Перевод КЛ с 6 на 10кВ , Технические критерии возможности включения КЛ на 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перевод КЛ с 6 на 10кВ , Технические критерии возможности включения КЛ на 10кВ |
2.3.2017, 15:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51852 |
Здравствуйте!
Есть существующая кабельная сеть 6кВ, функционирует очень давно, в ассортименте множество различных кабелей, проложенных в различные года. Перед нами была поставлена задача - рассмотреть возможность перевода данной сети на напряжение 10 кВ. Облазили множество литературы, гугл вдоль и поперек излазили, но нашли лишь формулы экономического обоснования перевода, а также то, что должно быть не более 8 муфт на 1км кабельной линии. Внимание вопрос: Никто не сталкивался с подобным? Может есть какие-то технические критерии, по которым можно понять, возможно ли включить данный кабель на напряжение 10кВ? Ну кроме тока нагрузки, который по определению станет меньше при переходе на более высокое напряжение. Заранее спасибо!) |
|
|
|
2.3.2017, 15:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Читал что в Советские времена переводили без проблем.
Потом всё-равно реконструировали. Какое-то время будет работать. |
|
|
2.3.2017, 21:27
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10883 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это когда бумажный кабель на 10 кВ когда-то воткнули на 6 кВ, было бы чуточку понятно. А когда там колбаса из разных кабелей - сухих и масляных - там потребуются ВВ испытания на соответствующее напряжение. Ну и проект перевода КЛ с заменой трансформаторов и подписями и печатями ГИПа, его сертификата и прочего.
Мнение - гоните в шею этих мудрецов! В три шеи! Или платить будете. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.3.2017, 14:07
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51852 |
Кабели на бумаге подлежат расчетной проверке, только какие проверки провести, чтобы удостовериться, потянет ли кабель напряжение в 10кв?
|
|
|
|
3.3.2017, 16:57
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.3.2017, 18:50
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51852 |
спасибо, но я имел ввиду расчетные величины может какие есть, а не экспериментальные?)
|
|
|
3.3.2017, 19:15
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а что рассчитывать хотели?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
3.3.2017, 19:55
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10883 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
а что рассчитывать хотели? Пойдёт ли патрон на 5,45 к автомату калибром 7,62. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.3.2017, 11:55
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Старые кабели АСБ, СБ производства 30-х, 70-х годов переводили с 6 на 10 кВ и лежали они после этого десятилетиями (и сейчас в работе насколько мне известно), но раньше запасы по надежности были, а сейчас запас при производстве кабеля никто делать не станет.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
30.3.2017, 12:53
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.8.2015 Пользователь №: 46402 |
А сколько лет КЛ? Как эксплуатировалась КЛ? Когда делали муфты, как обстояло дело с маслом?
Не по делу. Заказчик хотел подключить на КЛ дополнительную нагрузку. Когда уже был на месте, пробило муфту, решил осмотреть КЛ и признаков масла в кабеле уже не было. Спросил у ребят из эксплуатации, сказали что лет 10 идёт разговор о срочной замене. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 11:16 |
|