Гости |
Здравствуйте! Помогите советом. Коротнул выключатель ( блок 2 клав, 1 кл, розетка) кухня, ванная, туалет. Изначально пригорела педалька выкл, свет в кухне не выключался ) поменял со старого блока вставку или клемник, как он там называется, вообщем кухня теперь работает нормально, а вот свет в туалете и в ванной теперь вкючается, только при включенном на кухне. Переберал, не помогло, проблема в проводах? Из за коротыша?
|
|
|
|
26.2.2017, 15:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
26.2.2017, 16:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Из за коротыша?
Не из-за коротыша, провода не правильно расключили. удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
27.2.2017, 10:13
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.2.2017, 11:18
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
27.2.2017, 12:22
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
2 клав - двухклавишный выключатель Еще бы разобраться ... какой кого (или что) питает! 1 кл - одноклавишный выключатель Цитата Чайник, однако! Ога ... есть такое. Если автор найдет различие в схемах ... бум надеться, проблема будет решена. |
|
|