Всем доброго времени суток.
Недавно подрядились мы на работы по переводу мостовых кранов на радиоуправление. В процессе работы появилось несколько вопросов. 1. В проекте как то мутно сказано, что проводку вести в металлорукаве. При этом трассы кое где идут по полу галереи крана. Вопрос - где можно почитать вообще о правилах устройства проводки? Можно ли делать в металлорукаве? Вообще, мы один кран уже смонтировали. Но в трубах. А предстоит еще 10. В каком то смысле металлорукав был бы удобнее. Поэтому хочется иметь полное представление по нормам. 2. Заказчик для разводки в щите управления на второй кран купил не ПУгВ, а ПУВ. Так же хочется доподлинно знать, разрешено ли применять такой монтажный провод. Моножила для нас была бы более удобной. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Вопрос - где можно почитать вообще о правилах устройства проводки? ... ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПБ10-382-00 (с изменениями от 28 октября 2008 г.) ... 2.10.1. Электрооборудование кранов, его монтаж, токоподвод и заземление должны соответствовать Правилам устройства электроустановок и другим нормативным документам. ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Спасибо. То есть отдельного докумнета не существует? (ЧТД) Исходя из ПУЭ, нужно делать только в трубах. А вот с разводкой внутри шкафа не соображу. Какой пункт притянуть можно?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... А вот с разводкой внутри шкафа не соображу. Какой пункт притянуть можно? Я так понял, что Вас смущает вот это: Цитата Заказчик для разводки в щите управления на второй кран купил не ПУгВ, а ПУВ. Так же хочется доподлинно знать, разрешено ли применять такой монтажный провод. Моножила для нас была бы более удобной. здесь, с моей точки зрения нужно следовать требованиям производителя провода, для чего, в каких условиях и т.д. и т.п. он должен использоваться.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я так понял, что Вас смущает вот это: Ну да. Кран - все таки движущийся объект. С вибрацией и прочими прелестями. Это с одной стороны. С другой, мы сейчас демонтируем вообще алюминиевые провода. И ничего, работали же. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
2. Заказчик для разводки в щите управления на второй кран купил не ПУгВ, а ПУВ. Так же хочется доподлинно знать, разрешено ли применять такой монтажный провод. Моножила для нас была бы более удобной. Если "балбес" заказчик, то подумайте за имя своей фирмы и о инспекторе который будет принимать кран. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
eugevict, начнем с того, что кран неподнадзорный. Даже сейчас.
Во вторых. Я и хочу узнать, моножильный провод - нарушение или нет? Если нарушение, то расскажите, в чем. Мне лично ПУВ больше нравится, чем ПУгВ. Цитата Дело для нас новое, неосвоенное. Народ хочет разобраться
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Ну да. Кран - все таки движущийся объект. С вибрацией и прочими прелестями. ... Тоже доводилось дело иметь с монтажом электрической части кранов, причём поднадзорных. Использовали провод с моножилой, естественно за исключением гибкого токоподвода, вопросов у технадзора по этому поводу не возникало. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гость сочувтсвующий, спасибо. Это дельный разговор.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
eugevict, начнем с того, что кран неподнадзорный. Даже сейчас. Во вторых. Я и хочу узнать, моножильный провод - нарушение или нет? Если нарушение, то расскажите, в чем. Мне лично ПУВ больше нравится, чем ПУгВ. Костян Я с не поднадзорными кранами не работал. Когда запускали новый кран, приходил инспектор брал паспорт крана и вперед, остальное думаю тебе известно. Т.е. конструкторы указывает что и чего, о чем ТС и пишет в 1 посте, а вот выбор материалов конструктора производят на основании тех.задания на проектирование крана. Предприятие изготовитель пользуется РД-36-62-00 (по данному вопросу п. 5.18) "Типы проводов и кабелей для грузоподъемного оборудования и способы их присоединения должны быть указаны в конструкторской документации". То бишь, сие будет обзываться отступлением от проекта. P.S. А за вибрацию ты правильно заметил. Особо грейферные мостовые, да на улице. Сообщение отредактировал eugevict - 16.1.2017, 9:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ТС это я, есиче.
Весь вопрос и возник из за того, что четкого указания каким проводом делать монтаж внутри шкафа управления нет. Проект очень сырой. На сечения вообще ни каких указаний. Только отдельная экселевская табличка, не относящаяся к проекту. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
ТС это я, есиче. Весь вопрос и возник из за того, что четкого указания каким проводом делать монтаж внутри шкафа управления нет. Проект очень сырой. На сечения вообще ни каких указаний. Только отдельная экселевская табличка, не относящаяся к проекту. Мда..., "повезло" вам, в случае чего можно будет всех "собак" перевешать. Если тебе интересно, могу предложить один вариант. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Давай
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
С точки зрения конструктива применение гибкого провода нужно в местах, где одна часть движеться относительно другой. Т.е. если например двигатель на виброосновании, то переход между виброоснованием и неподвижной нужно выполнять гибким проводом т.к. в этом месте происходит частый изгиб. Если разводка в шкафу, то гибкого провода не нужно. Но для устройств подверженных вибрации нужно подумать о креплении и присоединении проводников. Можно например применить пружинные зажимы, чтобы предотвратить отвинчивание. Но необходимость применения специальных мер это уже вопрос конструкторский и практики использования.
Сообщение отредактировал Pantryk - 16.1.2017, 15:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Если разводка в шкафу, то гибкого провода не нужно. Но для устройств подверженных вибрации нужно подумать о креплении и присоединении проводников. Можно например применить пружинные зажимы, чтобы предотвратить отвинчивание. Но необходимость применения специальных мер это уже вопрос конструкторский и практики использования. Это в теории не нужно, а по жизни от вибрации медные монопровода в шкафах просто обламываются. Ставьте шайбы Гровера и своевременно проводите регламентные работы, этого вполне достаточно. Костян вам надо запастись протоколом технического совещания по вопросу применения марки проводов и кабелей. Не стоит бюрократией засорять форум, будут вопросы пиши в личку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Несколько грузовых лифтов (подьёмников). Весь монтаж в щите (находящейся в кабине) выполнен моножилой !,5 заводом изготовителем (Чехия) "Доводил" до ума купленное "за шапку сухарей" иногда даже без документации - от слова ВООБЩЕ В ежедневнике схема, выдавалась местному электрику за отдельную плату ...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |