магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома |
7.3.2017, 6:03
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51885 |
Доброго времени суток ! Прошу помочь с решением. в проекте ЭС 24-х этажного жилого дома прописаны магистрали от ВРУ к этажным щитам кабелем ВВГнглс 5*95(70). считаем что данные магистрали необходимо выполнять одножильным проводом (ПВ3), адекватным по пропускной способности, сечению и цене относительно указанных кабелей. Помогите обосновать наше решение с помощью действующих норм и правил. Заказчик утверждает что необходимо работать строго по проекту (!!!). спасибо.
|
|
|
|
Гость_Гость Рин_* |
7.3.2017, 7:10
Сообщение
#2
|
Гости |
Увеличение реактивного сопротивления проводников приводит к уменьшению тока петли ф-0, поэтому только кабелями.
|
|
|
7.3.2017, 7:11
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
заказчик прав или обращайтесь к проектировщикам для изменений, но вряд ли добьётесь результата
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.3.2017, 7:40
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51885 |
'Гость Рин
Увеличение реактивного сопротивления проводников приводит к уменьшению тока петли ф-0, поэтому только кабелями. Дело в том, что кабель в данном применении разделывается на каждом этаже для выполнения подключений этажных щитов, т.е. через каждые 3 м с него снимается по 0,5м изоляции. в силу это это уже не кабель а неведома зверушка. непонятное решение. а влияние ничтожной реактивной нагрузки на R ф-о можно и не учитывать. с2н5он заказчик прав или обращайтесь к проектировщикам для изменений, но вряд ли добьётесь результата Прописан КАБЕЛЬ. но этот кабель разделывается ( снимается изоляция и выгибаются жилы по сжимы) на каждом этаже, т.е. через каждые 3м. и это уже не кабель будет , а неизвестное изделие. |
|
|
|
Гость_Гость Рин_* |
7.3.2017, 7:59
Сообщение
#5
|
Гости |
Надо различать понятия.
1. Влияние не реактивной нагрузки (её на самом деле в жилом доме практически нет), а влияние реактивного сопротивления проводников. 2. Реактивное сопротивление проводников при к.з. в раделанном кабеле имеет большое влияние. |
|
|
7.3.2017, 8:32
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Прописан КАБЕЛЬ.... Ну и берите кабель - ВВГнглс 1х90 в нужном количестве жил -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
7.3.2017, 9:28
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Провод нужно прокладывать в трубе. Я сторонник одножильного кабеля, хоть это и немного дороже. Обратитесь к проектировщикам официально с просьбой согласовать замену кабеля многожильного на провод в трубе или на одножильный кабель. Как вариант удешевления можно тот стояк, что 70, проложить алюминием 95.
|
|
|
|
Гость_Гость Рин_* |
7.3.2017, 9:38
Сообщение
#8
|
Гости |
Ещё раз.
При прокладке кабелями или СИП реактивное сопротивление для сопротивления петли ф-0 не учитывается. При прокладке отдельными проводами или кабелями, величина реактивного сопротивления (в данном случае индуктивное) проводников сопостовимо с активным сопротивлением. Просто менять кабель на одножильные провода или кабели категорически нельзя. Или увеличивайте сечение с подкреплением расчетами. |
|
|
7.3.2017, 10:51
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51885 |
'Гость Рин'
Ещё раз. При прокладке кабелями или СИП реактивное сопротивление для сопротивления петли ф-0 не учитывается. При прокладке отдельными проводами или кабелями, величина реактивного сопротивления (в данном случае индуктивное) проводников сопостовимо с активным сопротивлением. Просто менять кабель на одножильные провода или кабели категорически нельзя. Или увеличивайте сечение с подкреплением расчетами. [/quote] Большая просьба , подскажите нормативный документ подтверждающий применение кабеля ( а не одножильных проводников) в этих прекрасных магистралях. "категорически нельзя" - ок. в каком документе прочитать. если удобно, подскажите, очень важно. Я посмотрел. у одножильного 50 мм кв активное 0,39 индуктивное 0,19 у кабеля 5*95 активное 0,2 индуктивное ничтожно мало. Но. это на 1 км. на длину менее 80м этими цифрами можно принебречь ? относительно увеличения R ф-о. ????? разве нет????? разница в сотых долях может быть критична? 'Гость Рин' Ещё раз. При прокладке кабелями или СИП реактивное сопротивление для сопротивления петли ф-0 не учитывается. При прокладке отдельными проводами или кабелями, величина реактивного сопротивления (в данном случае индуктивное) проводников сопостовимо с активным сопротивлением. Просто менять кабель на одножильные провода или кабели категорически нельзя. Или увеличивайте сечение с подкреплением расчетами. [/quote] на расстояния менее 100м реактивное сопротивление может быть важно???????? 'haramamburu' Ну и берите кабель - ВВГнглс 1х90 в нужном количестве жил [/quote] настаивают кабель и точка. нам надо найти аргументы в пользу одножильных проводов. 'haramamburu' Ну и берите кабель - ВВГнглс 1х90 в нужном количестве жил [/quote] прописан кабель 5*95 . с ним при разделке и расключении мука. и канал забит без просвета. поэтому и хоти 1-но жильные. |
|
|
7.3.2017, 11:09
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
|
|
|
|
Гость_Гость Рин_* |
7.3.2017, 11:15
Сообщение
#11
|
Гости |
Уточняю и говорю что нельзя менять с 5-жильного кабеля в одной оболочке на 5 одножильных кабелей или 5 проводов при проводниках одного и того же сечения, т.к. это приводит к увеличению индуктивного сопротивления (не одной фазы, а всей линии) и следовательно к уменьшению токов к.з. Особенно, если жилы развести посильнее.
Я не проектант, если подтвердить расчетами то наверное можно и одножильными проводами, но только с увеличением сечения проводов. Расчет сопротивлений проводников это из курса ТОЭ. |
|
|
7.3.2017, 11:18
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Или увеличивайте сечение с подкреплением расчетами. Из-за высокого коэффициента мощности в жилье, влиянием индуктивной составляющей на потерю напряжения можно пренебречь. Сообщение отредактировал Pantryk - 7.3.2017, 11:18 |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
7.3.2017, 11:32
Сообщение
#13
|
Гости |
Набрал в Инете фразу увеличение реактивного сопротивление при прокладке проводов.
Предлагаю первую попавшуюся статью на сайте electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/soprotivlenie-cepi-faza-nol/ Выписка на которую обратите внимание При этом следует иметь ввиду, что при использовании проводов индуктивное сопротивление сети может иметь соизмеримую величину с активным сопротивлением жил, особенно при увеличении расстояния между проводами. |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
7.3.2017, 11:35
Сообщение
#14
|
Гости |
И пожалуйста не путайте реактивную нагрузку с реактивным (для нашего случая с индуктивным) сопротивлением.
Характер нагрузки тут совсем непричем. |
|
|
7.3.2017, 12:04
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Характер нагрузки тут совсем непричем. Это я пытаюсь понять на основании чего увеличивать сечение? Если токи КЗ малы, то это не повод сечение увеличивать. То, что реактивное сопротивление увеличивается с увеличением расстония, а с ним и полное сопротивление увеличивается это несомненно. Для Заметьте, что для алюминия это всего 12% в габаритах воздушки (для Прошу прощения, не ту строку глянул. Для 95 будет, конечно больше. Сообщение отредактировал Pantryk - 7.3.2017, 12:12 |
|
|
7.3.2017, 13:02
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. нормативный документ подтверждающий применение кабеля ( а не одножильных проводников) 2. настаивают кабель и точка. 3. нам надо найти аргументы в пользу одножильных проводов. 1. проект или его нет таки? 2. кто настаивает 3. вы в данном случае кто? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.3.2017, 13:16
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Предложить проектировщикам вариант замены кабеля на ПВ3 при стяжке пучка проводников через каждые 0,7-1м. Это позволит не лохматить магистраль, охлаждение будет лучше, ну и все ваши и проектировщиков плюсы...
Сообщение отредактировал -Mike- - 7.3.2017, 13:18 |
|
|
7.3.2017, 13:34
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51885 |
'Гость Рин'
И пожалуйста не путайте реактивную нагрузку с реактивным (для нашего случая с индуктивным) сопротивлением. Характер нагрузки тут совсем непричем. [/quote] Ещё раз просчитал, длина трасс (магистралей) не юолее 85м. на такие длины (сопротивление указано на км) это увеличение сотых долей. так что одножильный провод вовсе и не плох. Пытаюсь найти норматив по монтажу стояков ( выбор кабель - провд) но тщетно. только общие фразы. По жизни монтировали одножильными проводами. И вдруг стали прописывать 5*ти жильные кабели. считаю это неправильным но чем подкрепить это считание. '-Mike-' Предложить проектировщикам вариант замены кабеля на ПВ3 при стяжке пучка проводников через 0,7-1м. Это позволит не лохматить магистраль, охлаждение будет лучше, ну и все ваши и проектировщиков плюсы... [/quote] не хотят. понты. а аргументов возразить нет. не нашёл норматива предписывающего одножильные провода. 'с2н5он' 1. проект или его нет таки? 2. кто настаивает 3. вы в данном случае кто? [/quote] Я - монтажная организация. потенциальный подрядчик. проект - да, есть, в нём прописан кабель 5-ти жильный в качестве этажных магистралей. настаивает заказчик. так как большая часть трасс смонтирована ужасным образом и ему до слёз жаль денег потраченных на брак. (кабели не уложены и не прокреплены в вертикальную нишу, а как попало вдавлены и переплетены). Моя цель - найти аргументы - подкреплённые нормативными документами в пользу применения одножильных проводов. так ак привести в порядок имеющиеся трассы невозможно из-за сечения кабеля 5*70 и 5*95. они несгибаемы. 'Pantryk' Это я пытаюсь понять на основании чего увеличивать сечение? Если токи КЗ малы, то это не повод сечение увеличивать. То, что реактивное сопротивление увеличивается с увеличением расстония, а с ним и полное сопротивление увеличивается это несомненно. Для Заметьте, что для алюминия это всего 12% в габаритах воздушки (для Прошу прощения, не ту строку глянул. Для 95 будет, конечно больше. [/quote] В нашем случае расстояния менее 100м и увеличением индуктивного сопротивления можно принебречь. Ищу нормативный документ предписывающий применение именно одножильных провдов в качестве этажных магистралей. т.к. применение кабеля 5-ти жильного полный бред. со всех сторон. 'Гость Рин' Уточняю и говорю что нельзя менять с 5-жильного кабеля в одной оболочке на 5 одножильных кабелей или 5 проводов при проводниках одного и того же сечения, т.к. это приводит к увеличению индуктивного сопротивления (не одной фазы, а всей линии) и следовательно к уменьшению токов к.з. Особенно, если жилы развести посильнее. Я не проектант, если подтвердить расчетами то наверное можно и одножильными проводами, но только с увеличением сечения проводов. Расчет сопротивлений проводников это из курса ТОЭ. [/quote] вот как раз один из плюсов применения одножильных проводов это и есть уменьшение сечения. 5*95 на фазу 190А пропускная, 1*95 325А . 1*35 - 170А пропускная. а провода между собой практически в пучке и длина до 100м. чем то ж должно всё это прописываться. теоретически давно всё ясно. документ очень нужно найти. '-Mike-' Предложить проектировщикам вариант замены кабеля на ПВ3 при стяжке пучка проводников через каждые 0,7-1м. Это позволит не лохматить магистраль, охлаждение будет лучше, ну и все ваши и проектировщиков плюсы... [/quote] ПВ 3 ни за что не пропишут. а с новым гостом 31565-2012 так и вовсе непонять. чего применять и где. чем ЛС плох оказался. кто б сказал. |
|
|
7.3.2017, 13:52
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Я - монтажная организация. потенциальный подрядчик. проект - да, есть, в нём прописан кабель 5-ти жильный в качестве этажных магистралей. настаивает заказчик. так как большая часть трасс смонтирована ужасным образом и ему до слёз жаль денег потраченных на брак. (кабели не уложены и не прокреплены в вертикальную нишу, а как попало вдавлены и переплетены). Моя цель - найти аргументы - подкреплённые нормативными документами в пользу применения одножильных проводов. так ак привести в порядок имеющиеся трассы невозможно из-за сечения кабеля 5*70 и 5*95. они несгибаемы. Зайти со стороны Заказчика, его убедить. Он уже может разрешить корректировку проекта. Насчёт документа-предписания применять только кабеля: на прямую спросить у ваших проектировщиков, а также обратиться на их сайт http://www.proektant.org/index.php Самому интересен ваш вариант с проводами ПВ3, поэтому после решения дайте знать об этом сюда на форум. Если расссмотреть увеличение реактивного сопротивления проводников, то мне кажется, что это только на пользу электроснабжения: мощность потребителей постоянно возрастает, прокладывают внутренние эл. сети с всё большим сечением, падение на них становится столь малым, что практически нет разницы тока кз в разных точках здания. Итог - нарушение селективности защиты. И кому этот перекос в проектировании нужен? Вообще для обеспечения селективности защиты вводят реакторы, а тут отбрыкиваются от естественной распределённой индуктивности. Сообщение отредактировал -Mike- - 7.3.2017, 13:55 |
|
|
7.3.2017, 14:45
Сообщение
#20
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Нет норматива предписывающего провод или запрещающего кабель. Способ запитки выбирает проектировщик. В данном случае применение пятижильного кабеля просто неудобно с точки зрения монтажа, но законно. Применении проводов (или одножильных кабелей) сильно не позволяет снизить сечение т.к. провода все же пучком проложены и нужно вводить приличные понижающие коэффициенты.
|
|
|