![]() Заземление оборудования , Нормативные документы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление оборудования , Нормативные документы |
Гость_Иван Иванович653783_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, у меня небольшое предприятие . В наличии несколько станков, контур заземления проложен вдоль стен здания из стальной полосы . Мне необходимо заземлить станки как согласно правилам это требуется сделать? Можно ли заземлить с помощью трубы в которой проложен кабель, требуется ли чтобы точка заземления была отмаркирована спец символов было видно соединение итд.
Подскажите пожалуйста ГОСТы, снипы ...чем руководствоватся |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, у меня небольшое предприятие . . , Цитата В наличии несколько станков, контур заземления проложен вдоль стен здания из стальной полосы Вдоль стены это внутри цеха или снаружи в земле? Цитата Мне необходимо заземлить станки как согласно правилам это требуется сделать? Можно ли заземлить с помощью трубы в которой проложен кабель ... Можно, для этого труба должна быть приварена к контуру заземления. А на вводе в станок к трубе приваривается болт, от которого голым гибким медным проводником идёт соединение с точкой заземления станка, там обычно имеется значок заземления. Цитата требуется ли чтобы точка заземления была отмаркирована спец символов было видно соединение итд. Да. Цитата Подскажите пожалуйста ГОСТы, снипы ...чем руководствоватся Начните с Правил устройства электроустановок (ПУЭ), глава 1.7. Вы ничего не написали о самом заземляющем устройстве, конфигурация ЗУ, материал, размеры, количество заземлителей. Выполнялись ли замеры электролабораторией? Имеется ли у Вас ответственный за электрохозяйство, штат электромонтёров? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... В TN труба должна иметь соединение с защитным (защитным нулевым) проводником ЭУ, прежде всего. ... " ... контур заземления проложен вдоль стен здания из стальной полосы ..." - если это выполнено внутри здания (не в земле), что это будет, как не защитный проводник? Дополнительные вопросы по устройству ЗУ я задал ТС в моём предыдущем сообщении. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
" ... контур заземления проложен вдоль стен здания из стальной полосы ..." - если это выполнено внутри здания (не в земле), что это будет, как не защитный проводник? Это будет "Защитный заземляющий проводник" . Я же говорил о "Нулевом защитном проводнике" (см.п.1.7.34) Насчет обязательного приваривания трубы вы не правы. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... ... Цитата Я же говорил о "Нулевом защитном проводнике" (см.п.1.7.34) В первую очередь у вас шла речь о: Цитата труба должна иметь соединение с защитным (защитным нулевым) Выражение в скобках я понимаю как "или", при отсутствии защитного проводника. Более обоснованно можно будет обсуждать всю тему при наличии всех данных по электроснабжению предприятия ТС, но он пока молчит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Какие ещё "или" ? Фантазии ? В скобках "уточнение" действующего термина (ГОСТ30331.1-2013, там без "нулевой"), для привыкших к прежним (как я считаю, правильным и нужным)
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.7.139 и 543.3 Электрическая непрерывность защитных проводников
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
1.7.139 и 543.3 Электрическая непрерывность защитных проводников И где эта непрерывность нарушена? ПУЭ, "1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. ..." |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
... Здесь речь о необязательности использования (исключительно) сварки. ... О сварке вёл речь чисто из практических соображений. Станки получают питание или со щита (щитка) или пускателя, не суть важно, но практически всегда здесь ("... контур заземления проложен вдоль стен здания из стальной полосы ...") удобнее и надёжнее трубу приварить, а о подключении к станку я написал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так что, есть разница меж " труба должна быть приварена" и "..из практических ..удобнее и надёжнее трубу приварить" ?
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Так что, есть разница меж " труба должна быть приварена" и "..из практических ..удобнее и надёжнее трубу приварить" ? ... Естественно! Повторюсь, трубу со стороны источника питания станка проще и удобнее приварить. Делать хомут - возни больше и надёжность соединения меньше, чем при сварке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ничего страшного, к станку ведь не приварили и устраивает ))
А хомуты используйте заводские, гостовские. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |