Наружное освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Наружное освещение |
28.4.2017, 12:58
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Нужно запитать две группы наружного освещения с отдельным управлением.Можно ли использовать для этого кабель 5*2,5 с отдельным включением разноименных фаз и одна фаза в резерве?При этом рабочий и защитный ноль отдельные проводники, но общие для этих групп.
Сообщение отредактировал gadgetman - 28.4.2017, 13:02 |
|
|
|
28.4.2017, 16:43
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
вроде как, если от одного источника, то не вижу проблем.
А вот насчет сечения - это надо от мощностей, длины линии, способа прокладки и т.д. смотреть-считать. -------------------- |
|
|
28.4.2017, 17:23
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Управление делайте как хотите, но защитный аппарат должен быть трехполюсным.
|
|
|
28.4.2017, 17:54
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
Если группы разные то и рабочие ноли должны быть раздельные
|
|
|
|
28.4.2017, 19:33
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
|
|
|
29.4.2017, 6:54
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
|
|
|
29.4.2017, 11:17
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата тоесть поставить трехполюсник а после него однополюснки на каждую фазу? У вас будет одна групповая трехфазная линия, защищенная трехполюсным аппаратом, в которой будут присутствовать аппараты управления. Так вот аппараты управления ставите как вам нужно по включениям. А вот аппарат защиты должен быть трехполюсным. |
|
|
|
29.4.2017, 11:49
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.4.2017, 12:58
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Точно, это ж наружка. Запрет на предохранители и однополюсные выключатели для внутрянки.
|
|
|
29.4.2017, 23:03
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
30.4.2017, 19:25
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Про внутрянку это в СП 31-110(п.9.1) и в новом сохранился тоже первый пункт в разделе "групповые сети".
Т.е. это только в групповых сетях нельзя, в распределительных и во внутрянке можно. |
|
|
30.4.2017, 21:07
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Про внутрянку это в СП 31-110(п.9.1) и в новом сохранился тоже первый пункт в разделе "групповые сети". Т.е. это только в групповых сетях нельзя, в распределительных и во внутрянке можно. В СП 256 тупо повторили СП31. Не прочитав 50571.4.43. Мне видится в ГОСТ все логично и понятно. На кой в цепи освещения (пусть дороги) отключать все светильники поголовно при кз в одной фазе ? Вместо того, что бы 2/3 оставить в работе. Ну не объяснить это нормальной логикой. Не отличаются групповые цепи ничем в указанном плане от распределительных. Никакой разницы в принципе нет. Вот от щитка наружного освещения разбежались в разные стороны цепи.. Они вам больше "наружные" или "групповые" ? |
|
|
30.4.2017, 22:32
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
СП 256 это электроустановки зданий жилых и общественных. в них нужно соблюдать. В промышленных можно не соблюдать. Просто в жилых могут иметь доступ не квалифицированный персонал, поэтому отключают все на всякий случай. В других местах работники сами должны знать как привильно отключить то, что нужно.
|
|
|
1.5.2017, 1:10
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Просто в жилых могут иметь доступ не квалифицированный персонал.. Извиняюсь, доступ для чего, для ремонта? Думается, что для ремонта плиты (больше ничего предположить трехфазного не смог) надо иметь некоторое представление о предмете. Или вызывать квалифицированного. Приемлем, имх, вариант с выключателем нагрузки (рубильн.типа ОТ) для ремонта и тремя АВ для функционирования плиты, хотя бы частичного. Странно у нас как-то всё. Обычное лицо само себе разрешает залезть в трехфазый щиток 380/220, выполнять отключения, работы на оборудовании, включения.. бардак! |
|
|
1.5.2017, 14:16
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Я вашу точку зрения понимаю, однако есть МЭК 60898-1 и МЭК 60947-2. Т.е. для "бытового и аналогичного" все же выделяют. По аналогии и другие требования для жилья/административки более жесткие.
|
|
|
1.5.2017, 17:12
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для жилья home серии завсегда с худшими параметрами. По обоим ГОСТ 1Р - 4Р АВ.
|
|
|
1.5.2017, 18:29
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
1.5.2017, 18:52
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Параметры потому хуже, что условия испытаний жёсче. Один и тот же АВ как правило (но не всегда) имеет отключающую способность по МЭКу для жилья (в прямоугольнике) меньшую, чем по промышленному.
|
|
|
2.5.2017, 0:26
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Параметры потому хуже, что условия испытаний жёсче. Один и тот же АВ как правило (но не всегда) имеет отключающую способность по МЭКу для жилья (в прямоугольнике) меньшую, чем по промышленному. Вообще-то автомат выполнен по определенному ГОСТ(МЭК), указанному в сертификате. Одно их двух - либо он бытовой, либо промышленный. И испытывается соответственно. Если вы про Icn (по 60898) в каталоге АВВ, то я не знаю как и с чем сравнивать - Icn в IEC 60947 нет. Помогите определиться. Хотелось бы еще понять, почему у ЭТМ одновременно: "Выключатель автоматический однополюсный 16A С SH201 6.0кА (SH201 C 16)" стОит 284р. "Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 6кА (S201 C16)" стоит 339р. Чудесное получение качества по-более за меньшие деньги ? Что-то не верится.. Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2017, 0:30 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.5.2017, 7:48
Сообщение
#20
|
Гости |
... Хотелось бы еще понять, почему у ЭТМ одновременно: "Выключатель автоматический однополюсный 16A С SH201 6.0кА (SH201 C 16)" стОит 284р. "Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 6кА (S201 C16)" стоит 339р. Чудесное получение качества по-более за меньшие деньги ? ... Может из-за наличия буковки "H" в наименовании? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 9:05 |
|