Очень странно работают автоматы , И вставки не сгорают!

olegrf
сообщение 7.2.2017, 16:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Друзья, подскажите, может ли быть такое: на тп 10/0,4 в ру-0,4 стоят вставки на 400 А на отходящий автомат. До вставок установили для контроля автомат КЕАЗ ВА51-35м3 на 400 А, уставка заводская КЗ на 4000 А.
До автомата еще стоит секционный выключатель ВА55-41 на 1000 А, уставка кратности КЗ - 2. Еще выше стоит вводной автомат от трансформатора 630 кВА марки ВА53-43 на 1600 А, уставки на нем такие: ток рабочий 0.8 от тока номинального, кратность КЗ - 2.
Может ли срабатывать этот самый большой автомат при КЗ на отходящей кабельной линии?
Просто странное творится на подстанции - то секционник выбьет, то большой автомат, и кэаз 400 А срабатывал как-то тоже, а вставки не сгорают??? И почему большой автомат сработал раньше маленького 400 А? Из-за уставок?
В РУ-0,4 осмотрели все, не видно никаких подпаленностей, никаких следов КЗ. Шины все на месте. Включаем автоматы - все работает, токи небольшие в пределах 100-200 А, потом проходит какое-то время, когда час, когда несколько часов, когда сутки и опять что-нибудь отключается, последний раз выключился самый большой автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 7.2.2017, 17:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Если вставки колиброванные то зависит от инерционнности уставки,пока нагреется проходит время.Автомат сработает мгновенно и вставка не успевает сгореть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 7.2.2017, 18:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1060
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Было в какой-то теме подобная проблема. Так виной, кажется, оказался изолятор с еле заметной трещиной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 7.2.2017, 19:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Цитата(-Mike- @ 7.2.2017, 18:35) *
Было в какой-то теме подобная проблема. Так виной, кажется, оказался изолятор с еле заметной трещиной.


А разве на 0,4 так может пробивать изолятор? Мне кажется чтобы возникло КЗ на шинах нужно непосредственное касание? А так шины лежат на изоляторах на достаточном расстоянии, ну даже если треснул изолятор где-то, если шина не упала с него, то и не должно быть КЗ? Сейчас шины лежат как и было раньше - на достаточном расстоянии друг от друга и от других частей и нет никаких следов горения, ничего...

И самое странное, что включаем и все работает в штатном режиме какое-то время...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 7.2.2017, 20:13
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Это автоматы с полупроводниковым расцепителем. Номинальный ток расцепителя может быть в диапазоне от 0,36 до 1 номинального тока выключателя. Посмотрите внимательно параметры расцепителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 7.2.2017, 21:40
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Цитата(Null @ 7.2.2017, 20:13) *
Это автоматы с полупроводниковым расцепителем. Номинальный ток расцепителя может быть в диапазоне от 0,36 до 1 номинального тока выключателя. Посмотрите внимательно параметры расцепителей.


Да, я понимаю, уставки такие:

Вводной автомат огромный Iраб= 0.8хIном=0.8×1600=1280
уставка КЗ 2, т.е. Iкз=2×1280=2560

Секционный автомат поменьше Iраб=1хIном=1000 А
уставка КЗ 2, т.е. Iкз=2×1000=2000 А

Автомат на отходящую линию маленький Iном= 400 А
уставка КЗ заводская 4000 А

Дальше после автомата стоят плавкие вставки ПН-2 400 А но не заводские, на них нарисовано краской 400

Сегодня вырубилось одновременно оба автомата - секционник 1000А и огромного размера вводной автомат 1600 А. Вставки целы, маленький автомат 400 А не сработал.

Вот странно психологически даже, что огромный 1600 А автомат срабатывает, а вставки и маленький 400 А автомат не выключились.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 7.2.2017, 21:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



А у Вас случаем не двух трансформаторная ТП, с паралельной работой тр-ров от разных линий?

Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 21:40) *
Дальше после автомата стоят плавкие вставки ПН-2 400 А но не заводские, на них нарисовано краской 400

Здесь наверное косячок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 7.2.2017, 22:01
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 21:50) *
А у Вас случаем не двух трансформаторная ТП, с паралельной работой тр-ров от разных линий?


Здесь наверное косячок.


Двухтрансформаторная 2х630, но первый трансформатор отключен и отключен его рубильник и вводной автомат
Получается кабель отходит с секции 1, но питание на него приходит через секционник с секции 2.

Вставки у меня тоже под подозрением, поэтому мы и поставили вместо рубильника дополнительный автомат 400 А, так сказать чтобы продублировать вставки. Хотелось бы их разобрать и посмотреть, но пока нет возможности - для этого придется опять выключать и поднимется снова вой.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 7.2.2017, 22:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 22:01) *
Двухтрансформаторная 2х630, но первый трансформатор отключен и отключен его рубильник и вводной автомат
Получается кабель отходит с секции 1, но питание на него приходит через секционник с секции 2.
Здесь все нормально.
Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 22:01) *
Вставки у меня тоже под подозрением, ...

Припасайте, нормальные и при "очередном" отключении меняйте, ну или вскрытие покажет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 7.2.2017, 22:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 21:01) *
автомат 400 А, так сказать чтобы продублировать вставки. Хотелось бы их разобрать и посмотреть, но пока нет возможности - для этого придется опять выключать и поднимется снова вой.

Разобрать для чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 7.2.2017, 22:49
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 22:09) *
Здесь все нормально.

Припасайте, нормальные и при "очередном" отключении меняйте, ну или вскрытие покажет.


Вообще 400 А нормальные вставки должны же наверное сгорать быстрее, чем отрубается автомат 1000 А, пусть даже и с уствкой КЗ на 2хIном=2000 А???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 7.2.2017, 23:59
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 22:49) *
Вообще 400 А нормальные вставки должны же наверное сгорать быстрее, чем отрубается автомат 1000 А, пусть даже и с уствкой КЗ на 2хIном=2000 А???

Оно вроде и так, НО у Вас не нормальные вставки. И Вы нигде не упоминаете выставленное время срабатывания для автоматов с электронной защитой. А ток КЗ на ваших автоматах(шинах ТП) может достигать 10-15 кА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 8.2.2017, 0:14
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 23:59) *
Оно вроде и так, НО у Вас не нормальные вставки. И Вы нигде не упоминаете выставленное время срабатывания для автоматов с электронной защитой. А ток КЗ на ваших автоматах(шинах ТП) может достигать 10-15 кА.


Время срабатывания при КЗ стоит МГ на секционнике, больше можно поставить 0.1, 0.2 и т.д. до 0.6, но как-то страшно ставить больше, не погорят ли шины, трансформатор...

А на вводном автомате что-то непонятно, попробую фото приложить, поавильно я понимаю, что на нем выставляется время срабатывания там где написано КОНТРОЛЬ? И если нет вообще там перемычки, значит тоже время срабатывания МГ?

Вот еще фото секционника для информации

Сообщение отредактировал olegrf - 8.2.2017, 0:16
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 8.2.2017, 0:57
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 21:40) *
Сегодня вырубилось одновременно оба автомата - секционник 1000А и огромного размера вводной автомат 1600 А. Вставки целы, маленький автомат 400 А не сработал.

Вот странно психологически даже, что огромный 1600 А автомат срабатывает, а вставки и маленький 400 А автомат не выключились.

Было и такое, просто ставил наладку и прогружали автоматы. Организация наладочных работ, замена АВ на резервные и т.д., решается естественно но местным условиям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 8.2.2017, 6:55
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



У АВ на 400 А уставка десятикратная, а АВ на 1000 А уставка 2-х кратная, поэтому большой и отключается. Какой характер нагрузки? Есть ли мощные двигатели? Используются ли частотные преобразователи и другое оборудование, служащее источником гармоник?

Сообщение отредактировал Null - 8.2.2017, 8:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 8.2.2017, 7:52
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Отключается почему-то чаще ночью, кабель питает дом с электроплитами, ночью все спят, лифты не ходят.

Сообщение отредактировал olegrf - 8.2.2017, 7:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 8.2.2017, 8:57
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Цитата(Null @ 8.2.2017, 6:55) *
У АВ на 400 А уставка десятикратная, а АВ на 1000 А уставка 2-х кратная, поэтому большой и отключается. Какой характер нагрузки? Есть ли мощные двигатели? Используются ли частотные преобразователи и другое оборудование, служащее источником гармоник?


Да, и лифты несколько дней как отключены, лифты тоже старые и навряд ли есть частотники. Остальная нагрузка бытовая и электроплиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xzero84
сообщение 8.2.2017, 9:04
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 16150



Отсутствие селективности по току (и по времени).
Отходящий не срабатывает, так как уставка по току больше (предохранитель скорее всего перепояли - вставка подбиралась "на глаз").
Можно увеличить уставки по току на секционном и вводном (смотреть номинальный ток трансформаторов и шин), либо увеличить ступень время срабатывания вводного по времени (если есть возможность)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 8.2.2017, 9:14
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Цитата(xzero84 @ 8.2.2017, 9:04) *
Отсутствие селективности по току (и по времени).
Отходящий не срабатывает, так как уставка по току больше (предохранитель скорее всего перепояли - вставка подбиралась "на глаз").
Можно увеличить уставки по току на секционном и вводном (смотреть номинальный ток трансформаторов и шин), либо увеличить ступень время срабатывания вводного по времени (если есть возможность)


Да, будем пробовать, на вводном (фото выше) уставка по времени срабатывания устанавливается перемычкой там где надпись КОНТРОЛЬ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 8.2.2017, 12:21
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(olegrf @ 8.2.2017, 9:14) *
Да, будем пробовать, на вводном (фото выше) уставка по времени срабатывания устанавливается перемычкой там где надпись КОНТРОЛЬ?

Там где КОНТРОЛЬ - это выдержка по перегрузу. Выдержка по отсечке выше. У вас установлено мгновенное срабатывание.

Сообщение отредактировал Null - 8.2.2017, 12:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения