Очень странно работают автоматы , И вставки не сгорают!

E87EH
сообщение 8.2.2017, 13:11
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.1.2016
Пользователь №: 47940



Как правильно написали здесь - предохранители похожи на некалиброванные, и в точности характеристик их срабатывания есть большие сомнения.

По фотографиям секционник производства Ульяновского завода Контактор. И вводные аппараты скорее всего тоже из Ульяновска. Скорее всего нарушена селективность работы, т.к. уставки срабатывания на аппаратах отходящих линий выше уставок срабатывания вводных и секционных выключателей. Позвоните в тех. поддержку Ульяновского Контактора, чтобы вам помогли с правильной настройкой полупроводникового блока управления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 8.2.2017, 21:32
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(olegrf @ 8.2.2017, 7:52) *
Отключается почему-то чаще ночью, кабель питает дом с электроплитами, ночью все спят, лифты не ходят.

Почему отключается не то, что хотелось бы и должно отключаться почти разобрались. Но правильная наладка контакторов и замена вставок, не исправит сам факт отключения. Причину вам нужно как то определять.
Варианты поиска:
1. Делить на участки - защитными АВ или вставками.
2.Делить на участки - подключая от разных источников. Что вряд ли возможно.
3. Осмотры оборудования на факты перекрытия, возможности перекрытия, создание условий для возможности перекрытия при стечении обстоятельств.
4. Проверка изоляции.

Был случай в РУ шины 0,4 кВ проходили рядом с заземленными конструкциями в сложно просматриваемом месте, от трансформатора в РУ 0,4 кВ, через проем в стене. При проезде крупногабаритной техники рядом с ТП, шкаф РУ качался и шины замыкали. Вылечилось укреплением шкафа РУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 8.2.2017, 21:48
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Вроде бы определили, что КЗ происходит после автомата на линию 400 А. На секционнике и вводном автомате немного увеличили уставки и сегодня ночью выбило только автомат 400 А.
Теперь предстоит ругань с заказчиком - администрацией и управляющей компанией. Они хотят все спихнуть на обслуживающую организацию, то есть на нас.

Спасибо всем за грамотные ответы, интеллектуальную и моральную поддержку!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 9.2.2017, 5:23
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1060
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Хорошо, что определили откуда кз.

А вообще-то, так сказать в догонку, можно было попытаться определить линию кз при помощи металлических опилок: около разных проводников (!) по линии предполагаемого кз положить листочки бумаги и на них напылить мелкие железные опилки. По трассе с токами кз опилки "вздрогнут" и рисунок напыления изменится.
P.S. Только теория, на практике - это не проверялось.
Для проводов это должно работать, для кабелей - маловероятно, т.к. будет взаимокомпенсация магнитных полей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.2.2017, 8:18
Сообщение #25


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



olegrf, определили во сколько происходит срабатывание?
Насколько я понял - только ночью?
Осмотр ВРУ потребителя проводился? Дал какой-то результат?
К потребителю уходит один или два кабеля? Если два - пробовали переключить нагрузку на один кабель, потом на второй?
Температурные условия какие? Может, люди все поголовно обогреватели повключали? (Как-то в Саратове были морозы, так стабильно сидели без ЭЭ все вечера в течение двух-трех недель).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 9.2.2017, 9:34
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Про опилки не знал, возьму на заметку icon_smile.gif
ВРУ потребителя в плохом состоянии, персонал соответствующий - вставки молотком забивает, рубильники включает под нагрузкой. Стояки и этажные щиты в ужасном состоянии - в них следы былых пожаров и скрутка на скрутке.
Но заказчик видимо с управляющей компанией на короткой ноге и претензии предъявляет нам.
Но это уже другая история, главное с технической частью разобрались.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.2.2017, 16:07
Сообщение #27





Гости






У КЕАЗов плохо настраивается электронный блок уставок.На такой же ТП Отстроили уставки с натуральной прогрузкой током , . Потом каждые 3 дня ездили перевзодили, написал письмо на КЕАЗ попросили выслать заводскую методику настройки, там нахамили ,и выслали какую-то заводскую инструкцию которая не особо помогла.Там нужен свой прибор.По итогу загрубили на полную время срабатывания по перегрузу.(если не ошибаюсь3сек.)Три года все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 13.2.2017, 11:48
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Друзья, подскажите, может ли быть такое: на тп 10/0,4 в ру-0,4 стоят вставки на 400 А на отходящий автомат. До вставок установили для контроля автомат КЕАЗ ВА51-35м3 на 400 А, уставка заводская КЗ на 4000 А.
До автомата еще стоит секционный выключатель ВА55-41 на 1000 А, уставка кратности КЗ - 2. Еще выше стоит вводной автомат от трансформатора 630 кВА марки ВА53-43 на 1600 А, уставки на нем такие: ток рабочий 0.8 от тока номинального, кратность КЗ - 2.
Может ли срабатывать этот самый большой автомат при КЗ на отходящей кабельной линии?
Просто странное творится на подстанции - то секционник выбьет, то большой автомат, и кэаз 400 А срабатывал как-то тоже, а вставки не сгорают??? И почему большой автомат сработал раньше маленького 400 А? Из-за уставок?
В РУ-0,4 осмотрели все, не видно никаких подпаленностей, никаких следов КЗ. Шины все на месте. Включаем автоматы - все работает, токи небольшие в пределах 100-200 А, потом проходит какое-то время, когда час, когда несколько часов, когда сутки и опять что-нибудь отключается, последний раз выключился самый большой автомат.


У трансформатора 630 кВА ток К. З. равен I=230/0,014=16 000 А ( Z=0.014 Ом.). Вы не должны ставить такие автоматы, согласно, 3 главе ПУЭ. У вставок ПН-2, номинальная отключающая способность 100 кА поэтому на всех подстанциях они в основном стоят из-за дешевизны. Автомат с такой способностью стоит как мясо птеродактиля. Например: Автоматический выключатель ВА52-37-340010 160А/3п/ 25кА(!) при 660В цена 12000 руб, а Автоматический выключатель ВА50-39Про-340010 400А/3п/ 70кА(!) 380В цена 30 000 руб. и это только 25 кА и 70 кА. Если я вижу такие автоматы, то буду писать предписание о замене. Вы можите "убить" свою подстанцию.

Красный фломастер не трогать! (см. Правила)

Сообщение отредактировал savelij® - 13.2.2017, 18:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.2.2017, 16:59
Сообщение #29





Гости






Цитата(Dyushes @ 13.2.2017, 11:48) *
У трансформатора 630 кВА ток К. З. равен I=230/0,014=16 000 А ( Z=0.014 Ом.). Вы не должны ставить такие автоматы, согласно, 3 главе ПУЭ. У вставок ПН-2, номинальная отключающая способность 100 кА поэтому на всех подстанциях они в основном стоят из-за дешевизны. Автомат с такой способностью стоит как мясо птеродактиля. Например: Автоматический выключатель ВА52-37-340010 160А/3п/ 25кА(!) при 660В цена 12000 руб, а Автоматический выключатель ВА50-39Про-340010 400А/3п/ 70кА(!) 380В цена 30 000 руб. и это только 25 кА и 70 кА. Если я вижу такие автоматы, то буду писать предписание о замене. Вы можите "убить" свою подстанцию.
В этом вопросе я свами посмотрю. Вся суть КЕАЗОВ в электронном блоке уставок защиты.Весь вопрос в честности ,оснащенности и компетентности лаборатории РСЗА.Чтобы настраивать кеазы нужен специальный электронный блок.Без него не настроить.Есть подводные камни .Например реальным током прогружать надо одновременно не менее чем по двум фазам . Еще по поводу подстанций .Обратите внимание что многие трансы стоят со времен СССР.У них огромная перегрузочная способность. Выгорают полностью сборки а трансу пофигу.Так-то убить масляный транс перегрузом это надо очень постараться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.2.2017, 17:36
Сообщение #30


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Вы не должны ставить такие автоматы

Это вы про какие говорите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 14.2.2017, 8:16
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Вводной судя по характеристике (85 кА) соответствует, а вот новые 400 А, возможно, нет. Обычно этим никто не заморачивается, ставят что дают, как мне сказал один электрик. После замера тока К. З., если групповой, то 5 сек выдержка, а индивидуальный - 0,4 сек, обычно они так и настроены.
А, вообще, почему вы К. З. ищите на подстанции (?). У нас, однажды, при замыкании в розетке не сработали 16 А, 80 А, а, сработал 200А между подстанцией и зданием с этой розеткой (расстояние 30м). Может есть смысл промегерить линии. А срабатывают вероятно из-за одинаковой скорости нарастания тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
as938
сообщение 16.3.2017, 2:14
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 24.4.2007
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 8590



Если кому надо таблица для настройки ВА50*
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________50.pdf ( 39.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 741
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения