Сечение кабеля под постоянное напряжение 28В и 48В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение кабеля под постоянное напряжение 28В и 48В |
10.5.2017, 15:13
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.8.2015 Из: Москва Пользователь №: 46308 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не могли бы Вы дать мне развернутый ответ на вопрос: каким сечением должен быть кабель для питания линии, состоящей из 20 светодиодных светильников общей мощностью 600 Вт, которые питаются постоянным напряжением 28В и 48В и находятся на удалении 300м от блока питания? Кабель будет для наружной прокладки с медными жилами.
Заранее благодарю! |
|
|
|
10.5.2017, 15:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9164 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Профессионалу стыдно задавать такой вопрос. Он умеет рассчитать сам токи, падения и потери напряжения и прочие параметры сети
-------------------- |
|
|
10.5.2017, 15:19
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.8.2015 Из: Москва Пользователь №: 46308 |
|
|
|
10.5.2017, 15:23
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9164 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я знаю
-------------------- |
|
|
|
10.5.2017, 23:05
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
RashidM, Костян не двухсмысленно намекнул, что с чайниковым вопросом нечего делать в разделе профессионалов...
Исправлено и перенесено. Теперь к вопросу. Развёрнутого ответа не дам... но можете посчитать самостоятельно исходя их потерь в линии 300м. Падение напряжения на проводах будет Uп = (0,0175/S)*600*Iл , где S - сечение провода (мм2), Iл - ток в линии рассчитывается по закону дедушки Ома. ЗЫ. Ничего у Вас не выйдет... на медяхе разоритесь, ибо при сечении по меди 35 мм2 падение напряжения на линии составит более 20%... то есть, это вне допустимых потерь, но лампы могут светиться... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
10.5.2017, 23:22
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
RashidM, Костян не двухсмысленно намекнул, что с чайниковым вопросом нечего делать в разделе профессионалов... Исправлено и перенесено. ЗЫ. Ничего у Вас не выйдет... на медяхе разоритесь, ибо при сечении по меди 35 мм2 падение напряжения на линии составит более 20%... то есть, это вне допустимых потерь, но лампы могут светиться... есть надежда - предполагаю, что 20 светильников явно не в одной точке, а как-то распределены по объекту. Просчитайте кольцевую схему питания сразу с 2-х сторон от одного источника (я так в нескольких местах запитывал светодиодную ленту большой длины, сразу с 2-х сторон) есть ложка оптимизма в стакане пессимизма |
|
|
11.5.2017, 9:28
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Берите лучше светильники на 48 вольт. Если равномерно распределены по линии, то 25 по меди обеспечит до 10% потери. Но дешевле будет 35 алюминия.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 15:00 |
|