Наружное освещение

Pantryk
сообщение 2.5.2017, 9:44
Сообщение #21


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Одно их двух - либо он бытовой, либо промышленный.

Для TX3 и DX3 леграндовских в каталоге за 13 год указаны оба МЭКа. По поводу различия бытовых серий, на сколько я мог однажды сравнить, но уже не помню какого производителя - "домашняя" срия не позволяла присоединять доп.контакты. Конкретно по SH200 и S200 - отсуттвует отдельная клемма под шину.
Но ценообразование на некоторые позиции мне непонятно. На той неделе ходил по рынку - хотел купить выключатель нагрузки. Оказалось, что он(модульный) стоит дороже, чем АВ на такой же номинальный ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.5.2017, 10:20
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 2.5.2017, 9:44) *
Для TX3 и DX3 леграндовских в каталоге за 13 год указаны оба МЭКа.

Не по той ли причине которую я указал в каталоге АВВ ?
В целом.. вы DX и TX к бытовым относите или промышленным АВ ? Или АВ отнесутся к группе "по месту установки" ? icon_cool.gif

Цитата(Pantryk @ 2.5.2017, 9:44) *
.. выключатель нагрузки. Оказалось, что он(модульный) стоит дороже, чем АВ на такой же номинальный ток.

АВ ... электромеханическое устройство предназначенное для не частой коммутации электрического тока.. А ВН наверное для частых icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.5.2017, 12:51
Сообщение #23


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
5.2.4 Номинальная наибольшая отключающая способность (ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока)

Номинальная наибольшая отключающая способность - это значение предельной наибольшей отключающей способности (см. 3.5.5.1), указанное для выключателя изготовителем.

Примечание - Выключатель с указанной номинальной наибольшей отключающей способностью (ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока) имеет соответствующую ей рабочую наибольшую отключающую способность (ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока) (см. таблицу 18).


Из определения следует, что Icn тоже самое, что Icu. И если указано Icn, то также это означает, что Ics=100%Icu, а т.к. по табл 18 это имеет место до 6кА. Т.е. то, что самого обозначения Icn нет в IEC 60947, не значит, что сравнивать не с чем - сравнивайте с Icu.

Цитата
Или АВ отнесутся к группе "по месту установки" ?

По коммутационной стойкости выбирать по месту применения. Если аппарат сертифицирован по обоим, но допустим по промке 10кА, а быт - 6кА, то если у вас получился в быту 7 кА, то его ставить нельзя, а в промке можно. Если же по быту не сертифицирован, то и ставить в быту нельзя.
На данный момент у меня такое виденье вопроса. Если у вас другое, с удовольствием выслушаю, может совсем и не так все +).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.5.2017, 15:56
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 2.5.2017, 12:51) *
по табл 18 это имеет место до 6кА. Т.е. то, что самого обозначения Icn нет в IEC 60947, не значит, что сравнивать не с чем - сравнивайте с Icu.

Соотношения табл.18 - для ГОСТ50345. Не вижу основания и смысла сравнивать номинальную с предельной.

Цитата(Pantryk @ 2.5.2017, 12:51) *
Если аппарат сертифицирован по обоим

Я такого сертификата не видел.
Прошу показать (сертификат, каталог) где можно сравнить Icn c Icn, Ics c Ics, Icu c Icu (для быта и пром.)

Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2017, 16:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.5.2017, 16:37
Сообщение #25


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Не вижу основания и смысла сравнивать номинальную с предельной.

А как же определение, что такое номинальная? Я так понимаю, что номинальная, это и есть предельная.
Цитата
Прошу показать (сертификат, каталог)

В каталоге легранда за 2013 год для модульных АВ написана отключающая способность как по жилому так и по промышленному стандарту(и для некоторых исполнений они разные для одного и того же аппарата). Если на самом АВ значение отключающей способности указано в прямоугольнике, то это по жилому стандарту, если без прямоугольника - по промышленному.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.5.2017, 18:53
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 2.5.2017, 16:37) *
А как же определение, что такое номинальная? Я так понимаю, что номинальная, это и есть предельная.

В пределах одного IEC - 60898. Определение предельной в 60947 отличается.
Да и получены все значения как понимаю при разных условиях, какие жестче - еще вопрос.

Зачем коммутационная способность в быту должна быть лучше, в принципе ? Или в групповой цепи ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.5.2017, 23:23
Сообщение #27


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я не знаю чем безопасность человека в быту лучше или хуже человека на производстве. Вы высказали точку зрения, что аппараты для быта имеют худшие характеристики, на что я вам привел аргументы, что с моей точки зрения все как раз наоборот. По крайней мере с нормативной точки зрения. В этом свете более жесткие требования о запрете на предохранители и однополюсные выключатели в двух/трехфазных групповых линиях не кажутся нелогичными.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.5.2017, 9:11
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 2.5.2017, 23:23) *
Вы высказали точку зрения, что аппараты для быта имеют худшие характеристики, на что я вам привел аргументы, что с моей точки зрения все как раз наоборот.

Ваши аргументы не убедили в превосходстве домашних АВ. Приравнивание характеристик (до 6 кА) - только в одном ГОСТ (в другом нет). И характеристики, несмотря на одинаковое название, отличаются как количественно, так и методикой испытаний. Ведь как человек электрический, вы прекрасно осознаете, что порог работоспособности АВ определит именно ток КЗ, а не отнесение его к "бытовому" или "промышленному" ГОСТу.
Кроме того есть общая логика - бытовой потребитель как правило не некотором расстоянии от источника (конечные же цепи) и потому не понятно с чего бы напрягаться с параметром именно коммутационной способности.

Цитата(Pantryk @ 2.5.2017, 23:23) *
В этом свете более жесткие требования о запрете на предохранители и однополюсные выключатели в двух/трехфазных групповых линиях не кажутся нелогичными.

Мне эти требования кажутся не жесткими, а бестолковыми (по срабатыванию защиты, а не по отключению). Распространяются требования в СП не только на быт (обычных лиц). Пусть линия освещения у ТС берет начало от ЩНО (или ГРЩ) в жилом или общественном здании. Это несомненно групповая линия, по определению ПУЭ (сеть к светильнику), и по СП надо непременно всю загасить. Искренне считаю - бестолково гасить всю линию, если можно отсечь треть.

Цитата(Pantryk @ 2.5.2017, 23:23) *
Я не знаю чем безопасность человека в быту лучше или хуже человека на производстве.

Вот и я не знаю.

Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2017, 9:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.5.2017, 11:10
Сообщение #29


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
вы прекрасно осознаете, что порог работоспособности АВ определит именно ток КЗ, а не отнесение его к "бытовому" или "промышленному" ГОСТу.

Цитата
отличаются как количественно, так и методикой испытаний

Так я и говорю, что цифра, написанная на АВ подкрепляется результатами испытаний. Если методики разные, то и цифра будет разная у одного и того же аппарата. Видимо из-за того, что испытания по бытовому стандарту жесче цифра и получается меньше. Аппарат не хуже и не лучше, он такойже, но т.к. цифра меньше, то это вынудит на жилье поставить АВ с большим фактическим запасом по отключающей способности. Но действительно, что там и так токи КЗ не очень большие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.5.2017, 12:03
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 3.5.2017, 11:10) *
.. на жилье поставить АВ с большим фактическим запасом по отключающей способности. Но действительно, что там и так токи КЗ не очень большие.

Так я и говорю - а зачем ? Двойная нелепость - 1. в цепь с меньшим КЗ ставить АВ с большим Ics ("с большим фактическим запасом") ; 2. Не доверять бо́льшему значению.
А вникать в методику испытаний - нет никакого желания icon_smile.gif
Предлагаю повысить значение номинала на бытовых АВ на одну ступень (хотя бы) от фактического Это (по аналогии) исключит перегруз групповой сети, а значит и пожары, уменьшит энергию КЗ (вспышку), увеличит шанс срабатывания АВ (ведь мало кто равняется на 1,45Iн). Это будет даже полезнее задирания "фактического запаса" там, где оно и без запаса не нужно.

Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2017, 12:25
Вернуться в начало страницы