Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Новая подстанция и протоколы

Гость_Гость_Рин_*_*
сообщение 27.3.2017, 13:18
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте,
Получили новую подстанцию 10 кВ от завода-изготовителя.
Например, в ячейке есть счетчик электроэнергии, так на него есть паспорт, а в паспорте штамп ОТК и поверителя - устраивает.
Есть амперметр - на него есть паспорт, а в паспорте штамп ОТК и поверителя - устраивает.

Также есть как бы общий протокол или отчет (на каждую ячейку на одном листе) где написано, что всё проверено, испытано, работоспособно. – уже не устраивает,
т.к. в этом протоколе не указано каким напряжением испытывалось, какие токи утечки были и т.п, то что обычно указывается в протоколе испытаний.
Т.к. в ячейке установлено разное оборудование: ограничители перенапряжений, вакуумные выключатели, тр-ры тока, разъединители.
Хотелось бы чтобы были отдельные документы (паспорт со штампами об испытании или протоколы испытаний) также как указано по счетчикам электроэнергии и амперметрам.

Когда начали спрашивать у представителей завода, их ответ:
Мы же даём общий протокол, где написано что всё испытано и проверено, остальное выдадут при ПНР, та организация которая будет делать пусконаладку.
Приводят как пример: При покупке холодильника в магазине, никто ведь не требует протоколов по испытанию отдельных элементов холодильника.

Вопрос:
1. Должны ли быть в документации на подстанцию от завода-изготовителя отдельные протоколы на каждое оборудование или пусть паспорта на это оборудование с какими то штампами об испытании.
2. Есть ли какой нибудь нормативный документ об этом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.3.2017, 15:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



ПУЭ 1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы.
Завод заводом, а вдруг при транспортировке или во время монтажных работ что-то стукнули, сломали и т.п...?
После монтажа вызывать ЭТЛ и "пытать, пытать"... А после уже и с неё протоколы требовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 28.3.2017, 6:16
Сообщение #3





Гости






Испытания после монтажа это понятно.
Вопрос был в другом, а именно - должны ли быть протоколы испытаний от завода изготовителя.
Например на ОПН, на выключатели, на ТТ, на ТН и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.3.2017, 8:08
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость Рин @ 28.3.2017, 6:16) *
Испытания после монтажа это понятно.
Вопрос был в другом, а именно - должны ли быть протоколы испытаний от завода изготовителя.
Например на ОПН, на выключатели, на ТТ, на ТН и т.п.

Нет. Нужны паспорта (если изготовитель такие делает для своего изделия) и сертификаты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены