Энергослужба отсутствует, в большинстве, на малых и средних "объектах бизнеса", и у арендаторов. Этим потребителям энергоаудит никак не нужен, т.к они являются потребителями с 3 кат. надежности и платят по факту (сколько счетчик накрутит). ... Да энергоаудит-то проводится не только по электроэнергии, проверяется и отопление, расход ХВС и ГВС и т.п. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1122
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вопрос: Инспектор какого подразделения(отдела) ростехнадзора занимается спросом за прохождения энергоаудита? Мне кажется инспектора даже не в курсе о такой вещи ![]() у меня спрашивали наличие энергопаспорта и программы энергосбережения все типы инспекторов РТН ![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1123
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1124
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
неверно. Проверяется весь объект в целом. Иначе смысл?
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#1125
|
Гости ![]() |
Да это на сколько у заказывающего денег хватит, ... Можете себе представить финансово-бухгалтерский аудит, когда проверяют только расходы на канцтовары? Энергоаудит поэтому и называется энерго, т.к. проверяется потребление всех энергоресурсов и анализируется рациональность их расходования. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1126
|
Гости ![]() |
Можете себе представить финансово-бухгалтерский аудит, когда проверяют только расходы на канцтовары? Энергоаудит поэтому и называется энерго, т.к. проверяется потребление всех энергоресурсов и анализируется рациональность их расходования. Вот и представьте, что потребляют только э/энергию. А финансово-бухгалтерский аудит только расходы на канц не проверяют, это точно, т.к. он назван двумя словами, в отличие от энерго.. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#1127
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1128
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2017 Пользователь №: 51690 ![]() |
А может кто нибудь здесь привести хотя бы несколько основных выдержек из заключения энергоаудита, скажем по небольшому промышленному предприятию? Какие рекомендации или заключения они выдают?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1129
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Да ничего особенного. Могут порекомендовать обновить оборудование, заменить, к примеру, ДРЛ на СД, провести обучение персонала, поставить установки компенсации реактивной мощности, установить частотники, перейти на другую ценовую категорию. Заменить-утеплить трубы отопления, утеплить дверные проемы и т.д.
Т.е. всё, что относится непосредственно к энергосбережению и то, что нормальный энергетик и сам должен понимать. Сообщение отредактировал S-cream - 3.5.2017, 8:03 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#1130
|
Гости ![]() |
... скажем по небольшому промышленному предприятию? Какие рекомендации или заключения они выдают? Самая первая рекомендация, это установка приборов учёта. Если с электросчётчиками всё более-менее нормально, то с водо- и теплосчётчиками сложнее. Вот в вопросе установки приборов учёта я с ними полностью согласен: прежде чем что-то сэкономить, надо это что-то учесть. Лет двадцать-тридцать назад аудиторы усиленно рекомендовали использование в сетях ГВС и отопления труб с предварительно нанесённой теплоизоляцией. Позднее убедился в их правоте, помимо уменьшения теплопотерь производитель давал 50 лет гарантии отсутствия наружной коррозии. ... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1131
|
Гости ![]() |
Добрый день!
В соответствии с п.20.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок: «Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой. Запрещается при установке, снятии переносного заземления или выполнения работы касаться проводящих частей заземления». Допускается ли в случаях, когда штанга не приспособлена для закрепления зажимов, либо, когда закрепление зажимов штангой невозможно, выполнять закрепление вручную в диэлектрических перчатках? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1132
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
В ЭУ выше 1000 В перчатки являются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СЗ, а не ОСНОВНЫМ.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Это и без РТН должно быть понятно. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1133
|
Гости ![]() |
Получается Х-цать лет до 2014 года, мы все нарушали и рисковали жизнями?! Если говорить про средства защиты, то они защищают от прикосновения к токоведущим частям, а не проводящим.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#1134
|
Гости ![]() |
... Если говорить про средства защиты, то они защищают от прикосновения к токоведущим частям, а не проводящим. Для примера: "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", "2.11.1. Обувь специальная диэлектрическая ... Кроме того, диэлектрическая обувь защищает работающих от напряжения шага." Какой частью является земля, токоведущей или проводящей? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1135
|
Гости ![]() |
Так ведь обувь, тоже является только дополнительным средством защиты. Вот и аналогия в случаях когда не требуется прикосновение к токоведущим частям, то достаточно дополнительных средств защиты.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1136
|
Гости ![]() |
Как раз в этой же Инструкции в п.2.17.14 в перчатках разрешено.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1137
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2017 Пользователь №: 51690 ![]() |
Да ничего особенного. Могут порекомендовать обновить оборудование, заменить, к примеру, ДРЛ на СД, провести обучение персонала, поставить установки компенсации реактивной мощности, установить частотники, перейти на другую ценовую категорию. Заменить-утеплить трубы отопления, утеплить дверные проемы и т.д. Т.е. всё, что относится непосредственно к энергосбережению и то, что нормальный энергетик и сам должен понимать. Самая первая рекомендация, это установка приборов учёта. Если с электросчётчиками всё более-менее нормально, то с водо- и теплосчётчиками сложнее. Вот в вопросе установки приборов учёта я с ними полностью согласен: прежде чем что-то сэкономить, надо это что-то учесть. Лет двадцать-тридцать назад аудиторы усиленно рекомендовали использование в сетях ГВС и отопления труб с предварительно нанесённой теплоизоляцией. Позднее убедился в их правоте, помимо уменьшения теплопотерь производитель давал 50 лет гарантии отсутствия наружной коррозии. ... Вот именно. То, что они нарекомендуют за нехилые деньги самый обычный специалист по энергетике и так знает. Лучше бы этот самый пресловутый энергоаудит анализировал и предписывал мЭнЭджЭрам соблюдать нормативы численности персонала, соотнесённые с практической возможностью ВООБЩЕ соблюдения Правил безопасного производства работ, а так же с полным запретом использования при планировании мероприятий только лишь единственного критерия - экономической целесообразности. И немедленного ввода в оборот понятий - физическая возможность человека и техническая возможность оборудования, технологическая необходимость в процессе и энергетическая безопасность предприятия и др. Сообщение отредактировал Вольт Ампер - 4.5.2017, 14:56 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#1138
|
Гости ![]() |
Вот именно. То, что они нарекомендуют за нехилые деньги самый обычный специалист по энергетике и так знает. ... Цитата А может кто нибудь здесь привести хотя бы несколько основных выдержек из заключения энергоаудита, ... Вы просили несколько примеров, я Вам привёл, не могу же я сейчас весь отчёт поднять и предоставить, там много чего было, в том числе и тепловизионный контроль утечек тепла и т. д. и т.п. ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1139
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52255 ![]() |
Здравствуйте. Я ИП занимаюсь электромонтажом и обслуживанием ЭУ, предлагают взять на обслуживание КТПН 10/0,4 1000кВА, в медучреждении, какие разрешительные документы мне необходимы для законного осуществления своей деятельности?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1140
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
персонал с группой по э.б. для обслуживания свыше 1000 В., если его конечно у вас нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |