Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сечение кабеля под постоянное напряжение 28В и 48В

RashidM
сообщение 10.5.2017, 15:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 46308



Здравствуйте уважаемые форумчане! Не могли бы Вы дать мне развернутый ответ на вопрос: каким сечением должен быть кабель для питания линии, состоящей из 20 светодиодных светильников общей мощностью 600 Вт, которые питаются постоянным напряжением 28В и 48В и находятся на удалении 300м от блока питания? Кабель будет для наружной прокладки с медными жилами.
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.5.2017, 15:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9164
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Профессионалу стыдно задавать такой вопрос. Он умеет рассчитать сам токи, падения и потери напряжения и прочие параметры сети


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RashidM
сообщение 10.5.2017, 15:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 46308



Цитата(Костян челябинский @ 10.5.2017, 15:15) *
Профессионалу стыдно задавать такой вопрос. Он умеет рассчитать сам токи, падения и потери напряжения и прочие параметры сети

И все же, Вы знаете как рассчитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.5.2017, 15:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9164
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Я знаю


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.5.2017, 23:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



RashidM, Костян не двухсмысленно намекнул, что с чайниковым вопросом нечего делать в разделе профессионалов... icon_wink.gif
Исправлено и перенесено.

Теперь к вопросу.
Развёрнутого ответа не дам... но можете посчитать самостоятельно исходя их потерь в линии 300м.
Падение напряжения на проводах будет Uп = (0,0175/S)*600*Iл ,
где S - сечение провода (мм2), Iл - ток в линии рассчитывается по закону дедушки Ома.

ЗЫ. Ничего у Вас не выйдет... на медяхе разоритесь, ибо при сечении по меди 35 мм2 падение напряжения на линии составит более 20%... то есть, это вне допустимых потерь, но лампы могут светиться...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 10.5.2017, 23:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(savelij® @ 11.5.2017, 0:05) *
RashidM, Костян не двухсмысленно намекнул, что с чайниковым вопросом нечего делать в разделе профессионалов... icon_wink.gif
Исправлено и перенесено.


ЗЫ. Ничего у Вас не выйдет... на медяхе разоритесь, ибо при сечении по меди 35 мм2 падение напряжения на линии составит более 20%... то есть, это вне допустимых потерь, но лампы могут светиться...

есть надежда - предполагаю, что 20 светильников явно не в одной точке, а как-то распределены по объекту.
Просчитайте кольцевую схему питания сразу с 2-х сторон от одного источника (я так в нескольких местах запитывал светодиодную ленту большой длины, сразу с 2-х сторон)

есть ложка оптимизма в стакане пессимизма icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.5.2017, 9:28
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Берите лучше светильники на 48 вольт. Если равномерно распределены по линии, то 25 по меди обеспечит до 10% потери. Но дешевле будет 35 алюминия.
Вернуться в начало страницы