Привет форумчане, помогите разобраться с таким вопросом.
Сам электромонтажник,но что терзают меня сомнения. По проекту положено сделать систему заземления TN-C-S. С подстанции в щитовую здания приходит кабель ВВГ 4*25. Рядом со зданием выполнен контур заземления и в щитовую заведена металлическая полоса, в будущем ГЗШ. Все здорово и можно сделать систему заземления ТТ без лишних проблем, но в проекте TN-C-S. Вот здесь то у меня и вопрос?? |
|
|
|
21.3.2017, 19:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
21.3.2017, 19:42
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно сделать систему заземления ТТ без лишних проблем, но в проекте TN-C-S. Вот здесь то у меня и вопрос?? у меня тоже - зачем? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.3.2017, 19:45
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 |
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.3.2017, 19:50
Сообщение
#5
|
Гости |
Сразу видать неграмотного монтажника, не знающего нормы. Делай по проекту.
|
|
|
21.3.2017, 19:51
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 |
|
|
|
21.3.2017, 19:51
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нет, PEN приходит на РЕ шину, далее проводники идут каждый со своей шины, между РЕ и N шинами перемычка
тыц -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.3.2017, 19:56
Сообщение
#8
|
Гости |
с2н5он,
заканчивай давать советы, если не хочешь навредить. Переход на ТТ требует переработки всего проекта. |
|
|
21.3.2017, 20:02
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 |
|
|
|
21.3.2017, 20:23
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Делай всё по чертежу, и не будет 3,14здежу.
Иначе за бах при запуске ответишь сам, а не проектант. К ТТ другие требования. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
21.3.2017, 20:47
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Одни обиды,проект выложите.
|
|
|
21.3.2017, 21:19
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с2н5он, заканчивай давать советы, если не хочешь навредить. Переход на ТТ требует переработки всего проекта. где я советовал перейти на ТТ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.3.2017, 8:40
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
Уважаемый laps034 , систему TN-C-S правильно будет реализовать на шинах ВРУ Вашего здания.
4-жильный кабель заводится во ВРУ и подключается к шине PE. Делаете перемычку между шиной PE и шиной N, получаете 5-проводную систему. В качестве ГЗШ используйте PE шину ВРУ. Разделение на пятипроводную систему на шинах ВРУ и есть реализация TN-C-S системы. Стальную полосу от внешнего контура заземления заводите во ВРУ и присоединяйте к шине PE. К ней же подключаете основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов Вашего здания (можно проводами, можно полосой, как будет удобнее). Сообщение отредактировал kotpikot - 22.3.2017, 12:59 |
|
|
22.3.2017, 9:04
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
У вас подстанция встроенная/пристроенная? Почему кабель ВВГ?
|
|
|
22.3.2017, 12:46
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Обратитесь к ПУЭ пункт 1.7.3 там чётко все расписано.
Система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. Вобщем проект нужно смотреть. Сообщение отредактировал 100778 - 22.3.2017, 12:49 |
|
|
22.3.2017, 12:58
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
Обратитесь к ПУЭ пункт 1.7.3 там чётко все расписано. Система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. прочитайте , я как раз и описываю этот случай Сообщение отредактировал kotpikot - 22.3.2017, 13:00 |
|
|
Гость_Гость_* |
22.3.2017, 13:07
Сообщение
#17
|
Гости |
Для laps034
Система ТТ применяется в исключительных случаях и очень редко. |
|
|
Гость_Гость_100778_*_* |
22.3.2017, 22:19
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
22.3.2017, 23:39
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 |
Уважаемый laps034 , систему TN-C-S правильно будет реализовать на шинах ВРУ Вашего здания. 4-жильный кабель заводится во ВРУ и подключается к шине PE. Делаете перемычку между шиной PE и шиной N, получаете 5-проводную систему. В качестве ГЗШ используйте PE шину ВРУ. Разделение на пятипроводную систему на шинах ВРУ и есть реализация TN-C-S системы. Стальную полосу от внешнего контура заземления заводите во ВРУ и присоединяйте к шине PE. К ней же подключаете основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов Вашего здания (можно проводами, можно полосой, как будет удобнее). Уважаемый kotpikot Прилагаю схему как собираюсь сделать согласно написанному. В самом щите ЩР не представляется возможным сделать расщепление PEN проводника, щит забит под завязку. Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х25 приходит с КРУ собственных нужд подстанции. В проекте написано следующее: Проектом предусматривается защитное повторное заземление здания и применена система заземления типа TN-C-S. Контур заземления выполнить стальной полосой 40х5мм. Контур проложить в земле на глубине 600мм на расстоянии 1000мм от стен здания . Все соединения проводников системы заземления выполнить сваркой. Соединить контур заземления с РЕ шиной щита ЩВР cтальной проволокой d=10мм в местах согласно плану. Все соединения заземляющих проводников и проводников системы уравнивания потенциалов с ГЗШ (РЕ шина ЩВР) выполнить болтовыми Через такой распределительный блок который я указал возможно сделать расщепление? см. файл PEN.pdf Медные шины не имею возможности поставить. Или нужно 2 таких распределительных блока и перемычка между ними? И еще броню кабеля заземлять с двух сторон? Сообщение отредактировал laps034 - 23.3.2017, 0:28
Прикрепленные файлы
|
|
|
Гость_Гость_100778_*_* |
23.3.2017, 7:09
Сообщение
#20
|
Гости |
Намудрил это писец. Согласно выложенной схемы, уже выполнено разделение РЕN проводника в ЩР. Провод РЕN приходящего кабеля нужно сажать на шину РЕ ЩР (она и является ГЗШ), а если не хватает этой шины для присоединений, то я бы вывел дополнительно на стену шину (соответственно соединив её с РЕ шиной ЩР) она будет являться продолжением ГЗШ.
|
|
|