![]() Частотный преобразователь (ЧП) , От ЧП сгорает электросчетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Частотный преобразователь (ЧП) , От ЧП сгорает электросчетчик |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
После установки ЧП сгорает электросчетчик. Конкретно блок питания в счетчике. Кто-нибудь встречал? В чем засада?
Если подробно, это происходит не всегда и не везде. Последний случай поставили ВЕСПЕР сгорел Меркурий при питании через тр. тока. Поставили входной фильтр, еще не пробовали. Но в других местах нет фильтров, а все работает. Случай в деревне, скважина, сгорел при мне. Успели отключить, включили напрямую все работает. Опять подключаем ЧП, счетчик нагревается и сгорает. Я думаю дело в PEN-проводнике. Но на одной скважине сгорает, а подстанция за стенкой. На подстанцию не ходил, но замер петли фаза-ноль норма. В городе 26 подпиток 26 частотников 26 счетчиков стоят рядом, все нормально. На скважинах засада. Старые счетчики работают, некоторые старые матрицы работают. Компания ВЕСПЕР ответа не знает. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А где у Вас стоит счетчик, до или после ЧП?
1. После ЧП счетчик ставить однозначно нельзя из-за высокого напряжения. 2. Если счетчик до ЧП, то сгорать не должен, попробуйте установить ЭМИ фильтров до ЧП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
После установки ЧП сгорает электросчетчик. Конкретно блок питания в счетчике. Кто-нибудь встречал? В чем засада? Уважаемый Dyushes ! Встречали и не один раз, не Вы первый... Смотрите сюда: http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t40928.html и вот сюда: http://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-17968.html Может быть это один и тот же человек задаёт такой вопрос? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.4.2017, 16:51 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
После частотного преобразователя напряжение импульсное, амплитудой около 600В.
Простая лампочка сгорает моментально. А если регулирование резкое и есть динамическое торможение, импульсы напруги после частотника могут достигать более 1 кВ. Сообщение отредактировал НИР - 5.4.2017, 7:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Абалдеть, силен бродяга, профессионала видно сразу. Сообщение отредактировал moshkarow - 5.4.2017, 7:12 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Поясните что я говорю неправильно?
На частотник приходит 380В, на шине пост тока частотника напруга около 700В, из этой постоянной напруги 700В с помощью транзисторных или тиристорных ключей формируется синусида на выходе частотника. Индуктивность двигателя снижает импульсы, но не до конца. Подключите осциллограф после частотника и всё будет видно. Поэтому если счетчик подключен после частотника то кнечно сгорит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
НИР, Ну где вы видели чтобы счетчик стоял после частотника?Это сколько нужно выпить чтобы так поставить счетчик? И кто вам такой счетчик опломбирует? Ведь бред сивой кобылы, ну зачем вы это придумали?
Сообщение отредактировал шахтер - 5.4.2017, 8:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Шахтер, счетчик после частотника не видел нигде.
А Вы видели, чтобы по проекту была лампа сигнализации 220В 50Гц, сигнализирующая о "включенном" положении частотника, подключенной по проекту к фазе и нулю, фаза бралась после частотника, ну далее конечно подключен электродвигатель. Наверное нет. А я видел и проект и сделанный по этому проекту шкаф на заводе изготовителе. После подачи напряжения на электродвигатель лампа взорвалась сразу. Бывает всякое. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
это происходит не всегда и не везде. Последний случай поставили ВЕСПЕР сгорел Меркурий при питании через тр. тока. Да ладно, питание счётчик получает с цепей напряжения. ТТ не причём. Поставили входной фильтр, еще не пробовали. Вот это правильно. Попробуйте. Но в других местах нет фильтров, а все работает. ![]() а подстанция за стенкой. На подстанцию не ходил, но замер петли фаза-ноль норма. ключевая фраза :!: Чрезвычайно низкая индуктивность цепи, высокочастотные импульсные помехи далеко за тысячу вольт от частотника. А фильтра нет. ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
НИР, Ну пошла вода в хату.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата На частотник приходит 380В, на шине пост тока частотника напруга около 700В,На частотник приходит 380В, на шине пост тока частотника напруга около 700В, из этой постоянной напруги 700В с помощью транзисторных или тиристорных ключей формируется синусида на выходе частотника. Гдето тут на форуме уже встречалось утверждение что на шине постоянного тока у частотника 700В. Эх, жаль разочаровывать но нет на ней столько. После моста ларионова ну никак не получится выше амплитудного линейного. А это даже для 400В будет 565В.И синусоиды на выходе частотника как таковой нет. Там ШИМ всетаки. А вот ток через двигатель, благодаря тому что он индуктивная нагрузка, приближается к синусоидальной форме. Цитата Индуктивность двигателя снижает импульсы, но не до конца. Наоборот индуктивность двигателя и порождает ВН импульсы из за крутых фронтов ШИМ. Поэтому специализированные двигатели для частотников имеют усиленную изоляцию. ВН импульсы не обязательно будут достигать частоника, даже без использования фильтра (а если и достигнут то съедятся снабберами). Сам кабель имеет распределенную погонную емкость и индуктивность, т.е. своего рода тоже фильтр (только он ЭМ фон дает нехилый если не экранирован). Но это не отменяет в конкретных случаях применение отдельного фильтра.Цитата А Вы видели, чтобы по проекту была лампа сигнализации 220В 50Гц, сигнализирующая о "включенном" положении частотника, подключенной по проекту к фазе и нулю, фаза бралась после частотника, ну далее конечно подключен электродвигатель. Проекты не видел. А вот сам по неопытности первое время контролькой полез... Ничего не взорвалось, частотник сразу отвалился с аварией - дефект изоляции, утечка на землю.Ну а счетчик ставить после частотника - ИМХО изврат. И правильно в них импульсные БП горят. Входные цепи их расчитаны на 50Гц, а не на килогерцы ШИМ. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
На всякий случай, классика
Прикрепленные файлы
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Да я в принципе и не отрицаю выводы в представленном Вами документе. Только неизвестно из вводной информации ТС в каком режиме осуществляется торможение эл. двигателя. Динамическое это торможение частотником либо простое, выбегом. Также мне непонятно стремление использования счетчика после ПЧ. Потери в самом ПЧ не учитываются, и на что тогда их списывают
![]() p.s. Простые индукционные счетчики без всяких электронных наворотов ИМХО будут работать и после ПЧ. Только вот класс точности их будет под большим вопросом. И на частотах ШИМ это уже ближе не к счетчику, а к индукционному нагревателю получается. Сообщение отредактировал Marten - 6.4.2017, 7:44 -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Виноват!
![]() Не внимательно прочитал первый пост. Действительно у ТС не сказано что счетчик установлен после... -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Dyushes) После установки ЧП сгорает электросчетчик Данный ЧП не отвечает требованиям ТУ.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Данный ЧП не отвечает требованиям ТУ. Там где те частотники делают даже слов таких не знают , ТУ. И вот работаю я на заводе, где этих частотников около сотни. У нас две подстанции. Естественно стоят Меркурии, точную модель Меркурия не скажу но не один пока не сгорел. мне кажется что то там парни чудят. Сообщение отредактировал шахтер - 7.4.2017, 18:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Прочитал все комментарии, спасибо.
Первое: Все счетчики стоят на вводе, давайте уважать ребят из энергосбыта. Второе: Счетчик по определению не будет работать после частотника. Чтобы изменить обороты двигателя надо изменить и частоту и напряжение на выходе частотника, чтобы магнитный поток остался неизменным т. е. U/F=const (Закон Костенко). Исключение самые малые обороты. Третье: Счетчики все электронные "Меркурий 230", на индукционные запрет (а они работают) из-за класса точности. Прочитал ссылки Васи Иванова. Надо посмотреть насчет "Меркурия 233" Повторюсь, на всех подпитках частотники работают и с фильтрами и без фильтров, счетчики стоят рядом. А на глубинных насосах горят, вероятно, влияние не только вводной линии, но и линии на глубинный насос. Два примера: глубинный насос 45 кВт (глубина 100 м), частотник "Веспер" EI-7011-100Н 75кВт, подстанция за стеной (5 м), все работает (ЭМИ-фильтра нет); другой объект все тоже самое, даже электоропроводку поменяли счетчик сгорает. В обоих случаях подстанции работают только на эти скважины. Фильтр стоит бешеных денег. Может есть простой способ? Сообщение отредактировал Dyushes - 16.4.2017, 0:14 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 0:04 |
|
![]() |