Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52241 ![]() |
Всем Доброго времени.
Заранее благодарю за терпимость к моим делетантским тезисам, и подробные ответы с минимальным сарказмом. [size="5"][/size] [font="Arial"][/font] Гаражный кооператив, на входе 15 кВт, 3 фазы. Цель распределение напряжения по потребителям. Вопрос - как лучше распределить ? Разделить по фазам так : А- 1,4,7,11; В- 2,5,8,12; С- 3,6,9,13 (под номерами ,условно , порядковые номера потребителей) Либо: - А 1- 49; В- 50-99;С- 100 - 150 с использованием симетрирующего трансформатора. Распределение будет осуществляться СИПом. Смысл в количестве пропускания жил. Поправочка:гаражи расположены в 5-и корпусах, поэтому и стоит вопрос о количестве жил кабеля, пропускать по 4е жилы на корпус, или по две? Насколько эффективен симетрирующего трансформатор, и какими параметрами , сей агрегат должен обладать? Сообщение отредактировал Djulen - 8.5.2017, 3:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Заранее благодарю за терпимость к моим делетантским тезисам... Тогда зачем в раздел профессионалов писать?... Перенесено. По сути. Без разницы, как будете нумеровать потребителей, количество жил магистральной линии не изменится. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
15 кВт на 150 потребителей? Не маловато ли? для гаражного кооператива нормально. Коэффициент одновременного использования низкий... так что вполне достаточно будет -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
По сути. Без разницы, зависит от расположения ТП плана расположения гаражей в гаражном обществе -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Либо: - А 1- 49; В- 50-99;С- 100 - 150 Так не надо - будет большое падение напряжение у дальних. Лучше уж чередуйте По порядку А В С А В С. Есть и другие варианты, но при таком количестве уже нет особой разницы. А 15 кВт на входе где? в гараж или в сам кооператив? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52241 ![]() |
Тогда зачем в раздел профессионалов писать?... Перенесено. Спасибо за направление на путь истинный!) По сути. Без разницы, как будете нумеровать потребителей, количество жил магистральной линии не изменится. Пояснения в поправке. Исхожу из мощностей ближайших ГК, на 150 боксов у нас нет, максимум 50-60. А что такое 15 кВт? Пара сварочных инверторов одновременно. Электричества нам всегда хватало, просто , на сегодняшний день , линии устарели (25лет) и принято решение о полной замене . Так не надо - будет большое падение напряжение у дальних. Лучше уж чередуйте По порядку А В С А В С. Есть и другие варианты, но при таком количестве уже нет особой разницы. А 15 кВт на входе где? в гараж или в сам кооператив? В сам кооператив. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Поправочка:гаражи расположены в 5-и корпусах, поэтому и стоит вопрос о количестве жил кабеля, пропускать по 4е жилы на корпус, или по две? Вы бы схематично нарисовали расположение корпусов, ВРУ кооператива, метраж. Насколько эффективен симетрирующего трансформатор, и какими параметрами , сей агрегат должен обладать? Не нужен он Вам... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16:01) *
15 кВт на 150 потребителей? Не маловато ли? для гаражного кооператива нормально. Коэффициент одновременного использования низкий... так что вполне достаточно будет Интересный вопрос.. У вас есть коэффициенты для гаражн. кооперативов (отдельностоящих) ? Мне известна одна норма (ОТПН-01-91) для гаражей легковых а/м - 0,5 кило/место и Кс=0,7 Делитесь, что ещё есть.. 0,5*150*0,7 уже 52,5кВт. +инфраструктура (охрана, освещение террит., что-то еще) Сообщение отредактировал Олега - 8.5.2017, 9:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52241 ![]() |
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16:01) * 15 кВт на 150 потребителей? Не маловато ли? Интересный вопрос.. У вас есть коэффициенты для гаражн. кооперативов (отдельностоящих) ? Мне известна одна норма (ОТПН-01-91) для гаражей легковых а/м - 0,5 кило/место и Кс=0,7 Делитесь, что ещё есть.. 0,5*150*0,7 уже 52,5кВт. +инфраструктура (охрана, освещение террит., что-то еще) Наверно это соответствует действительности, но единовременное потребление, по факту, составляет 10-15% от общего количества потребителей. Вы бы схематично нарисовали расположение корпусов, ВРУ кооператива, метраж. Не нужен он Вам... А как насчет лишнего энергопотребления за счет фазного перекоса , распределить поровну все-равно не получится. Ввод 380 а потребители 220 v |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Расчет выполняют по нормативам, а не по имхам. Кс учитывает распределение во времени. И видимо по зимнему максимуму )). По факту: кто зарядку поставит, кто обогреватель, а кто и овощегноилище утеплит, мастерскую устроит, молодую станет приводить чаи погонять.. Вобщем, личные наблюдения за некий период к делу не подшить. Да и запасик никогда не помешает
![]() Любопытно. Вы кто для кооператива, в смысле в каких отношениях ? Проектировщик, ОЭХ ? Почему занимаетесь вопросом ? Откуда эти 15 кВт ? А как насчет лишнего энергопотребления за счет фазного перекоса А как насчет потерь в трансе ? Сообщение отредактировал Олега - 8.5.2017, 12:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А как насчет лишнего энергопотребления за счет фазного перекоса Хрень полная. Не думайте об этом. Метраж? СИП как прокладывать планируете? Ответьте на вопросы, заданные Вам! ЗЫ. Слышал, в Новосибирске закрыли председателя ГК. Вроде между корпусами была проложена по воздуху металлическая труба, а в ней провода под напряжением... Детишки устроили качель на этой трубе, труба оторвалась, ребёнок получил электротравму... Думайте, прикидывайте... Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.5.2017, 12:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52241 ![]() |
Хрень полная. Не думайте об этом. Метраж? Максимальный прогон ~ 150 м ,на нем 26 потребителей. СИП как прокладывать планируете? Между корпусами - воздухом (есть опоры), по стенам - наружкой с креплением капроновыми хомутами к мет. направляющим (трубы от старой линии, и катанка на штырях) Ответьте на вопросы, заданные Вам! ЗЫ. Слышал, в Новосибирске закрыли председателя ГК. Вроде между корпусами была проложена по воздуху металлическая труба, а в ней провода под напряжением... Детишки устроили качель на этой трубе, труба оторвалась, ребёнок получил электротравму... Думайте, прикидывайте... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52241 ![]() |
Всем Доброго времени. Заранее благодарю за терпимость к моим делетантским тезисам, и подробные ответы с минимальным сарказмом. [size="5"][/size] [font="Arial"][/font] Гаражный кооператив, на входе 15 кВт, 3 фазы. Цель распределение напряжения по потребителям. Вопрос - как лучше распределить ? Разделить по фазам так : А- 1,4,7,11; В- 2,5,8,12; С- 3,6,9,13 (под номерами ,условно , порядковые номера потребителей) Либо: - А 1- 49; В- 50-99;С- 100 - 150 с использованием симетрирующего трансформатора. Распределение будет осуществляться СИПом. Смысл в количестве пропускания жил. Поправочка:гаражи расположены в 5-и корпусах, поэтому и стоит вопрос о количестве жил кабеля, пропускать по 4е жилы на корпус, или по две? Насколько эффективен симетрирующего трансформатор, и какими параметрами , сей агрегат должен обладать? И так Господа Профессионалы и Специалисты , хотелось бы подитожить дискурсию, но остались нерешенные вопросы, и образовались новые: 1) нужен ли симетрирующий транс - "да;нет" - почему? 2) какой процент мощности будет теряться на метраже СИПа? 3) какой СИП можно использовать для прокладки по фасадам корпусов (марка,сечение)? 4) по какой статье закрыли председателя))? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...по какой статье закрыли председателя))? Из всей дискуссии этот вопрос наиболее интересен ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52241 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
1) нужен ли симетрирующий транс - "да;нет" - почему? Нет. Счётчику на перекос нагрузки пофиг. Экономии электроэнергии не будет. Дополнительные финансовые расходы а толку нет... 2) какой процент мощности будет теряться на метраже СИПа? Навскидку: Для сечения 25мм.кв. с мощностью 15кВт на конце линии, длиной 150м, при напряжении 380В, потери составят прибл. 2% (трёхфазная нагрузка) При напряжении 230В, мощности на конце линии 2кВт, длиной 150м, сечении 25мм.кв. потери прибл. 4,3 % (однофазная нагрузка) Вообще расчёты - нехалява 3) какой СИП можно использовать для прокладки по фасадам корпусов (марка,сечение)? В сети материала - море... Например 4) по какой статье закрыли председателя))? Без понятия... Просто слышал разговор. Да, и прокладывать лучше 4 провода PEN +L1+L2+L3 на каждый корпус. IMHO Про PE-проводник, мне кажется, упоминать даже и не стОит.. ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.5.2017, 12:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52241 ![]() |
Нет. Счётчику на перекос нагрузки пофиг. Экономии электроэнергии не будет. Дополнительные финансовые расходы а толку нет... Навскидку: Для сечения 25мм.кв. с мощностью 15кВт на конце линии, длиной 150м, при напряжении 380В, потери составят прибл. 2% (трёхфазная нагрузка) При напряжении 230В, мощности на конце линии 2кВт, длиной 150м, сечении 25мм.кв. потери прибл. 4,3 % (однофазная нагрузка) Вообще расчёты - нехалява В сети материала - море... Например Без понятия... Просто слышал разговор. Да, и прокладывать лучше 4 провода PEN +L1+L2+L3 на каждый корпус. IMHO Про PE-проводник, мне кажется, упоминать даже и не стОит.. ![]() Спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |