства, изолирующие их от светильника. 3.239. Присоединение светильников к групповой сети должно быть выполнено с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и алюминиевых (алюмомедных) проводов сечением до 4 мм2. 3.240. В жилых зданиях одиночные патроны (например, в кухнях и передних) должны быть присоединены к проводам групповой сети с помощью клеммных колодок. 3.241. Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва. 3.242. При подсоединении автоматов и предохранителей ввертного типа защитный (нулевой) провод должен быть присоединен к винтовой гильзе основания. 3.243. Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные аппараты при наружной их установке должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги. 3.244. Электроустановочные аппараты при открытой установке в производственных помещениях должны быть заключены в специальные кожухи или коробки. [color=darkblue][/color] |
![]() |
|
Гость_Кузьменко В.В._* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Уважаемый "ARTSIB"! На поднятую тобой тему за последнее время на форумах электриков было пролито немало слез, высказано немало крепких выражений и дельных советов. У меня есть подборка по этому вопросу, напиши мне (если будет желание): kuzm@ustanovim.ru - Владимир Васильевич Кузьменко, вышлю. Почитаешь, поймешь (там все аргументировано). От себя же добавлю: выполнить указанное требование все-таки прийдется, как бы мне или тебе этого хотелось бы или не хотелось бы.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Цитата(kivan) А нулевой защитный РЕ у Вас тоже шлейфом подключен?
Конечно нет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.3.2006 Пользователь №: 5206 ![]() |
Цитата(ARTSIB) При сдаче одного производственного объекта была предъявлена претензия следующего содержания: «Подключение люминесцентных светильников выполнено с нарушением ПУЭ, поскольку светильники запитаны шлейфом друг от друга. Количество светильников – 10 шт.
Требуется переподключить их следующим образом: на питающем кабеле должны быть установлены распределительные коробки, а уже от этих коробок надо подключать светильники. У меня вопрос: на сколько правомерно данное требование? Желательно если можно со ссылкой на пункт правил. В ПУЭ я ничего не нашел….. Почитайте ГОСТ Р 50571.10-96 и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6) п. 2.7.6 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 ![]() |
сколько обслуживаю организации, везде используется принцип шлейфа
кое-где переделывали на распредкоробки, из принципа надежности, скорей всего это требование приемщика -------------------- Электросайт
Электрофорум |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 10.11.2005 Пользователь №: 4166 ![]() |
Шлейфом нельзя подключать только PE-проводники, L и N-можно. В органах инспекции слишком много в прошлом учителей музыки и рисования. Не своим делом занимаются господа. На днях одна инспектриса утверждала . что есть автоматы на 11 и 12А, говорит на рынке видела. Имеются ввиду автоматы без изменения уставок.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.9.2006 Пользователь №: 6674 ![]() |
Всем огромное спасибо за информацию.
Мы теперь запутались окончательно ![]() Может еще кто-нибудь подскажет: по какому документу разрабатывается проект организации работ при ремонте, монтаже и демонтаже оборудования в условиях действующих производств (металлургия). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
Вообще-то документ, регламентирующий правильность подключения светильников и розеток, я не встречал, хотя где-то он должен быть, так как у нас любят всё прописывать. А из практики, на каждый светильник из распределительной коробки идёт свой кабель. По крайней мере, если у первого светильника в линейке что-то отвалится, то с остальными всё в порядке.
Хотя по этому поводу можно очень долго спорить и у каждой из сторон будет куча доводов, но, на мой взгляд, это правильней. И думаю, что большинство инспекторов со мной согласятся. -------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2017 Пользователь №: 51095 ![]() |
Доброго времени суток.
Господа, помогите мне, пожалуйста, с такой ситуацией. Повесил в ванной полочку с зеркалом (те, которые над умывальником крепятся). Из стены был вывод трех кабелей (белый, зеленый и красный). Из полки шло два кабеля. С помощью индикаторной отвертки нашел фазу, методом тыка нашел ноль (красный и белый кабеля соответственно). Подключил, все включил, все работает. Однако после выключения света в ванной я понял, что лампа и розетка на полочке работают только тогда, когда выключатель основного светильника в ванной включен. Пробовал вместо нуля подключить другой провод - все остается так же: работает, но только когда основной выключатель включен. На месте основного выключателя также три провода, такие же цвета, и подключена лампа (просто обычная лампа в патроне пока что), подключена к фазе красного цвета и нулю белого, зеленый кабель висит сам по себе. Дом новостройка, только сдан, ранее никаких полок и светильников не висело, поэтому отталкиваться мне не от чего, поскольку мои познания в электрике, как понимаете, неглубоки ![]() Прошу по возможности помочь. Заранее спасибо за ответы, если нужны какие-то уточнения - говорите (вроде бы расписал, все что знал и мог). ![]() Сообщение отредактировал bini - 13.1.2017, 23:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
bini, все предельно просто - в ванной у вас нет и небыло предусмотрено никакой розетки! А только кабель на освещение
Три жилы у вас - Фаза, Нуль, Земля -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2017 Пользователь №: 51095 ![]() |
haramamburu, просто у меня один вывод кабеля под светильник прямо над дверью, а второй - на противоположной стене. И оба запитаны от этого выключателя. Странно как-то выходит. Эти провода, которые над умывальником (на противоположной стене), прямо напрашиваются на использование для подключения освещения на полочке с зеркалом. А выходит, что горят они только тогда, когда включен основной свет.
Если бы была земля, и я подключил лампу к фазе и земле, выбило бы автомат, верно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Странно как-то выходит. Чего же странного - с одного выключателя запитаны две лампочки на противоположных стенах, чтобы светлее было. А розетки и прочие электрические приблуды в ванной комнате - лично я против этого. Можете гарантировать что случайно не обольете из лейки розетку или полочку с лампочкой?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если бы была земля, и я подключил лампу к фазе и земле, выбило бы автомат, верно? Не автомат, а УЗО или Диф..... кстати сей факт опять таки говорит о том, что у вас там не для розеточной линии кабель, дело в том, что на "свет" допустимо не ставить УЗО/Диф, а только автомат... Хотя, вроде как в новостроях на лестничной площадке должен как бы стоять противопожарное УЗО на 100мА.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |