Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2016 Пользователь №: 47940 ![]() |
Как правильно написали здесь - предохранители похожи на некалиброванные, и в точности характеристик их срабатывания есть большие сомнения.
По фотографиям секционник производства Ульяновского завода Контактор. И вводные аппараты скорее всего тоже из Ульяновска. Скорее всего нарушена селективность работы, т.к. уставки срабатывания на аппаратах отходящих линий выше уставок срабатывания вводных и секционных выключателей. Позвоните в тех. поддержку Ульяновского Контактора, чтобы вам помогли с правильной настройкой полупроводникового блока управления. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Отключается почему-то чаще ночью, кабель питает дом с электроплитами, ночью все спят, лифты не ходят. Почему отключается не то, что хотелось бы и должно отключаться почти разобрались. Но правильная наладка контакторов и замена вставок, не исправит сам факт отключения. Причину вам нужно как то определять. Варианты поиска: 1. Делить на участки - защитными АВ или вставками. 2.Делить на участки - подключая от разных источников. Что вряд ли возможно. 3. Осмотры оборудования на факты перекрытия, возможности перекрытия, создание условий для возможности перекрытия при стечении обстоятельств. 4. Проверка изоляции. Был случай в РУ шины 0,4 кВ проходили рядом с заземленными конструкциями в сложно просматриваемом месте, от трансформатора в РУ 0,4 кВ, через проем в стене. При проезде крупногабаритной техники рядом с ТП, шкаф РУ качался и шины замыкали. Вылечилось укреплением шкафа РУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Вроде бы определили, что КЗ происходит после автомата на линию 400 А. На секционнике и вводном автомате немного увеличили уставки и сегодня ночью выбило только автомат 400 А.
Теперь предстоит ругань с заказчиком - администрацией и управляющей компанией. Они хотят все спихнуть на обслуживающую организацию, то есть на нас. Спасибо всем за грамотные ответы, интеллектуальную и моральную поддержку! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Хорошо, что определили откуда кз.
А вообще-то, так сказать в догонку, можно было попытаться определить линию кз при помощи металлических опилок: около разных проводников (!) по линии предполагаемого кз положить листочки бумаги и на них напылить мелкие железные опилки. По трассе с токами кз опилки "вздрогнут" и рисунок напыления изменится. P.S. Только теория, на практике - это не проверялось. Для проводов это должно работать, для кабелей - маловероятно, т.к. будет взаимокомпенсация магнитных полей. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
olegrf, определили во сколько происходит срабатывание?
Насколько я понял - только ночью? Осмотр ВРУ потребителя проводился? Дал какой-то результат? К потребителю уходит один или два кабеля? Если два - пробовали переключить нагрузку на один кабель, потом на второй? Температурные условия какие? Может, люди все поголовно обогреватели повключали? (Как-то в Саратове были морозы, так стабильно сидели без ЭЭ все вечера в течение двух-трех недель). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Про опилки не знал, возьму на заметку
![]() ВРУ потребителя в плохом состоянии, персонал соответствующий - вставки молотком забивает, рубильники включает под нагрузкой. Стояки и этажные щиты в ужасном состоянии - в них следы былых пожаров и скрутка на скрутке. Но заказчик видимо с управляющей компанией на короткой ноге и претензии предъявляет нам. Но это уже другая история, главное с технической частью разобрались. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
У КЕАЗов плохо настраивается электронный блок уставок.На такой же ТП Отстроили уставки с натуральной прогрузкой током , . Потом каждые 3 дня ездили перевзодили, написал письмо на КЕАЗ попросили выслать заводскую методику настройки, там нахамили ,и выслали какую-то заводскую инструкцию которая не особо помогла.Там нужен свой прибор.По итогу загрубили на полную время срабатывания по перегрузу.(если не ошибаюсь3сек.)Три года все нормально.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Друзья, подскажите, может ли быть такое: на тп 10/0,4 в ру-0,4 стоят вставки на 400 А на отходящий автомат. До вставок установили для контроля автомат КЕАЗ ВА51-35м3 на 400 А, уставка заводская КЗ на 4000 А.
До автомата еще стоит секционный выключатель ВА55-41 на 1000 А, уставка кратности КЗ - 2. Еще выше стоит вводной автомат от трансформатора 630 кВА марки ВА53-43 на 1600 А, уставки на нем такие: ток рабочий 0.8 от тока номинального, кратность КЗ - 2. Может ли срабатывать этот самый большой автомат при КЗ на отходящей кабельной линии? Просто странное творится на подстанции - то секционник выбьет, то большой автомат, и кэаз 400 А срабатывал как-то тоже, а вставки не сгорают??? И почему большой автомат сработал раньше маленького 400 А? Из-за уставок? В РУ-0,4 осмотрели все, не видно никаких подпаленностей, никаких следов КЗ. Шины все на месте. Включаем автоматы - все работает, токи небольшие в пределах 100-200 А, потом проходит какое-то время, когда час, когда несколько часов, когда сутки и опять что-нибудь отключается, последний раз выключился самый большой автомат. У трансформатора 630 кВА ток К. З. равен I=230/0,014=16 000 А ( Z=0.014 Ом.). Вы не должны ставить такие автоматы, согласно, 3 главе ПУЭ. У вставок ПН-2, номинальная отключающая способность 100 кА поэтому на всех подстанциях они в основном стоят из-за дешевизны. Автомат с такой способностью стоит как мясо птеродактиля. Например: Автоматический выключатель ВА52-37-340010 160А/3п/ 25кА(!) при 660В цена 12000 руб, а Автоматический выключатель ВА50-39Про-340010 400А/3п/ 70кА(!) 380В цена 30 000 руб. и это только 25 кА и 70 кА. Если я вижу такие автоматы, то буду писать предписание о замене. Вы можите "убить" свою подстанцию. Красный фломастер не трогать! (см. Правила) Сообщение отредактировал savelij® - 13.2.2017, 18:02 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
У трансформатора 630 кВА ток К. З. равен I=230/0,014=16 000 А ( Z=0.014 Ом.). Вы не должны ставить такие автоматы, согласно, 3 главе ПУЭ. У вставок ПН-2, номинальная отключающая способность 100 кА поэтому на всех подстанциях они в основном стоят из-за дешевизны. Автомат с такой способностью стоит как мясо птеродактиля. Например: Автоматический выключатель ВА52-37-340010 160А/3п/ 25кА(!) при 660В цена 12000 руб, а Автоматический выключатель ВА50-39Про-340010 400А/3п/ 70кА(!) 380В цена 30 000 руб. и это только 25 кА и 70 кА. Если я вижу такие автоматы, то буду писать предписание о замене. Вы можите "убить" свою подстанцию. В этом вопросе я свами посмотрю. Вся суть КЕАЗОВ в электронном блоке уставок защиты.Весь вопрос в честности ,оснащенности и компетентности лаборатории РСЗА.Чтобы настраивать кеазы нужен специальный электронный блок.Без него не настроить.Есть подводные камни .Например реальным током прогружать надо одновременно не менее чем по двум фазам . Еще по поводу подстанций .Обратите внимание что многие трансы стоят со времен СССР.У них огромная перегрузочная способность. Выгорают полностью сборки а трансу пофигу.Так-то убить масляный транс перегрузом это надо очень постараться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Вы не должны ставить такие автоматы Это вы про какие говорите? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Вводной судя по характеристике (85 кА) соответствует, а вот новые 400 А, возможно, нет. Обычно этим никто не заморачивается, ставят что дают, как мне сказал один электрик. После замера тока К. З., если групповой, то 5 сек выдержка, а индивидуальный - 0,4 сек, обычно они так и настроены.
А, вообще, почему вы К. З. ищите на подстанции (?). У нас, однажды, при замыкании в розетке не сработали 16 А, 80 А, а, сработал 200А между подстанцией и зданием с этой розеткой (расстояние 30м). Может есть смысл промегерить линии. А срабатывают вероятно из-за одинаковой скорости нарастания тока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2007 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 8590 ![]() |
Если кому надо таблица для настройки ВА50*
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |