Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Друзья, подскажите, может ли быть такое: на тп 10/0,4 в ру-0,4 стоят вставки на 400 А на отходящий автомат. До вставок установили для контроля автомат КЕАЗ ВА51-35м3 на 400 А, уставка заводская КЗ на 4000 А.
До автомата еще стоит секционный выключатель ВА55-41 на 1000 А, уставка кратности КЗ - 2. Еще выше стоит вводной автомат от трансформатора 630 кВА марки ВА53-43 на 1600 А, уставки на нем такие: ток рабочий 0.8 от тока номинального, кратность КЗ - 2. Может ли срабатывать этот самый большой автомат при КЗ на отходящей кабельной линии? Просто странное творится на подстанции - то секционник выбьет, то большой автомат, и кэаз 400 А срабатывал как-то тоже, а вставки не сгорают??? И почему большой автомат сработал раньше маленького 400 А? Из-за уставок? В РУ-0,4 осмотрели все, не видно никаких подпаленностей, никаких следов КЗ. Шины все на месте. Включаем автоматы - все работает, токи небольшие в пределах 100-200 А, потом проходит какое-то время, когда час, когда несколько часов, когда сутки и опять что-нибудь отключается, последний раз выключился самый большой автомат. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Если вставки колиброванные то зависит от инерционнности уставки,пока нагреется проходит время.Автомат сработает мгновенно и вставка не успевает сгореть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Было в какой-то теме подобная проблема. Так виной, кажется, оказался изолятор с еле заметной трещиной.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Было в какой-то теме подобная проблема. Так виной, кажется, оказался изолятор с еле заметной трещиной. А разве на 0,4 так может пробивать изолятор? Мне кажется чтобы возникло КЗ на шинах нужно непосредственное касание? А так шины лежат на изоляторах на достаточном расстоянии, ну даже если треснул изолятор где-то, если шина не упала с него, то и не должно быть КЗ? Сейчас шины лежат как и было раньше - на достаточном расстоянии друг от друга и от других частей и нет никаких следов горения, ничего... И самое странное, что включаем и все работает в штатном режиме какое-то время... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Это автоматы с полупроводниковым расцепителем. Номинальный ток расцепителя может быть в диапазоне от 0,36 до 1 номинального тока выключателя. Посмотрите внимательно параметры расцепителей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Это автоматы с полупроводниковым расцепителем. Номинальный ток расцепителя может быть в диапазоне от 0,36 до 1 номинального тока выключателя. Посмотрите внимательно параметры расцепителей. Да, я понимаю, уставки такие: Вводной автомат огромный Iраб= 0.8хIном=0.8×1600=1280 уставка КЗ 2, т.е. Iкз=2×1280=2560 Секционный автомат поменьше Iраб=1хIном=1000 А уставка КЗ 2, т.е. Iкз=2×1000=2000 А Автомат на отходящую линию маленький Iном= 400 А уставка КЗ заводская 4000 А Дальше после автомата стоят плавкие вставки ПН-2 400 А но не заводские, на них нарисовано краской 400 Сегодня вырубилось одновременно оба автомата - секционник 1000А и огромного размера вводной автомат 1600 А. Вставки целы, маленький автомат 400 А не сработал. Вот странно психологически даже, что огромный 1600 А автомат срабатывает, а вставки и маленький 400 А автомат не выключились. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
А у Вас случаем не двух трансформаторная ТП, с паралельной работой тр-ров от разных линий? Здесь наверное косячок. Двухтрансформаторная 2х630, но первый трансформатор отключен и отключен его рубильник и вводной автомат Получается кабель отходит с секции 1, но питание на него приходит через секционник с секции 2. Вставки у меня тоже под подозрением, поэтому мы и поставили вместо рубильника дополнительный автомат 400 А, так сказать чтобы продублировать вставки. Хотелось бы их разобрать и посмотреть, но пока нет возможности - для этого придется опять выключать и поднимется снова вой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Двухтрансформаторная 2х630, но первый трансформатор отключен и отключен его рубильник и вводной автомат Здесь все нормально.Получается кабель отходит с секции 1, но питание на него приходит через секционник с секции 2. Вставки у меня тоже под подозрением, ... Припасайте, нормальные и при "очередном" отключении меняйте, ну или вскрытие покажет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Вообще 400 А нормальные вставки должны же наверное сгорать быстрее, чем отрубается автомат 1000 А, пусть даже и с уствкой КЗ на 2хIном=2000 А??? Оно вроде и так, НО у Вас не нормальные вставки. И Вы нигде не упоминаете выставленное время срабатывания для автоматов с электронной защитой. А ток КЗ на ваших автоматах(шинах ТП) может достигать 10-15 кА. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Оно вроде и так, НО у Вас не нормальные вставки. И Вы нигде не упоминаете выставленное время срабатывания для автоматов с электронной защитой. А ток КЗ на ваших автоматах(шинах ТП) может достигать 10-15 кА. Время срабатывания при КЗ стоит МГ на секционнике, больше можно поставить 0.1, 0.2 и т.д. до 0.6, но как-то страшно ставить больше, не погорят ли шины, трансформатор... А на вводном автомате что-то непонятно, попробую фото приложить, поавильно я понимаю, что на нем выставляется время срабатывания там где написано КОНТРОЛЬ? И если нет вообще там перемычки, значит тоже время срабатывания МГ? Вот еще фото секционника для информации Сообщение отредактировал olegrf - 8.2.2017, 0:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Сегодня вырубилось одновременно оба автомата - секционник 1000А и огромного размера вводной автомат 1600 А. Вставки целы, маленький автомат 400 А не сработал. Вот странно психологически даже, что огромный 1600 А автомат срабатывает, а вставки и маленький 400 А автомат не выключились. Было и такое, просто ставил наладку и прогружали автоматы. Организация наладочных работ, замена АВ на резервные и т.д., решается естественно но местным условиям. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
У АВ на 400 А уставка десятикратная, а АВ на 1000 А уставка 2-х кратная, поэтому большой и отключается. Какой характер нагрузки? Есть ли мощные двигатели? Используются ли частотные преобразователи и другое оборудование, служащее источником гармоник?
Сообщение отредактировал Null - 8.2.2017, 8:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Отключается почему-то чаще ночью, кабель питает дом с электроплитами, ночью все спят, лифты не ходят.
Сообщение отредактировал olegrf - 8.2.2017, 7:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
У АВ на 400 А уставка десятикратная, а АВ на 1000 А уставка 2-х кратная, поэтому большой и отключается. Какой характер нагрузки? Есть ли мощные двигатели? Используются ли частотные преобразователи и другое оборудование, служащее источником гармоник? Да, и лифты несколько дней как отключены, лифты тоже старые и навряд ли есть частотники. Остальная нагрузка бытовая и электроплиты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 16150 ![]() |
Отсутствие селективности по току (и по времени).
Отходящий не срабатывает, так как уставка по току больше (предохранитель скорее всего перепояли - вставка подбиралась "на глаз"). Можно увеличить уставки по току на секционном и вводном (смотреть номинальный ток трансформаторов и шин), либо увеличить ступень время срабатывания вводного по времени (если есть возможность) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Отсутствие селективности по току (и по времени). Отходящий не срабатывает, так как уставка по току больше (предохранитель скорее всего перепояли - вставка подбиралась "на глаз"). Можно увеличить уставки по току на секционном и вводном (смотреть номинальный ток трансформаторов и шин), либо увеличить ступень время срабатывания вводного по времени (если есть возможность) Да, будем пробовать, на вводном (фото выше) уставка по времени срабатывания устанавливается перемычкой там где надпись КОНТРОЛЬ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Да, будем пробовать, на вводном (фото выше) уставка по времени срабатывания устанавливается перемычкой там где надпись КОНТРОЛЬ? Там где КОНТРОЛЬ - это выдержка по перегрузу. Выдержка по отсечке выше. У вас установлено мгновенное срабатывание. Сообщение отредактировал Null - 8.2.2017, 12:25 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |