![]() Система заземления TN-C-S , помогите советом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Система заземления TN-C-S , помогите советом |
Гость_Гость_Laps034_*_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
Намудрил это писец. Согласно выложенной схемы, уже выполнено разделение РЕN проводника в ЩР. Провод РЕN приходящего кабеля нужно сажать на шину РЕ ЩР (она и является ГЗШ), а если не хватает этой шины для присоединений, то я бы вывел дополнительно на стену шину (соответственно соединив её с РЕ шиной ЩР) она будет являться продолжением ГЗШ. Разделение по факту не выполнено. На стену шину крепить нельзя, можно ли сделать через такой распределительный блок, а его спрячу в распредкоробку. В ЩР место только на расключение приходящих групп. Потому и решил так выйти из положения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость 100778_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
[quote name='Гость_Laps034_*' date='23.3.2017, 7:22' post='463420']
Разделение по факту не выполнено. На стену шину крепить нельзя, можно ли сделать через такой распределительный блок, а его спрячу в распредкоробку. В ЩР место только на расключение приходящих групп. Потому и решил так выйти из положения. [/quote Почему нельзя на стену ГЗШ ?] |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 ![]() |
И еще броню кабеля заземлять с двух сторон? по кабелю - да, броню кабеля нужно будет заземлить с обеих сторон. по щиту - поясните еще раз - у Вас сейчас в ВРУ здания есть и N, и PE шина или совмещенная PEN? (неважно будь это клеммники или медные шины, главное выполнено разделение или нет)? Просто вы пишете что разделения нет, а на одной Вашей схеме я видел шину N... Сообщение отредактировал kotpikot - 23.3.2017, 9:08 |
![]() |
|
|
Гость_Гость 100778_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Разделение по факту не выполнено. На стену шину крепить нельзя, можно ли сделать через такой распределительный блок, а его спрячу в распредкоробку. В ЩР место только на расключение приходящих групп. Потому и решил так выйти из положения. Вроде как можно, только плохо , что не наглядно, ни разу не сталкивался с такой схемой как у Вас. А прятать распределительный блок не нужно, он должен быть виден и соответствующим образом обозначен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 ![]() |
по кабелю - да, броню кабеля нужно будет заземлить с обеих сторон. по щиту - поясните еще раз - у Вас сейчас в ВРУ здания есть и N, и PE шина или совмещенная PEN? (неважно будь это клеммники или медные шины, главное выполнено разделение или нет)? Просто вы пишете что разделения нет, а на одной Вашей схеме я видел шину N... в ВРУ здания у меня приходит 4 провода с другого щита (АВР),т.е. у меня нет отдельно PE и N. В системе TN-C-S по ПУЭ PEN проводник разделяется и больше не соединяется после разделения. В щите АВР приходит 2 штуки ВБШ 5*35 и там разделение есть на PE и N. Т.е. по факту вчера выяснил у меня должен заходить в ВРУ пятипроводный кабель а заходит 4-х. С ячеек трансформатора откуда приходит пятипроводный кабель до АВР, провода PE и N закручены на одну шину. под разные болты. т.е. по факту надо либо один провод на PE добрасывать до ВРУ. либо делать с нарушениями TT после TN. или еще раз расщеплять PEN еще раз что тоже неправильно. Уже всю голову сломал как сделать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Направьте проектировщику схему существующей по факту сети и свои замечания по поводу несоответствия принятых проектных решений действительности. Придумать кое-что можно, но как вы обоснуете, что сделали не по проекту?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
в ВРУ здания у меня приходит 4 провода с другого щита (АВР),т.е. у меня нет отдельно PE и N. В системе TN-C-S по ПУЭ PEN проводник разделяется и больше не соединяется после разделения. В щите АВР приходит 2 штуки ВБШ 5*35 и там разделение есть на PE и N. Т.е. по факту вчера выяснил у меня должен заходить в ВРУ пятипроводный кабель а заходит 4-х. С ячеек трансформатора откуда приходит пятипроводный кабель до АВР, провода PE и N закручены на одну шину. под разные болты. т.е. по факту надо либо один провод на PE добрасывать до ВРУ. либо делать с нарушениями TT после TN. или еще раз расщеплять PEN еще раз что тоже неправильно. Уже всю голову сломал как сделать? Тогда у Вас система TNS получается. Совсем уже всех запутали. В таком случае нужно тащить отдельный РЕ проводник от щита АВР до ВРУ. Сообщение отредактировал 100778 - 24.3.2017, 12:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 ![]() |
Уже всю голову сломал как сделать? Уважаемый laps034, крайне не рекомендую Вам ломать себе голову, это во-первых опасно (может треснуть), во-вторых в этом нет резона т. к. Вы уже сами в итоге ответили на все вопросы. Если у Вас произошло разделение на N и PE еще ДО вышестоящего щита (АВР), то однозначно от АВР до ВРУ должен идти отдельно PE и отдельно N. Как это реализовать думаю опытному монтажнику объяснять нет нужды (надеюсь Вы к таковым и относитесь). На данную тему кстати есть один интересный "нюанс" - если бы от трансов до вышестоящего РУ шел 4-жильный кабель и разделение выполнялось перемычкой на его шинах, то от такого РУ идти вниз до следующего РУ 4-жильным кабелем не будет нарушением требований ПУЭ, о которых совершенно верно писали выше. Но в Вашем случае так делать уже нельзя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 ![]() |
На данную тему кстати есть один интересный "нюанс" - если бы от трансов до вышестоящего РУ шел 4-жильный кабель и разделение выполнялось перемычкой на его шинах, то от такого РУ идти вниз до следующего РУ 4-жильным кабелем не будет нарушением требований ПУЭ, о которых совершенно верно писали выше. Но в Вашем случае так делать уже нельзя. Т.е. если с ячейки транса придет 4-х проводка я разделю PEN в АВР, то я смогу дальше идти четырех проводкой? а как-же требование не соединять PE и N после разделения? или тут действует правило повторное заземление нейтрали? На ячейки транса 1 шина она и PE и N, работники подстанции крутят туда и PE и N и говорят у нас нет отдельной земли и изолированной нейтрали. Сообщение отредактировал laps034 - 24.3.2017, 21:58 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 ![]() |
Т.е. если с ячейки транса придет 4-х проводка я разделю PEN в АВР, то я смогу дальше идти четырех проводкой? а как-же требование не соединять PE и N после разделения? или тут действует правило повторное заземление нейтрали? Два на первый взгляд (с точки зрения равноценности электрических потенциалов) случая несут разную смысловую нагрузку: 1. Если с транса приходит два кабеля (разделение выполнили на шинах, о которых Вы пишете), то в Вашем АВР расположены шины N и PE, которые не имеют непосредственной связи между собой, т. к. разделение было выполнено выше. В данном случае Вы не имеете права вновь объединять N и PE на отходящих линиях, т. е. все отх. линии должны быть или трёхжильными или пятижильными. 2. Если с транса приходит один кабель (совмещенный PEN), а разделение на N и PE выполнено перемычкой в Вашем щите АВР, то Вы можете подключаться как четырехжильным кабелем (4-ая жила - к шине PE) так и пятижильным (с разделенным PE и N), и это не считается повторным объединением как таковым, т. к. в данном случае шины имеют непосредственную электрическую связь внутри шкафа. Есть только одно НО - данным решением лучше пользоваться только в тех случаях когда кабель между щитами прокладывается к примеру в земле, т. е. если речь идет о прокладке по сооружению, то в целях повышения электробезопасности (а ведь в первую очередь ради этого и создана система TN-S) описанной выше "уловкой" пользоваться нежелательно и всегда прокладывать пятижильный кабель, даже если на шинах ВРУ (или АВР как в Вашем случае) выполнено соединение PE и N перемычкой. Сообщение отредактировал kotpikot - 27.3.2017, 15:57 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |