Доброго времени суток. Подключил 3-х фазный счетчик СТЭ 561/n5-1-4m через ТТ, схему собрал правильно, но при включении нагрузки 220 В загорается индикатор неправильного подключения. В чем может быть проблема? Помогите Пожалуйста.
|
|
|
|
9.6.2017, 19:41
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
bahay, хрустальный шар в отпуске.
-------------------- |
|
|
9.6.2017, 20:12
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
|
|
|
10.6.2017, 6:59
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2017 Пользователь №: 52409 |
|
|
|
|
10.6.2017, 7:14
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
|
|
|
10.6.2017, 9:15
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
|
|
|
10.6.2017, 9:30
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот это - ЗДОРОВО! Классный совет! А счётчику КАКАЯ РАЗНИЦА???.. Если сигнализирует счетчик - разница есть. как проверить без прибора? Прибор есть. Счётчик называется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
10.6.2017, 10:00
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
В "сети" достаточно материала о нюансах подключения данного счётчика.
|
|
|
10.6.2017, 11:10
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2017 Пользователь №: 52409 |
парни,вопрос в том что, схема собрана правильно все три индикатора фаз горят но, при включении, например, болгарки загорается неправильное подключение. просто я первый раз сталкиваюсь с этим счетчиком, поэтому и спрашиваю.помогите.
|
|
|
10.6.2017, 15:12
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
какой-то ТТ включен "задом наперед" - бывает с завода на ТТ перепутаны концы - вот счетчик и ругается на разное направление тока в фазах.
|
|
|
|
10.6.2017, 21:50
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Ребята - счётчику чередование фаз - глубоко фиолетово, то есть абсолютно.
Вот если подключить не так - это ДА! Или вход-выход ТТ поменять - тоже ДА! |
|
|
11.6.2017, 22:45
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
stydent64, Чередование не важно, только если токи совпадают с свом напряжением.Справедливо только на електромеханических и цифровых, но даже и на указанных моделях есть мониторинг правильности чередования фаз.Соответственно его нужно соблюдать, что бы не наблюдать разные мигания светодиодов и не забивался журнал событий в цифровых счетчиках
-------------------- |
|
|
12.6.2017, 8:49
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
какой-то ТТ включен "задом наперед" - бывает с завода на ТТ перепутаны концы - вот счетчик и ругается на разное направление тока в фазах. Чередование фаз, а точнее прямое и обратное вращение, критично для индукционных, не ваш случай. Начало конец обмотки ТТ критично. А если концы на ТТ перепутаны с завода, то как пломбировка прокатит? Если только свой технический учет. А мигает при подключении нагрузки - ток без нагрузки не течет , а посему пока нагрузки нет, нет и учета, нет и потребления. Нет и неправильного подключения ТТ, тока нет в цепи. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 12.6.2017, 8:50 |
|
|