![]() численность персонала |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() численность персонала |
Гость_Павел Филимонов_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день.
Имеется организация. На балансе трансформаторная подстанция 10кВ/0,4, только низкая сторона. Из операвтивно-ремонтного персонала: отв. за электрохоз. (гр.5), заместитель отв. за электрохоз. (гр. 4), электрик (гр. 4). Всего три человека. Вопрос такой: какое минимальное количество персонала должно быть в нашем случае для обслуживания ТП, т.е. можно ли обойтись без зам. отв. за электрохозяйство? Двух человек будет достаточно? В правилах точного количества не нашел. Спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_Павел Филимонов_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Прошу прощения. Неправильно написал, не для обслуживания, а для эксплуатации ТП.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
1. Думаю, что 2 чел. недостаточно.
Допустим надо делать каие то работы - Отв. за эл.хозяйство будет выдающим наряд или распоряжение и совмещать производителя работ. - Ещё один человек - член бригады. Вроде бы ещё нужен - тот кто будет подготавливать рабочее место и допускать. |
![]() |
|
Гость_Павел Филимонов_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Это все понятно, но хотелось бы с привязкой к НТД. Для возможного диалога с энергонадзором.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Первый вопрос инспектора будет: - А где заместитель ответственного за электохозяйство, согласно ПТЭЭП п. 1.2.3?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Павел Филимонов_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Электрик не является руководителем или специалистом, а посему путь как в замы ответственного, так и в ответственные ему заказан.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2017 Пользователь №: 51690 ![]() |
Для Энергонадзора вполне может быть, что будет достаточно и двух человек: ОЭХ и Зам ОЭХ, при чем распорядительным документом Руководитель наделяет их не только правами выдачи распоряжений на производство переключений, но и производства самих переключений (по сути дела выполнения оперативного обслуживания на закреплённом за ними участке, т.е. совмещение ими двух категорий электротехнического персонала: административно-технического (он указан в удостоверении на группу) и оперативно-ремонтного - по сути вменённого распорядительным документом Руководителя ("..... в связи с тяжелой финансовой ситуацией и экономической нецелесообразностью содержания избыточного количества персонала...."). Выдающий наряд (он же ОЭХ) назначает себя Производителем, Допускающим назначает зам.ОЭХ, которой, благодаря свободной интерпретации п. 5.13, далее может быть членом бригады.... В общем абсолютная притянутость за уши здравого смысла. с последующим отрыванием этих самых ушей с корнями...
Лет пять назад такое практиковалось у нас. Но! Что делать в случае болезни, отсутствию по уважительным, и не очень, причинам, и времени очередных отпусков? В общем ещё пару лет Руководство (в том числе и Главный инженер, и инженер по ОТ, между прочим !!!), мутили воду, и оттягивали по голословным причинам, как могли (вставали на мостик, делали на месте сальто Мортале, бились в истерике...). В конце концов руководствуясь отраслевыми рекомендациями по нормативам численности персонала взяли на работу двух электромонтеров. |
![]() |
|
|
Гость_Павел Филимонов_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Всем огромное спасибо! Ситуация ясна!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
заключите договор на эксплуатацию с сторонней специализированной конторой... и никто не будет нужен... аутсорсинг (деньги чужими руками) называется
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Есть ещё вариант. Если на балансе предприятия действительно одна подстанция и то только по 0,4 КВ, предприятие ни чего не производит,
Ixtim, опередил ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Есть ещё вариант. Если на балансе предприятия действительно одна подстанция и то только по 0,4 КВ, предприятие ни чего не производит, Ixtim, опередил ![]() С данной ситуации это не пройдет, т.к. п. 1.2.4. допускает упрощение только для потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование напряжением не выше 1000 В. А у автора темы есть как минимум трансформаторная подстанция 10/0,4 (уже относится к электрооборудованию выше 1000 В), а от неё наверняка и КЛ 0,4 кВ отходят, которые тоже надо обслуживать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
На балансе трансформаторная подстанция 10кВ/0,4, только низкая сторона. т.е. только ВРУ-0,4 КВ Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.4.2017, 17:19 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 0:25 |
|
![]() |