Что будет если секционник всегда включен? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что будет если секционник всегда включен? |
15.4.2013, 21:07
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
Спасибо за ответы.
С ремонта ввода, включаю его при включенном секционнике и никакого мега-бум не происходит (сфазировано), иначе будет отключение потребителя. Насчёт параллельной работы двух трансов с перемычкой - у многих на предприятиях к одной большой нагрузке подходит два кабеля с разных вводов (получается та же перемычка), и работают годами... |
|
|
|
15.4.2013, 21:29
Сообщение
#22
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10884 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
С ремонта ввода, включаю его при включенном секционнике и никакого мега-бум не происходит Дык, если все посчитано и продумано, какой там бум? А вот если будет бум при включенном секционнике, то вместо макси-бума будет мега-бум. Цитата у многих на предприятиях к одной большой нагрузке подходит два кабеля с разных вводов (получается та же перемычка), и работают годами... либо везение, либо Вы не всё знаете в плане защит и схем.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.5.2017, 19:38
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.10.2006 Из: Н-ск Пользователь №: 7333 |
День добрый.
Мы арендуем помещение для кинопоказа в Комплексе. В Комплексе и у нас I-я категория электроснабжения. С подстанции Комплекса к нам приходит два ввода и у нас есть секционный автомат между вводами который в данный момент отключен. У нас шесть кинопроекторов. У каждого кинопроектора есть свой Щит и к нему подходит питание как от ввода1, так и от ввода2. Ручными переключателями на этих щитках произведены подключения: три кинопроектора подключены к ввод1, а остальные три кинопроектора к вводу2. Сегодня был скачёк (свет моргнул на 1-2 секунды) напряжения по вводу1 (возможно у другого арендатора было КЗ или ещё что-то) и у трёх кинопроекторов, запитанные от ввода1 погасла высоковольтная лампа. Звук есть т.к. на звук и цепи управления стоят бесперебойники, а изображения нет, т.к. на высоковольтную лампу очень дорогие бесперебойники. Киноинженер вручную запустил высоковольтные лампы поочерёдно у 1, 2, 3 кинопроектора (т.к. лампы не запускаются автоматически при появлении напяжения). Пока дошёл до 3-го кинопроектора прошло две минуты и народ в 3-м зале уже стал возмущаться. Вопрос: Можно ли включить постоянно секционник? Нужно ли согласовывать включение секционника с энергетиком Комплекс, или можно включить самому? Если секционник был бы включён, то на вводе1 не было просадки напряжения и высоковольтные лампы не потухли бы. Информацией по мощностям питающих нас трансформаторов ТП Комплекса не владею, но могу узнать. Сообщение отредактировал beks - 26.5.2017, 20:06 |
|
|
Гость_Гость_* |
26.5.2017, 19:57
Сообщение
#24
|
Гости |
а вы включать умеете
а какая у вас группа по эл безопаснности еще вопрос об опер правах |
|
|
|
27.5.2017, 5:53
Сообщение
#25
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Секционный выключатель у потребителя держать включенным постоянно нельзя. Включают его только при пропадании напряжения на одном из вводов после отключения автомата ввода. Включать его имеет право только оперативный персонал обслуживающий данную электроустановку. Если бы секционник был включен в описываемой вами ситуации, то при отключении трансформатора, вся его нагрузка переключилась бы на другой трансформатор через ваш секционник, что привело бы в лучшем случае к отключению обоих вводов, в худшем к аварии.
Сообщение отредактировал Null - 27.5.2017, 5:56 |
|
|
27.5.2017, 7:15
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Можно ли включить постоянно секционник? Нужно ли согласовывать включение секционника с энергетиком Комплекс, или можно включить самому? нельзя... самовольное выполнение каких либо работ в электроустановках - само по себе серьезное нарушение... гемора на свою задницу найдете выше головы... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Гость_Гость_* |
27.5.2017, 13:51
Сообщение
#27
|
Гости |
что привело бы в лучшем случае к отключению обоих вводов, в худшем к аварии.
- а откуда вы гнаете их нагрузку, что так уверенно утверждаете главный тут вопрос в оперативных правах и положении, если это канешно хоть у кого то из них есть |
|
|
|
27.5.2017, 15:02
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Ваш вариант решения, только ИБП. Об остальном, выше, уже высказались.
|
|
|
Гость_Гость_* |
27.5.2017, 15:07
Сообщение
#29
|
Гости |
Ваш вариант решения, только ИБП. Об остальном, выше, уже высказались.
- на лампы высоковольтные |
|
|
27.5.2017, 17:10
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.10.2006 Из: Н-ск Пользователь №: 7333 |
ИБП нужен для питания инвертора, который разжигает и питает высоковольтную лампу.
Для 3 кВт - й лампы нужен инвертор примерно 4 кВт, а у одного кинопроектора лампа 4,5 кВт и соответственно инвертор стоит на 6 кВт. Стоимость ИБП для инвертора начинается примерно от 120 т. руб. и это надо для каждого кинопроектора. В общем ясно. Если пропадает полностью напряжение на одном из вводов (такое мало вероятно), то отключаем этот ввод и включаем секционник. Появилось напряжение на вводе, включаем фидер этого ввода и отключаем секционник. От кратковременных просадок спасёт ИБП. За три года было пару раз таких скачков, что не так уж и много. Сообщение отредактировал beks - 27.5.2017, 17:47 |
|
|
|
27.5.2017, 17:11
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... Звук есть т.к. на звук и цепи управления стоят бесперебойники, а изображения нет, т.к. на высоковольтную лампу очень дорогие бесперебойники. Ставьте бесперебойник на всё оборудование, задействованное в процессе.Вопрос: Можно ли включить постоянно секционник? На постоянку нельзя, да и не поможет это.Нужно ли согласовывать включение секционника с энергетиком Комплекс, или можно включить самому? Да обязательно, оперировать должен работник имеющий на это права, оперативные.Если секционник был бы включён, то на вводе1 не было просадки напряжения и высоковольтные лампы не потухли бы. Была бы, но меньше. Его нельзя включать на постоянку, потому этот вопрос можно не рассматривать. Для уменьшения просадки, при КЗ у других арендателей, лучше сделать отдельную линию к вам от ГРУ, ВУ или как там оно у вас называется., потолще кабелем. |
|
|