![]() Система выравнвания потенциалов , Модернизация существующей схемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Система выравнвания потенциалов , Модернизация существующей схемы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2017 Пользователь №: 52275 ![]() |
Друзья, добрый вечер.
На одном из объектов столкнулись с требованием модернизации существующей системы электроснабжения объекта и организации системы выравнивания потенциалов. На текущий момент ситуация такая: щит ВРУ с ТП приходит 4-х жильный кабель. Жила PEN присоединена в ВРУ на отдельную шину, соединенную с корпусом щита. Корпус щита соединен стальной шиной с заземляющим устройством. От ВРУ в один из ЩР в металлической трубе прокинут 3-х жильный кабель. Труба соединена с корпусом ВРУ. В ЩР есть также шина PEN. Оборудование подключено по 4-х проводной схеме от ЩР. При этом есть отдельный контур заземления, к которому присоединены корпуса оборудования. Нас просят организовать систему TN-C-S с основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов для нового оборудования, которое должно подключаться по 5-и проводной схеме. Правильно ли думаем: От заземляющего устройства отводит отдельной шинкой и делаем ГЗЩ. В ВРУ доставляем еще одну шину PE, соединяем ее с ГЗЩ и существующей шиной PEN. В ЩР доставляет также еще шину и от шину PE ВРУ тянет к ней землю. В итоге у нас в ВРУ - разделяется PEN, в ЩР имеем отдельные шины PE и N. Корпуса оборудования также землим к контуру. Единственный момент - по имеющейся информации при разделении шин уже в ЩР обычно шина PE соединена с корпусом щита, а N висит на изоляторах. у нас получается наоборот т.к. в ЩР приходит 3-х жильный кабель. Ноль по факту идет по трубе, которая соединяет ВРУ с ЩР. Вот такая вот ситуация. Помогите разобраться. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Fister, детский лепет какой-то... заказчик представил вам техническое задание на модернизацию? согласованный с заказчиком проект имеется?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Fister) От ВРУ в один из ЩР в металлической трубе прокинут 3-х жильный кабель....Ноль по факту идет по трубе, которая соединяет ВРУ с ЩР. И что в этом хорошего?Вообще-то сначала нужно знать под какое оборудования всё это организовывается, что бы не было "нечто" по слухам и по некой "имеющийся информации". Кроме безопасности, ещё и о правильности работы этого оборудования думать нужно. Да и картинку бы не мешало здесь разместить.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Друзья, добрый вечер. На текущий момент ситуация такая: щит ВРУ с ТП приходит 4-х жильный кабель. Жила PEN присоединена в ВРУ на отдельную шину, соединенную с корпусом щита. Корпус щита соединен стальной шиной с заземляющим устройством. От ВРУ в один из ЩР в металлической трубе прокинут 3-х жильный кабель. Труба соединена с корпусом ВРУ. В ЩР есть также шина PEN. Не понятно это как? 3- жильный кабель и PEN шина? И по тексту то уравнивание, то выравнивание... Схему бы, да. Сообщение отредактировал Shapiton - 25.5.2017, 12:58 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Друзья, добрый вечер. На одном из объектов столкнулись с требованием модернизации существующей системы электроснабжения объекта и организации системы выравнивания потенциалов. На текущий момент ситуация такая: щит ВРУ с ТП приходит 4-х жильный кабель. Жила PEN присоединена в ВРУ на отдельную шину, соединенную с корпусом щита. Корпус щита соединен стальной шиной с заземляющим устройством. От ВРУ в один из ЩР в металлической трубе прокинут 3-х жильный кабель. Труба соединена с корпусом ВРУ. В ЩР есть также шина PEN. Оборудование подключено по 4-х проводной схеме от ЩР. При этом есть отдельный контур заземления, к которому присоединены корпуса оборудования. Нас просят организовать систему TN-C-S с основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов для нового оборудования, которое должно подключаться по 5-и проводной схеме. Правильно ли думаем: От заземляющего устройства отводит отдельной шинкой и делаем ГЗЩ. В ВРУ доставляем еще одну шину PE, соединяем ее с ГЗЩ и существующей шиной PEN. В ЩР доставляет также еще шину и от шину PE ВРУ тянет к ней землю. В итоге у нас в ВРУ - разделяется PEN, в ЩР имеем отдельные шины PE и N. Корпуса оборудования также землим к контуру. Единственный момент - по имеющейся информации при разделении шин уже в ЩР обычно шина PE соединена с корпусом щита, а N висит на изоляторах. у нас получается наоборот т.к. в ЩР приходит 3-х жильный кабель. Ноль по факту идет по трубе, которая соединяет ВРУ с ЩР. Вот такая вот ситуация. Помогите разобраться. Разобраться очень просто. Берёшь в руки ГОСТ 30331.1 и изучаешь системы. ГОСТ Р 50571.5.54 - защитные проводники, ЗУ, уравнивание пот. ГОСТ Р 50571.3 - защиты и т.д. Когда изучишь, приходи. |
![]() |
|
Гость_Гость_Ig.Ram_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
[quote name='Fister' date='14.5.2017, 18:27' post='468278']
Друзья, добрый вечер. На одном из объектов столкнулись с требованием модернизации существующей системы электроснабжения объекта и организации системы выравнивания потенциалов. На текущий момент ситуация такая: щит ВРУ с ТП приходит 4-х жильный кабель. Жила PEN присоединена в ВРУ на отдельную шину, соединенную с корпусом щита. Корпус щита соединен стальной шиной с заземляющим устройством. От ВРУ в один из ЩР в металлической трубе прокинут 3-х жильный кабель. Труба соединена с корпусом ВРУ. В ЩР есть также шина PEN. Оборудование подключено по 4-х проводной схеме от ЩР. При этом есть отдельный контур заземления, к которому присоединены корпуса оборудования. Нас просят организовать систему TN-C-S с основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов для нового оборудования, которое должно подключаться по 5-и проводной схеме. Правильно ли думаем: От заземляющего устройства отводит отдельной шинкой и делаем ГЗЩ. В ВРУ доставляем еще одну шину PE, соединяем ее с ГЗЩ и существующей шиной PEN. В ЩР доставляет также еще шину и от шину PE ВРУ тянет к ней землю. В итоге у нас в ВРУ - разделяется PEN, в ЩР имеем отдельные шины PE и N. Корпуса оборудования также землим к контуру. Единственный момент - по имеющейся информации при разделении шин уже в ЩР обычно шина PE соединена с корпусом щита, а N висит на изоляторах. у нас получается наоборот т.к. в ЩР приходит 3-х жильный кабель. Ноль по факту идет по трубе, которая соединяет ВРУ с ЩР. Вот такая вот ситуация. Помогите разобраться. Добрый вечер! Нейтраль, которая у вас сейчас по трубе, нужно проложить отдельным проводом, изолированным от всех металических частей, в том числе и от корпуса ЩР, сечением не ниже фазных. Представьте, что у вас отойдёт контакт (сварка, или иное соединение) этой трубу от ВРУ - ток от фаз через электроприёмники потечёт на корпус ЩР, а без контакта с нейтралью ВРУ потенциал (напрядение) будет на корпусе ЩР((( |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... На одном из объектов столкнулись с требованием модернизации существующей системы электроснабжения объекта и организации системы выравнивания потенциалов. ... Нас просят организовать систему TN-C-S с основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов для нового оборудования, которое должно подключаться по 5-и проводной схеме. ... Вот такая вот ситуация. Помогите разобраться. Чтобы разобраться, следует начать с определений, что есть что, а потом начинать плясать. Вот какие определения дают ПУЭ: 1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. ... 1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Было бы так просто, если бы организация TN-C-S заключалась только в этих мероприятиях...(
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Было бы так просто, если бы организация TN-C-S заключалась только в этих мероприятиях... Всё правильно, уважаемый Roman D, только сложилось у меня мнение (может и не правильное), что у ТС в голове каша, путает уравнивание и выравнивание. Выравнивание похоже, ему вообще не нужно делать. Для правильной организации TN-C-S достаточно заглянуть в соответствующий раздел ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
у ТС в голове каша, путает уравнивание и выравнивание. Выравнивание похоже, ему вообще не нужно делать. Для правильной организации TN-C-S достаточно заглянуть в соответствующий раздел ПУЭ. Чаще всго выравнивание применяют на фермах по разведению скота. А насчет заглядывания в ПУЭ - не полностью согласен. Многие из нас туда заглядывали, но не все ещё полностью поняли. На тех куцых схемах, которые иллюстрируют ПУЭ, трудно уловить действительный смысл разных систем заземления; а когда дело касается взаимодействия разных систем в одной электроустановке... Пример: в одном служебном здании железной дороги могут присутствовать: глухозаземлённая нейтраль, TN-C (это не одно и то же), TN-C-S, IT и ТТ одновременно. Плюс системы постоянного тока. Плюс требования по заземлению относительно правил контактной сети. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
... Цитата Чаще всго выравнивание применяют на фермах по разведению скота. Совершенно верно, самому доводилось делать в подсобном хозяйстве нефтяников в ЯНАО. Цитата А насчет заглядывания в ПУЭ - не полностью согласен. Здесь просто разница во взглядах у нас с Вами. В моём понимании ПУЭ это букварь, а вот ГОСТ-ы - напоминают мне учебники для ВУЗ-ов, в крайнем случае для техникумов из-за обилия (не во всех конечно) информации. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
В моём понимании ПУЭ это букварь, а вот ГОСТ-ы - напоминают мне учебники для ВУЗ-ов, в крайнем случае для техникумов из-за обилия (не во всех конечно) информации. В ПУЭ передрали с ошибками требования из старых ГОСТов. Поэтому ПУЭ рекламируют только невежды или вредители. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В ПУЭ передрали с ошибками требования из старых ГОСТов. Поэтому ПУЭ рекламируют только невежды или вредители. Да нахрен электрику, то бишь монтажнику знать все Госты? у нас то по жизни не все то и таблицу умножения знают... так вот, для монтажника д.б. проект, который составляет/делает проектная организация, вот они пусть и штудируют все Госты, старые и новые... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Электрик должен выполнять проект. Проект должен соответствовать всем нормам. Это основы, которые знают все специалисты. Поэтому Гость сочувствующий и haramamburu демонстрируют неадекватную реакцию. Если эти лица не знают норм, не обязательно вещать об этом на форуме.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Электрик должен выполнять проект. Проект должен соответствовать всем нормам. Можно подумать, что макулатурных проектов не встречается. Нет уж, электрик, имеющий представление о нормах необходим. Да и не на каждую мелочовку заказывается проект. В ПУЭ передрали с ошибками требования из старых ГОСТов. На время утверждения ПУЭ те ГОСТы были новыми. .. ПУЭ рекламируют только невежды или вредители. Никакой рекламы. ПУЭ прописаны к употреблению нормами из перечня к ФЗ. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Нет уж, электрик, имеющий представление о нормах необходим. Да и не на каждую мелочовку заказывается проект. Само собой должен иметь представление, иначе это и не электрик вовсе.... никто ж не говорит о том, что электрику надо давать выполнять штукатурам, но и следить за выходом новых гостов и проверять каж день актуальность старых... именно электрику ... перебор...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Затеян какой-то странный спор. Объект должен быть безопасным и современным, т.е. - соответствующим нормам. Кто и как это обеспечит, кто более главный, кто гонит халтуру, а кто нет - не является предметом обсуждения.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 0:30 |
|
![]() |