Помогите подобрать трансформатор , Употребляемая мощность всего оборудования 650кВт\час

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 10.4.2017, 18:50
Сообщение #1





Гости






Добрый день всем! Обращаюсь за помощью в подборе трансформатора. Ситуация такая, арендуем на территории предприятия цех, устанавливаем компьютерное оборудование, 650 единиц, каждое будет употреблять 1кВт\час, бесперебойная работа 24 часа в сутки. Подключения трансформатора трехфазное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2017, 20:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9105
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Наймите электрика


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.4.2017, 20:51
Сообщение #3





Гости






Электрики на территории есть, которые его подключат, но образование у них "жизненное", суть в том что бы подобрать именно модель которая подойдет под наше оборудование
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2017, 20:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9105
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Наймите хорошего электрика


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.4.2017, 21:04
Сообщение #5





Гости






Подожду более конкретного ответа по теме icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2017, 21:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9105
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Более конкретного не будет. Так как нет и вопроса


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.4.2017, 0:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



" в 2001 году был семинар проводимый Госстроем, в котором корпорация "Эванс" занимающаяся проектированием и монтажом сетей СКС и электрики рекомендовала принимать следующие коэффициенты спроса для компов и принтеров:компы: от 1 до 10 шт - КС=1, от 11 до 50 - Кс=0,9, от 51 до 100 - Кс=0,85 и т.д. для принтеров: 2 шт - Кс=0,7, от 3 до 4 - Кс=0,6, от 5 до 8 - Кс=0,5 "

Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2017, 21:59) *
Наймите хорошего

проектировщика


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2017, 4:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9105
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(с2н5он @ 11.4.2017, 2:20) *
проектировщика

Угу. И его тоже


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.4.2017, 9:23
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вам кроме выбора трансформатора еще вопрос заземления вашего оборудования необходимо решить. А чтобы вам трансформатор выбрать чисто на комповую нагрузку, тут уже очень сильно влияют характеристики блоков питания ваших компов (наличие и тип корректора фактора мощности), а также наличие централизованных ИБП и возможные режимы его работы. Так что садитесь составляйте ТЗ для проектировщиков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Незванный_*
сообщение 11.4.2017, 9:31
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 10.4.2017, 18:50) *
... 650 единиц, каждое будет употреблять 1кВт\час, бесперебойная работа 24 часа в сутки.

Даже самый грубый прикидочный расчёт "на коленке" показывает, что вам потребуется пристроить (построить) двухтрансформаторную ТП с мощностью каждого из двух трансформаторов не менее 630 кВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.4.2017, 9:43
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Формулировка в стиле IT
Цитата
Решения, предложенные на данном сайте предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, включая гарантии правильной работы, соответствия по его конкретному назначению и отсутствия нарушений, но не ограничиваясь ими. Ни в каком случае авторы или правообладатели не несут ответственности по каким-либо искам, за ущерб или по иным требованиям, в том числе, при действии контракта, деликте или иной ситуации, возникшим из-за использования данных решений или иных действий по советам с данного форума.

Выкладывайте ТЗ сюда - подберем вам трансформатор.

Сообщение отредактировал Pantryk - 11.4.2017, 9:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 11.4.2017, 11:15
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Костян челябинский @ 11.4.2017, 4:25) *
Угу. И его тоже

надо начинать с энергетика. А уж он и с проектировщиками разберется, и с мощностью трансформаторов, и с категорией электроснабжения, и с заключением договоров, и с составлением АРБП и ЭО.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 11.4.2017, 12:36
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 664
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(S-cream @ 11.4.2017, 11:15) *
надо начинать с энергетика.

А его нет, иначе бы не задавали такие вопрсы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_2_*
сообщение 11.4.2017, 12:43
Сообщение #14





Гости






Цитата(Ant29 @ 11.4.2017, 12:36) *
А его нет, иначе бы не задавали такие вопрсы
Он есть, иначе никто бы не поставлял электроэнергию промышленному потребителю.
Или хотя бы вместо него есть номинальный "зиц-председатель", но только он от арендодателя имеет право согласовывать мощности с энергосбытом, заказывать проектирование и монтаж такой ТП.
Простой, но самый главный вопрос в таких проектах на мегаватт: "Кто ставит подписи и будет сидеть в случае чего?"

Или всё это мутки от начала до конца...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 11.4.2017, 14:08
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 664
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



ТС, вам надо вместе с арендодателем разобраться, что у того с выделенной (разрешенной, максимальной), в общем мощностью прописанной в документах о технологическом присоединении.
Оттуда надо начинать плясать, нам отсюда не видно)

Уважаемый гость 2, связи между наличием энергетика и договором энергоснабжения (договором купли-продажи электроэнергии(мощности) нет. Как нет согласования мощности с энергосбытом (гарантирующий поставщик, энергосбытовая компания). Давайте называть участников розничного рынка правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 11.4.2017, 17:45
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Ant29 @ 11.4.2017, 15:08) *
ТС, вам надо вместе с арендодателем разобраться, что у того с выделенной (разрешенной, максимальной), в общем мощностью прописанной в документах о технологическом присоединении.
Оттуда надо начинать плясать, нам отсюда не видно)

Возможен и другой вариант: Арендодатель спрошает, а сколько тебе надо, тогда и будем смотреть есть у меня запас или нет.
Вероятно от сюда и выкатился вопрос ТС.
В любом случае ТС надо внимательно пересчитать свою хотелку, если выйдет на 600кВА, то с учетом своих потребителей по "1" категории, надо ставить КТП 2х630 типа 2КТП с АВР и раскидывать нагрузку на обе секции.
Далее ТС надо определиться с категорией своих электроприемников, это будет 1 или 2, а может особая группа, наличие ИБП - централизованного или местных, необходимость установки дополнительных фильтров и т.д.
ТС - эти и другие вопросы и задавали, что бы дать квалифицированный ответ.