Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома

___VITOS___
сообщение 7.3.2017, 18:50
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Интересно что на требования ПБ никто не обратил внимания...кабель ВВГнг(A)-LS не распространяет горение, в отличии от провода ПВ3 (ныне ПуГВ). ПуГВ Вам тоже понадобится нг(А)-LS (есть такие).
Но лучше при этом общении о слове "провод" вобще забыть.
Предложите КГВВнг(А)-LS 1х70 или КУВВнг(А)-LS 1х70 (или сколько Вам там нужно по сечению). По проектированию и реактивке Вам подсказали выше.


P.S. Прекрасно Вас понимаю, что расключать эту гадость и гнуть в стояке тяжко, но на месте Заказчика и проектировщиков настаивал бы на том-же. Если не продавите - закупайте ВВГнг(A)-LS с многопроволочной жилой (МЖ), хоть как проще...Также если Заказчик настаивает на ВВГ, увеличьте ценник на работы.

P.P.S. В стояк как планируете тянуть? Нарубить кабель и перемычки с этажа на этаж к щитам, или протяжка целиком, а потом резка и расключка по этажам? Cnfhsq rf,tkm yt ltvjynbhetnt&
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик25rus
сообщение 8.3.2017, 7:27
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2017
Пользователь №: 51885



'Pantryk'
Нет норматива предписывающего провод или запрещающего кабель. Способ запитки выбирает проектировщик. В данном случае применение пятижильного кабеля просто неудобно с точки зрения монтажа, но законно. Применении проводов (или одножильных кабелей) сильно не позволяет снизить сечение т.к. провода все же пучком проложены и нужно вводить приличные понижающие коэффициенты.
[/quote]
но законно???? 5*95 от ВРУ на 60-ю отметку? по штатной трассе?? ничо так. идея. да его заломают раз 10, обдерут, а так как они идут "пучком" трасса приобретает устрашающий вид. (они не гнуться - несгибаемые((( ) при прокладке пучком не нужны понижающие коэффициенты, т.к. нет общей - внешней оболочки как у кабеля. Зная лично ряд "проектировщиков" прекрасно понимаю как они выбирают способ запитки. Бороться с ними можно только применяя правильную НТД. с этим и зашёл на форум. да так ни с чем и вышел. у проектировщиков на форуме просидел полночи, вот повеселился. одни спесь да снобизм. в итоге общий ответ - "не знаю". мы в полном восторге. да и ладно. какой профи будет тратить на меня время на форуме. проектантов. так. отстой всякий. что с них возьмёшь.


Цитата(___VITOS___ @ 7.3.2017, 19:50) *
Интересно что на требования ПБ никто не обратил внимания...кабель ВВГнг(A)-LS не распространяет горение, в отличии от провода ПВ3 (ныне ПуГВ). ПуГВ Вам тоже понадобится нг(А)-LS (есть такие).
Но лучше при этом общении о слове "провод" вобще забыть.
Предложите КГВВнг(А)-LS 1х70 или КУВВнг(А)-LS 1х70 (или сколько Вам там нужно по сечению). По проектированию и реактивке Вам подсказали выше.


P.S. Прекрасно Вас понимаю, что расключать эту гадость и гнуть в стояке тяжко, но на месте Заказчика и проектировщиков настаивал бы на том-же. Если не продавите - закупайте ВВГнг(A)-LS с многопроволочной жилой (МЖ), хоть как проще...Также если Заказчик настаивает на ВВГ, увеличьте ценник на работы.

P.P.S. В стояк как планируете тянуть? Нарубить кабель и перемычки с этажа на этаж к щитам, или протяжка целиком, а потом резка и расключка по этажам? Cnfhsq rf,tkm yt ltvjynbhetnt&
О. как интересно. Очень важно понять. почему на месте заказчика и проектировщика настаивали на том же??!!!! может поможете понять логику их выбора? напишите пожалуйста.
Там вертикальные трассы до 60-й отметки уже смонтированы. в нише лежит здоровенный пучок заломанных, ободранных местами и переплетйнных ВВГнглс 5*95 и 5*70. зрелище жуткое.
сжимы - в местах ответвлений недостаточно разнесены по вертикали, а межэтажные проёмы ну никак не поддадуться герметчной огнеупорной заделке. залипуха эпическая. переделывать не хотят. на форумах проектировщиков пытался найти нужные нормативы и получил общий ответ - "не знаю". причём такие недоброжелательные. я их понимаю. и прощаю. но нам то как то выходить из ситуации надо.
ПС. и никто --- !!!! --- не говорит про СП 256.1325800 - надстройка над 31-110. Для высотных домов и мест массового скопления людей только НГ(А)LS-HF. так что бробь их сделанному монтажу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.3.2017, 8:02
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



электрик25rus, Да не удаляйте вы первые квадратные скобки при цитировании! Достало уже! Если с таким простым вопросом, как цитирование не можете разобраться, куда вы в монтаж лезете то!

Теперь по делу.

Заказчик прав. Есть конкретное указание на кабель в проекте - или делайте как там написано, или договаривайтесь с проектировщиком об изменении проекта. Ни кто свою задницу подставлять не будет. А как вы проектировщика стимулировать будете - опять же ваше дело. И внимательно прочитайте, что вам ___VITOS___, написал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 8.3.2017, 10:17
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(электрик25rus @ 8.3.2017, 7:27) *
О. как интересно. Очень важно понять. почему на месте заказчика и проектировщика настаивали на том же??!!!! может поможете понять логику их выбора? напишите пожалуйста.



Всё просто, довод РАЗ Вам уже не раз писали.
Цитата(Костян челябинский)
Ни кто свою задницу подставлять не будет.

Если в качестве Заказчика я делаю запись в ЖАН и лично принимаю решение, то в случае ЧП привлекут меня а не проектную организацию. Если вносят изменения в проект, то несут ответственность проектировщики, которые также не хотят подставиться в случае чего, а с прокладкой ВВГнг при ЧП докопаться можно будет только до Заказчика и монтажной организации, за "культуру монтажа" приведшую к последствиям и приёмку этой "культуры".
Т.к. когда в проекте видят такие слова как "кабель для стационарной прокладки", "ВВГнг(A)-LS" и прочие стандартные решения, лишних вопросов у комиссии в голове не возникает и не тянет их задавать....
Пример один на миллион, но любое жопоприкрывательство основывается именно на таких домыслах, хоть интуитивных, хоть осознанных.

Довод ДВА
Пока что видел только то, что Вы пытаетесь доказать заказчику что Вам будет проще работать. А как заказчик, никто не захочет вкладывать лишнее бабло из-за того, что кому-то будет проще работать, если и без этого бабла сделать можно. Посыл должен быть, что существующие и проектные решения г*вно, а Ваш вариант сказка.

Ещё раз: - предложите кабель, откажутся - вкрутите ценник на работы. КУВВнг(А)-LS гнётся не хуже ПВ3. Перетяните на свою сторону эксплуатацию, им потом всё это обслуживать.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 8.3.2017, 10:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.3.2017, 10:24
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Довод-повод всегда один - количество денежных знаков за единицу работы icon_biggrin.gif
Цитата(___VITOS___ @ 8.3.2017, 14:17) *
Всё просто,

Цитата(___VITOS___ @ 8.3.2017, 14:17) *
откажутся - вкрутите ценник на работы

И, как следствие, потерять заказ. Найдутся те, которые сработают и с кабелем....



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 8.3.2017, 10:35
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(ЛЕША @ 8.3.2017, 10:24) *
И, как следствие, потерять заказ. Найдутся те, которые сработают и с кабелем....

Можно ведь делать это нежно icon_wink.gif
Например, вкрутить ценник не потому, что кабель не гнётся, а потому что "вот тут надо доделать, вот тут переделать, вот тут ещё шляпа странная" и т.д. и т.п. Пусть человек приходит к мысли, что если делать "не по моему" получается дороже.

Хотел написать об этом риске, но не всё же сразу вываливать)))



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик25rus
сообщение 8.3.2017, 13:17
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2017
Пользователь №: 51885



'___VITOS___'
Всё просто, довод РАЗ Вам уже не раз писали.

Если в качестве Заказчика я делаю запись в ЖАН и лично принимаю решение, то в случае ЧП привлекут меня а не проектную организацию. Если вносят изменения в проект, то несут ответственность проектировщики, которые также не хотят подставиться в случае чего, а с прокладкой ВВГнг при ЧП докопаться можно будет только до Заказчика и монтажной организации, за "культуру монтажа" приведшую к последствиям и приёмку этой "культуры".
Т.к. когда в проекте видят такие слова как "кабель для стационарной прокладки", "ВВГнг(A)-LS" и прочие стандартные решения, лишних вопросов у комиссии в голове не возникает и не тянет их задавать....
Пример один на миллион, но любое жопоприкрывательство основывается именно на таких домыслах, хоть интуитивных, хоть осознанных.

Довод ДВА
Пока что видел только то, что Вы пытаетесь доказать заказчику что Вам будет проще работать. А как заказчик, никто не захочет вкладывать лишнее бабло из-за того, что кому-то будет проще работать, если и без этого бабла сделать можно. Посыл должен быть, что существующие и проектные решения г*вно, а Ваш вариант сказка.

Ещё раз: - предложите кабель, откажутся - вкрутите ценник на работы. КУВВнг(А)-LS гнётся не хуже ПВ3. Перетяните на свою сторону эксплуатацию, им потом всё это обслуживать.
[/quote]
сэнкс. да уж. вот мы простофили. так глубоко и не мыслим. Вы знаете, вчто самое пугающее - комиссии, заказчики, проектировщики безусловно владеют знаниями по НТД, но до абсурда далеки от предмета. от того что же по их проекту и как делается. У нас так вообще студентов нанимают проекты делать. за 5-7тр. потом их принимают все нужные комиссии и потом уже мотажники корчаться в судоргах безисходного гнева...(((


Цитата(Костян челябинский @ 8.3.2017, 8:02) *
электрик25rus, Да не удаляйте вы первые квадратные скобки при цитировании! Достало уже! Если с таким простым вопросом, как цитирование не можете разобраться, куда вы в монтаж лезете то!

Теперь по делу.

Заказчик прав. Есть конкретное указание на кабель в проекте - или делайте как там написано, или договаривайтесь с проектировщиком об изменении проекта. Ни кто свою задницу подставлять не будет. А как вы проектировщика стимулировать будете - опять же ваше дело. И внимательно прочитайте, что вам ___VITOS___, написал.

Вы чего грубиян то такой. никто в монтаж и не лезет. как раз вылезти собираемся. раз и на всегда.
что значит - договаривайтесь. если проектировщик делает г****о проекты то его стирать с рынка надо а не договариваться. он для меня работает, а не я для него. простимулируем так, что долго помнить будет. А тон бы Вам поменять не мешало. некрасиво изрекаете. или тоже дела не идут? сердитые какие все. прелесть.
проект - это то что рвать надо, а не стойку перед ним делать. нормальный проект вешч штучная. залипоны сплошные.

Цитата(ЛЕША @ 8.3.2017, 10:24) *
Довод-повод всегда один - количество денежных знаков за единицу работы icon_biggrin.gif


И, как следствие, потерять заказ. Найдутся те, которые сработают и с кабелем....

Вот. в точку. они уже нашлись. за тарелку борща - хоть звезду с неба. идём ко дну.
дружно. всей строительной отраслью. во главе с проектировщиками. одни понты . толку - ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 8.3.2017, 13:22
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Поддержу предыдущего оратора - проектировщики в последнее время совсем ох обленились. Косяков в проектах валом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик25rus
сообщение 8.3.2017, 13:27
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2017
Пользователь №: 51885



Цитата(___VITOS___ @ 8.3.2017, 10:35) *
Можно ведь делать это нежно icon_wink.gif
Например, вкрутить ценник не потому, что кабель не гнётся, а потому что "вот тут надо доделать, вот тут переделать, вот тут ещё шляпа странная" и т.д. и т.п. Пусть человек приходит к мысли, что если делать "не по моему" получается дороже.

Хотел написать об этом риске, но не всё же сразу вываливать)))

да это и не риск вовсе. это реальность. делают за копейки что угодно. узбеки, хохлы, северные корейцы так отдеминговали наш рынок , поверить трудно. надо менять сферу деятельности. а в новострое квартиру покупать не буду. вот это уже риск ((
"нежно" никак. мне диктуют условия, через "слышь ты" уже. пытаюсь отбиваться НТД. В этот раз всё таки собрал по крупицам бетонную плиту моих возражений. несмотря на сплошные ответы на форумах - тебе написали - вот и делай. умнее проектировщика??!!! и т.д. А вот и нет. нагну я этих проектантов. и следующих тоже. а то повадились прописывать что попало. Будем карать. рублём. смотрю вовсе расслабились. так не беда. взбодрим. кабель на стояк. такое решение проетировщик может неплохо оплатить. счёт во всяком случае выставим. там посмотрим. кто сильнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.3.2017, 13:30
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Косяков навалом было всегда. И в советское время в проекте на плиту школьной столовой 2.5 квадрата алюминия видел. Но это не значит, что можно отступать от проекта. Есть старое как мир правило: чтоб не было звездежу... Ну вы знаете. ЗАКАЗЧИК сам не будет давать добро на какие либо изменения. По многим причинам:
1. Заказчик вообще не должен быть компетентным в этом вопросе.
2. Про ответственность в случае чего уже писалось неоднократно. Не буду повторять.
3. Если заказчик - бюджетная организация или подразделение какого нибудь холдинга или корпорации, то такая замена может вылиться вообще в обвинении в растрате. И нарушении бюджетной дисциплины. Деньги выделены на ВВГ? Какого лысого тогда уложен ПВ?

Поэтому разговор может быть только в одном ключе. Это договариваться с проектировщиком. Тем более, что ошибки то в проекте нет. Решил проектировщик применить ВВГ, его право. Только через изменение проекта такие вещи делаются. И не только в России. ВЕЗДЕ. Удачи вам, и чтоб не обстреляли © В. Вишневский


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик25rus
сообщение 8.3.2017, 13:41
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2017
Пользователь №: 51885



Цитата(17 @ 8.3.2017, 13:22) *
Поддержу предыдущего оратора - проектировщики в последнее время совсем ох обленились. Косяков в проектах валом.

не просто валом . это эпидемия. секрет прост. я как то рассердился и пресанул (морально конечно) одну проектную контору. они отдали мне контакты ЭМ проетанта, я его настиг и в душевном разговоре он и поведал. получает заказы от нескольких контор. нанимает студентов. и они за пару ночей делают "проект". по стандартной цене все печати и подписи - и.... страшный сон монтажника. Вывод. не надо с ними церемониться. надо просто портить репутацию и оставлять без работы.
Мне один персонаж предлагал с ними договариваться и уламывать. Совсем ";;%№:ли???? их давить надо. цивилизованно но эффективно.
Все проектанты по ходу коррумпированы и не слишком отягощены практикой и обучением. отсюда их спесь и заносчивость. ну а так то они в тренде. идём ко дну.


Цитата(Костян челябинский @ 8.3.2017, 13:30) *
Косяков навалом было всегда. И в советское время в проекте на плиту школьной столовой 2.5 квадрата алюминия видел. Но это не значит, что можно отступать от проекта. Есть старое как мир правило: чтоб не было звездежу... Ну вы знаете. ЗАКАЗЧИК сам не будет давать добро на какие либо изменения. По многим причинам:
1. Заказчик вообще не должен быть компетентным в этом вопросе.
2. Про ответственность в случае чего уже писалось неоднократно. Не буду повторять.
3. Если заказчик - бюджетная организация или подразделение какого нибудь холдинга или корпорации, то такая замена может вылиться вообще в обвинении в растрате. И нарушении бюджетной дисциплины. Деньги выделены на ВВГ? Какого лысого тогда уложен ПВ?

Поэтому разговор может быть только в одном ключе. Это договариваться с проектировщиком. Тем более, что ошибки то в проекте нет. Решил проектировщик применить ВВГ, его право. Только через изменение проекта такие вещи делаются. И не только в России. ВЕЗДЕ. Удачи вам, и чтоб не обстреляли © В. Вишневский

проектировщик должен отвечать за свои решения . рублём конечно. и конкретно. Если неоправданно усложнил -удорожил-перерасходовал или наоборот недосчитал - плати. надо будет наших юристов напрячь. что нибудь придумаем. и никто с ними "договариваться" не собирается. ещё чего. парочку на деньги выставим и всё будет ровно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.3.2017, 14:02
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Уж больно ты грозен, как я погляжу. А вообще то проектантам деньги не вы платили, а заказчик. А как он посмотрит на войну между своими подрядчиками? А не предпочтет ли расстаться с одним из них, начавшим войну? И почему вас деньги ЗАКАЗЧИКА волнуют?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 8.3.2017, 14:13
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Поддержу электрик25rus, хотя и вижу проблему куда более глубокую: в каждом виде работ (проект, монтаж, приём, определение предполагаемых затрат, финансирование банком,..) столько всякого, что иногда удивляешься, как это ещё работает без аварий и не рушится.
Обычно в этих сферах большинство работает по старинке - по циркулярам, поэтому "взять за задницу" сложно.
Буквально матюгаешься после очередного проведённого кап. ремонта южными специалистами, лучше бы они не делали вообще...
Уровень работы столь низкий, что ученик 7-10 класса лучше сделает работу монтажника из лицензированной организации. У меня пример кап. ремонта: длинный подвал МКД, провели новую проводку из одного края здания от трансформатора 36В, заложили провод такой тонкий, что когда напряжение подаётся в начале у транса лампы светят, далее тусклее, а во второй половине подвала вообще не горят (!?).

И вот какому человеку это надоедает, он пытается на своём месте навести порядок и сталкивается с "не трогай, тебя это не касается, ты ничего не знаешь, это очень сложно, нужно учитывать множество факторов..."

Смотрел я дискуссию по этому вопросу на форуме проектирантов - та же песня...

Согласен, Заказчик не должен знать тонкости работы, всё правильно. Но он должен быть мудрым в определении авторитетов и лучше иметь у себя сторонних советчиков, которые бы подправили, чтоб на разных этапах работ кто "не наломал дров" - ведь пожинать итог будет Заказчик, который будет жить в данном доме. Если Заказчику всё равно, то вероятно он живёт циклами: "заказал проект, построил, продал и забыл".

Сообщение отредактировал -Mike- - 8.3.2017, 14:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 8.3.2017, 17:59
Сообщение #34


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Мы (монтажная организация) выработали такую практику:
нашел косяк в проекте - письмо официальное заказчику, согласно документу такому-то, считаем нецелесообразно. И регистрируем конечно. Ждем ответа, официального на бумаге. Заказчик или согласует с проектировщиками, или скажет х.. с ним. Себе голову не морочим. И жопу прикрываем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2017, 7:49
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(17 @ 8.3.2017, 19:59) *
Мы (монтажная организация) выработали такую практику:
нашел косяк в проекте - письмо официальное заказчику, согласно документу такому-то, считаем нецелесообразно. И регистрируем конечно. Ждем ответа, официального на бумаге. Заказчик или согласует с проектировщиками, или скажет х.. с ним. Себе голову не морочим. И жопу прикрываем.

Так ведь в данном случае формально косяка ни какого нет. Тут через заказчика на проектировщика повоздействовать можно только одним: Показать, что заказчик сэкономит энную сумму на переходе от кабеля к проводу. Ну и сделать самому скидку на работу в случае, если все хорошо решится. Тогда МОЖЕТ БЫТЬ заказчик возбудится и уломает проектировщика. САМ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 9.3.2017, 11:52
Сообщение #36


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Я и говорю - надо мягко подвести заказчика к принятию этого решения. icon_smile.gif А потом восхищаться его мудростью icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик25rus
сообщение 9.3.2017, 14:34
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2017
Пользователь №: 51885



Цитата(17 @ 9.3.2017, 11:52) *
Я и говорю - надо мягко подвести заказчика к принятию этого решения. icon_smile.gif А потом восхищаться его мудростью icon_smile.gif

сегодня так и сделали. посмотрим что будет. неприятно воевать с коллегами. но нет иного пути. приходиться их ломать. так жаль недоученных. особенно восхищают ответы на форумах. это нечто. может и впрямь идём ко дну.


Цитата(Костян челябинский @ 9.3.2017, 7:49) *
Так ведь в данном случае формально косяка ни какого нет. Тут через заказчика на проектировщика повоздействовать можно только одним: Показать, что заказчик сэкономит энную сумму на переходе от кабеля к проводу. Ну и сделать самому скидку на работу в случае, если все хорошо решится. Тогда МОЖЕТ БЫТЬ заказчик возбудится и уломает проектировщика. САМ

не так всё просто. тем более " уломать проектировщика". проще его стереть. сломать репутацию. кошмар кто проектиктирует. это беда. наказывать необходимо. рублем. мы уже начали. и не успокоимся пока на деньги не выставим много проектантов. жаль мне их. конечно. но. полез в кузовок ....... так что именно проектанты " уламываться" будут . и денег немало выплатят за свои косяки. а их ------ валом. в каждом проекте. так что пусть бегут. но . догоним. и денег возьмём. а почему - ОНИ работают для нас\, монтажников, и ни как иначе, а кто не понял - будет платить за свои тупые решения. Возразите мне .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.3.2017, 16:09
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22903
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а где Вы найдёте нормальных проектантов за 20 т.р.?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2017, 16:10
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В данном конкретном случае в чем косяк и нарушение? Вы, юноша чего то горячий. За что конкретно вы собираетесь проектанта на бабки ставить?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.3.2017, 18:47
Сообщение #40





Гости






Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 6:03) *
Доброго времени суток ! Прошу помочь с решением. в проекте ЭС 24-х этажного жилого дома прописаны магистрали от ВРУ к этажным щитам кабелем ВВГнглс 5*95(70). считаем что данные магистрали необходимо выполнять одножильным проводом (ПВ3), адекватным по пропускной способности, сечению и цене относительно указанных кабелей.
...

Не можете выполнить работу? Зачем брались? торговались ... Нет специалистов? Не верю!!!
Вернуться в начало страницы