Fister
сообщение 14.5.2017, 18:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.5.2017
Пользователь №: 52275



Друзья, добрый вечер.

На одном из объектов столкнулись с требованием модернизации существующей системы электроснабжения объекта и организации системы выравнивания потенциалов.
На текущий момент ситуация такая: щит ВРУ с ТП приходит 4-х жильный кабель. Жила PEN присоединена в ВРУ на отдельную шину, соединенную с корпусом щита. Корпус щита соединен стальной шиной с заземляющим устройством. От ВРУ в один из ЩР в металлической трубе прокинут 3-х жильный кабель. Труба соединена с корпусом ВРУ. В ЩР есть также шина PEN. Оборудование подключено по 4-х проводной схеме от ЩР. При этом есть отдельный контур заземления, к которому присоединены корпуса оборудования.

Нас просят организовать систему TN-C-S с основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов для нового оборудования, которое должно подключаться по 5-и проводной схеме.

Правильно ли думаем: От заземляющего устройства отводит отдельной шинкой и делаем ГЗЩ. В ВРУ доставляем еще одну шину PE, соединяем ее с ГЗЩ и существующей шиной PEN. В ЩР доставляет также еще шину и от шину PE ВРУ тянет к ней землю. В итоге у нас в ВРУ - разделяется PEN, в ЩР имеем отдельные шины PE и N. Корпуса оборудования также землим к контуру.

Единственный момент - по имеющейся информации при разделении шин уже в ЩР обычно шина PE соединена с корпусом щита, а N висит на изоляторах. у нас получается наоборот т.к. в ЩР приходит 3-х жильный кабель. Ноль по факту идет по трубе, которая соединяет ВРУ с ЩР.

Вот такая вот ситуация. Помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 21.5.2017, 9:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Fister, детский лепет какой-то... заказчик представил вам техническое задание на модернизацию? согласованный с заказчиком проект имеется?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.5.2017, 12:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Fister)
От ВРУ в один из ЩР в металлической трубе прокинут 3-х жильный кабель....Ноль по факту идет по трубе, которая соединяет ВРУ с ЩР.
И что в этом хорошего?
Вообще-то сначала нужно знать под какое оборудования всё это организовывается, что бы не было "нечто" по слухам и по некой "имеющийся информации".
Кроме безопасности, ещё и о правильности работы этого оборудования думать нужно.
Да и картинку бы не мешало здесь разместить....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 25.5.2017, 12:57
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Fister @ 14.5.2017, 18:27) *
Друзья, добрый вечер.


На текущий момент ситуация такая: щит ВРУ с ТП приходит 4-х жильный кабель. Жила PEN присоединена в ВРУ на отдельную шину, соединенную с корпусом щита. Корпус щита соединен стальной шиной с заземляющим устройством. От ВРУ в один из ЩР в металлической трубе прокинут 3-х жильный кабель. Труба соединена с корпусом ВРУ. В ЩР есть также шина PEN.

Не понятно это как? 3- жильный кабель и PEN шина?

И по тексту то уравнивание, то выравнивание...
Схему бы, да.

Сообщение отредактировал Shapiton - 25.5.2017, 12:58


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.5.2017, 14:44
Сообщение #5





Гости






Цитата(Fister @ 14.5.2017, 18:27) *
Друзья, добрый вечер.

На одном из объектов столкнулись с требованием модернизации существующей системы электроснабжения объекта и организации системы выравнивания потенциалов.
На текущий момент ситуация такая: щит ВРУ с ТП приходит 4-х жильный кабель. Жила PEN присоединена в ВРУ на отдельную шину, соединенную с корпусом щита. Корпус щита соединен стальной шиной с заземляющим устройством. От ВРУ в один из ЩР в металлической трубе прокинут 3-х жильный кабель. Труба соединена с корпусом ВРУ. В ЩР есть также шина PEN. Оборудование подключено по 4-х проводной схеме от ЩР. При этом есть отдельный контур заземления, к которому присоединены корпуса оборудования.

Нас просят организовать систему TN-C-S с основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов для нового оборудования, которое должно подключаться по 5-и проводной схеме.

Правильно ли думаем: От заземляющего устройства отводит отдельной шинкой и делаем ГЗЩ. В ВРУ доставляем еще одну шину PE, соединяем ее с ГЗЩ и существующей шиной PEN. В ЩР доставляет также еще шину и от шину PE ВРУ тянет к ней землю. В итоге у нас в ВРУ - разделяется PEN, в ЩР имеем отдельные шины PE и N. Корпуса оборудования также землим к контуру.

Единственный момент - по имеющейся информации при разделении шин уже в ЩР обычно шина PE соединена с корпусом щита, а N висит на изоляторах. у нас получается наоборот т.к. в ЩР приходит 3-х жильный кабель. Ноль по факту идет по трубе, которая соединяет ВРУ с ЩР.

Вот такая вот ситуация. Помогите разобраться.

Разобраться очень просто. Берёшь в руки ГОСТ 30331.1 и изучаешь системы. ГОСТ Р 50571.5.54 - защитные проводники, ЗУ, уравнивание пот. ГОСТ Р 50571.3 - защиты и т.д.
Когда изучишь, приходи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ig.Ram_*_*
сообщение 28.5.2017, 1:03
Сообщение #6





Гости






[quote name='Fister' date='14.5.2017, 18:27' post='468278']
Друзья, добрый вечер.

На одном из объектов столкнулись с требованием модернизации существующей системы электроснабжения объекта и организации системы выравнивания потенциалов.
На текущий момент ситуация такая: щит ВРУ с ТП приходит 4-х жильный кабель. Жила PEN присоединена в ВРУ на отдельную шину, соединенную с корпусом щита. Корпус щита соединен стальной шиной с заземляющим устройством. От ВРУ в один из ЩР в металлической трубе прокинут 3-х жильный кабель. Труба соединена с корпусом ВРУ. В ЩР есть также шина PEN. Оборудование подключено по 4-х проводной схеме от ЩР. При этом есть отдельный контур заземления, к которому присоединены корпуса оборудования.

Нас просят организовать систему TN-C-S с основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов для нового оборудования, которое должно подключаться по 5-и проводной схеме.

Правильно ли думаем: От заземляющего устройства отводит отдельной шинкой и делаем ГЗЩ. В ВРУ доставляем еще одну шину PE, соединяем ее с ГЗЩ и существующей шиной PEN. В ЩР доставляет также еще шину и от шину PE ВРУ тянет к ней землю. В итоге у нас в ВРУ - разделяется PEN, в ЩР имеем отдельные шины PE и N. Корпуса оборудования также землим к контуру.

Единственный момент - по имеющейся информации при разделении шин уже в ЩР обычно шина PE соединена с корпусом щита, а N висит на изоляторах. у нас получается наоборот т.к. в ЩР приходит 3-х жильный кабель. Ноль по факту идет по трубе, которая соединяет ВРУ с ЩР.

Вот такая вот ситуация. Помогите разобраться.

Добрый вечер!
Нейтраль, которая у вас сейчас по трубе, нужно проложить отдельным проводом, изолированным от
всех металических частей, в том числе и от корпуса ЩР, сечением не ниже фазных.
Представьте, что у вас отойдёт контакт (сварка, или иное соединение) этой трубу от ВРУ - ток от фаз через электроприёмники потечёт на корпус ЩР, а без контакта с нейтралью ВРУ потенциал (напрядение) будет на корпусе ЩР(((

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.5.2017, 8:48
Сообщение #7





Гости






Цитата(Fister @ 14.5.2017, 18:27) *
...
На одном из объектов столкнулись с требованием модернизации существующей системы электроснабжения объекта и организации системы выравнивания потенциалов.
...
Нас просят организовать систему TN-C-S с основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов для нового оборудования, которое должно подключаться по 5-и проводной схеме.
...
Вот такая вот ситуация. Помогите разобраться.

Чтобы разобраться, следует начать с определений, что есть что, а потом начинать плясать. Вот какие определения дают ПУЭ:
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
...
1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.5.2017, 8:57
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Было бы так просто, если бы организация TN-C-S заключалась только в этих мероприятиях...(


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.5.2017, 10:20
Сообщение #9





Гости






Цитата(Roman D @ 28.5.2017, 8:57) *
Было бы так просто, если бы организация TN-C-S заключалась только в этих мероприятиях...

Всё правильно, уважаемый Roman D, только сложилось у меня мнение (может и не правильное), что у ТС в голове каша, путает уравнивание и выравнивание. Выравнивание похоже, ему вообще не нужно делать. Для правильной организации TN-C-S достаточно заглянуть в соответствующий раздел ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.5.2017, 10:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Fister @ 14.5.2017, 18:27) *
Нас просят организовать ..
Правильно ли думаем ... Помогите разобраться.

По тексту вопроса - человек не разбирается. Либо поверхностно.
Кого же тогда попросили организовать, почему не проектировщика ?
К тому же 2 недели минуло, пора тему забыть, как и автор. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.5.2017, 11:03
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.5.2017, 9:20) *
у ТС в голове каша, путает уравнивание и выравнивание. Выравнивание похоже, ему вообще не нужно делать. Для правильной организации TN-C-S достаточно заглянуть в соответствующий раздел ПУЭ.


Чаще всго выравнивание применяют на фермах по разведению скота.

А насчет заглядывания в ПУЭ - не полностью согласен.
Многие из нас туда заглядывали, но не все ещё полностью поняли. На тех куцых схемах, которые иллюстрируют ПУЭ, трудно уловить действительный смысл разных систем заземления; а когда дело касается взаимодействия разных систем в одной электроустановке...
Пример: в одном служебном здании железной дороги могут присутствовать: глухозаземлённая нейтраль, TN-C (это не одно и то же), TN-C-S, IT и ТТ одновременно. Плюс системы постоянного тока. Плюс требования по заземлению относительно правил контактной сети.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.5.2017, 11:16
Сообщение #12





Гости






Цитата(Roman D @ 28.5.2017, 11:03) *
...

Цитата
Чаще всго выравнивание применяют на фермах по разведению скота.

Совершенно верно, самому доводилось делать в подсобном хозяйстве нефтяников в ЯНАО.
Цитата
А насчет заглядывания в ПУЭ - не полностью согласен.

Здесь просто разница во взглядах у нас с Вами. В моём понимании ПУЭ это букварь, а вот ГОСТ-ы - напоминают мне учебники для ВУЗ-ов, в крайнем случае для техникумов из-за обилия (не во всех конечно) информации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.5.2017, 13:09
Сообщение #13





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 28.5.2017, 11:16) *
В моём понимании ПУЭ это букварь, а вот ГОСТ-ы - напоминают мне учебники для ВУЗ-ов, в крайнем случае для техникумов из-за обилия (не во всех конечно) информации.

В ПУЭ передрали с ошибками требования из старых ГОСТов. Поэтому ПУЭ рекламируют только невежды или вредители.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.5.2017, 14:35
Сообщение #14





Гости






Цитата(Гость @ 28.5.2017, 13:09) *
... Поэтому ПУЭ рекламируют только невежды или вредители.

Вот здесь Вы глубоко ошибаетесь, любой электрик сначала обращается к ПУЭ (букварю), а затем, (при необходимости) ищет информацию в ГОСТ-ах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.5.2017, 15:20
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 28.5.2017, 13:09) *
В ПУЭ передрали с ошибками требования из старых ГОСТов. Поэтому ПУЭ рекламируют только невежды или вредители.

Да нахрен электрику, то бишь монтажнику знать все Госты? у нас то по жизни не все то и таблицу умножения знают...
так вот, для монтажника д.б. проект, который составляет/делает проектная организация, вот они пусть и штудируют все Госты, старые и новые...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.5.2017, 22:28
Сообщение #16





Гости






Электрик должен выполнять проект. Проект должен соответствовать всем нормам. Это основы, которые знают все специалисты. Поэтому Гость сочувствующий и haramamburu демонстрируют неадекватную реакцию. Если эти лица не знают норм, не обязательно вещать об этом на форуме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.5.2017, 23:30
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 28.5.2017, 22:28) *
Электрик должен выполнять проект. Проект должен соответствовать всем нормам.

Можно подумать, что макулатурных проектов не встречается. Нет уж, электрик, имеющий представление о нормах необходим. Да и не на каждую мелочовку заказывается проект.

Цитата(Гость @ 28.5.2017, 13:09) *
В ПУЭ передрали с ошибками требования из старых ГОСТов.

На время утверждения ПУЭ те ГОСТы были новыми.

Цитата(Гость @ 28.5.2017, 13:09) *
.. ПУЭ рекламируют только невежды или вредители.

Никакой рекламы. ПУЭ прописаны к употреблению нормами из перечня к ФЗ. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.5.2017, 1:11
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 28.5.2017, 23:30) *
Нет уж, электрик, имеющий представление о нормах необходим. Да и не на каждую мелочовку заказывается проект.
Само собой должен иметь представление, иначе это и не электрик вовсе.... никто ж не говорит о том, что электрику надо давать выполнять штукатурам, но и следить за выходом новых гостов и проверять каж день актуальность старых... именно электрику ... перебор...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.5.2017, 11:10
Сообщение #19





Гости






Затеян какой-то странный спор. Объект должен быть безопасным и современным, т.е. - соответствующим нормам. Кто и как это обеспечит, кто более главный, кто гонит халтуру, а кто нет - не является предметом обсуждения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения