ГОСТ 12.1.030–81

Y.Kharechko
сообщение 27.5.2017, 13:38
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Вся надежда только на Вас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.5.2017, 21:20
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сами исправляйте, коль неймётся. А мне.. я уже говорил, и прежние термины понятны, а в чем-то и лучше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.5.2017, 23:00
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Y.Kharechko @ 26.5.2017, 14:30) *
В следующей редакции точки заменим проводящими частями, если Вы напишете соответствующие замечания.

И станет трактат выглядеть следующим образом:
"Это присоединение может быть осуществлено, например, в нейтральной проводящей части, искусственной нейтральной проводящей части или в фазном проводнике"
Я правильно вас понял ? ........................................................... ...........................................................
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 6.6.2017, 11:35
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Ответ Росстандарта от 05.06.2017
http://y-kharechko.livejournal.com/46337.html
6 июня 2017 г.
Приведено письмо Росстандарта от 05.06.2017 № 851-ОГ/03, которое содержит уведомление о продлении срока рассмотрения обращения с просьбой разъяснить терминологией и требованиями каких стандартов – ГОСТ 12.1.030–81, с одной стороны, или ГОСТ 30331.1–2013 и ГОСТ Р 50571.3–2009, с другой стороны, следует руководствоваться при проектировании, монтаже и эксплуатации низковольтных электроустановок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 7.6.2017, 10:57
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Обращение в Росстандарт от 07.06.2017 с просьбой разъяснить какое отношение имеет технический комитет «Крепёжные изделия» к ГОСТ 12.1.030–81, ГОСТ 30331.1–2013 и ГОСТ Р 50571.3–2009 см. http://y-kharechko.livejournal.com/46337.html#comments .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 8.6.2017, 17:02
Сообщение #26


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Немного запутался в определениях. Подскажите, как правильно назвать проводник, который присоединяет нейтраль генератора/трансформатора к заземляющему устройству?

Сообщение отредактировал Pantryk - 8.6.2017, 17:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.6.2017, 23:08
Сообщение #27





Гости






Заземляющий проводник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.6.2017, 9:18
Сообщение #28


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По ГОСТ 30331.1–2013 заземляющий это между ГЗШ и заземлителем.

Пытался привести мысли в порядок по поводу определений и логики выполнения тех или иных мероприятий и понял, что не могу точно сказать элементом какой меры защиты от поражения током является заземление. Для отключения питания в TN применяется "зануление". В нынешних терминах такого понятия нет, там понятие защитный проводник, который сам по себе совсем не предполагает наличия присоединения к заземлителю. Т.е. я понимаю, для чего заземляют, но пока затрудняюсь с отнесением к одной из определенных мер защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.6.2017, 10:41
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 9.6.2017, 9:18) *
По ГОСТ 30331.1–2013 заземляющий это между ГЗШ и заземлителем.

icon_smile.gif Очень верно подмечено. В развитие мысли: можно подумать , что проводники к прочим повторным заземлителям уже не заземляющие (к примеру для TN-C-S, "- В распределительной электрической сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).")

Юрий Владимирович, ответьте нам квалифицированно !
ps В Ваших замечаниях это определение не отражено.

Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2017, 10:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.6.2017, 10:45
Сообщение #30





Гости






ГОСТ 30331.1 не распространяется на ТП.
"Для отключения питания" применяют автоматическое отключение питания, где заземление имеет место быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.6.2017, 14:23
Сообщение #31


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Автоматическое отключение питания обеспечивают организацией сверхтока, чтобы на него среагировал автомат (можно еще конечно релейкой и УЗО отключать, но пока хотяб с классикой разобраться). Но сам принцип обеспечения сверхтока (защитные проводники, их непрерывность) не зависит от того, есть соединение с заземлителем или нет. Само по себе заземление не является мерой защиты. Пока я пришел к выводу, что это часть "защитного уравнивания потенциалов"

Цитата
можно подумать , что проводники к прочим повторным заземлителям уже не заземляющие

Да, если почитать область действия, то действительно к распредсетям не относится, а в здании не может быть повторных. В здании в качестве повторных - уравнивание потенциалов. Т.е. в здании это будут проводники уравнивания потенциалов. Но
Цитата
Примечание - Термин "тип заземления системы" устанавливает специальные требования
ко всем элементам, входящим в состав системы распределения электроэнергии. Для
составных частей распределительной электрической сети рассматриваемая
характеристика устанавливает следующие требования

И там еще источник питания фигурирует. Т.е. на эти элементы он не распространяется, но требования к ним устанавливает. Предлагаю правку - не устанавливает, а предъявляет. Т.е. он не указывает как нужно делать "там", но оговаривает при каких конфигурациях "там" оно будет соответствавать чему-то "тут". Но т.к. "там" как раз и строится, для того, чтобы обеспечить потребности "тут", то либо нужно стандарты на генерацию и распределение приводить в соответствие, либо расширять область действия.

Кстати может по области действия что-то типа "на источники питания и распределительные линии распространяется в объеме требований к типам заземления систем"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.6.2017, 18:21
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 9.6.2017, 14:23) *
.. в здании не может быть повторных.

Что-то я недопонял, как это не может быть, если по всему ГОСТ "в электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника или защитного проводника (РЕ)"?
Оговорка в ГОСТ50571.3 "В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов" не делает принципиально невозможным написанное вначале "Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к таким точкам везде, где это возможно." К примеру, при расположении кондиционера на наружной стене 1 этажа в половине здания, противоположной от щитовой гораздо эффективнее соединение с контуром заземлителя по месту, чем через СУП и ГЗШ. И общая надежность повышается.
Не вижу препятствий для повторок в зданиях, было бы желание.

Обращу внимание еще на определение PEN.
20.70 совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник, PEN): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников.
Т.е. заземляющим проводником повторного заземления мы повторно заземляем защитный заземляющий проводник (выполняющий так же N-функцию)
Ну а если на вводе PEN функционально разделили, какая у РЕ функция ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.6.2017, 9:19
Сообщение #33


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
гораздо эффективнее соединение с контуром заземлителя по месту, чем через СУП и ГЗШ. И общая надежность повышается.

Но это тот же самый заземлитель, что и на ГЗШ приходит. Т.е по сути произвели уравнивание потенциалов через металл заземлителя. Я про невозможность повторок в здании имел ввиду, что заземлитель у здания один. Конечно есть экзотически случаи наличия независимых заземлителей, но на них как правило повторное не присоединяется в связи со спецификой их применения. Присоединять то непосредственно к заземлителю можно хоть каждый приемник в отдельности, но я не вижу принципиального различия с присоединением к ГЗШ или к системе уравнивания. Кроме того есть мнение (не мое, я его еще пока не разобрался полностью) что присоединения к заземлителю непосредственно разных частей, которые кроме того связаны с ГЗШ может иметь негативные явления в совокупности с системой молниезащиты. Т.е. получается параллельный путь для токов молнии между разными частями заземлителя. Т.е. с точки зрения защиты от электромагнитных воздействий предпочтительней присоединение ГЗШ к заземлителю в одной точке.
Цитата
Т.е. заземляющим проводником повторного заземления мы повторно заземляем защитный заземляющий проводник (выполняющий так же N-функцию)

Тут вопросов вобщем то и нет. Вопрос возник про проводники встречающиеся в ТП, но как уже указали, 30331.1 на ТП не распространятся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.6.2017, 10:20
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 12.6.2017, 9:19) *
Я про невозможность повторок в здании имел ввиду, что заземлитель у здания один.

Могут быть и несколько (свои вводы, свои ГЗШ), главное, что бы соединение меж ними было.

Цитата(Pantryk @ 12.6.2017, 9:19) *
.. я не вижу принципиального различия с присоединением к ГЗШ или к системе уравнивания. Кроме того есть мнение (не мое, я его еще пока не разобрался полностью) что присоединения к заземлителю непосредственно разных частей, которые кроме того связаны с ГЗШ может иметь негативные явления в совокупности с системой молниезащиты. Т.е. получается параллельный путь для токов молнии между разными частями заземлителя.

В моем примере (кондиционер) 1. лучше иметь дополнительный короткий путь молнии к земле, чем единственный через ГЗШ. 2. При КЗ - минимальное Uприкосн.

Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2017, 10:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.6.2017, 11:08
Сообщение #35


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В том и дело, что по идеологии ток молнии не должен проходить через ГЗШ. Т.е. с тех позиций, которые я сейчас имею кондиционер как имеющий связь с внутренниим оборудованием здания должен входить в зону защиты молниеприемника. Т.е. должно быть соблюдено защитное расстояние мжду ним и ближайшим опуском молниезащиты.

Вот раньше не думал, а ведь получается, что по методу катящийся сферы на некоторой высоте фасад здания является приемников молнии, и кондишены на фасаде высотных домов по логике должны быть защищены от ПУМ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.6.2017, 7:31
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 12.6.2017, 11:08) *
В том и дело, что по идеологии ток молнии не должен проходить через ГЗШ. Т.е. с тех позиций, которые я сейчас имею кондиционер как имеющий связь с внутренниим оборудованием здания должен входить в зону защиты молниеприемника. Т.е. должно быть соблюдено защитное расстояние мжду ним и ближайшим опуском молниезащиты.

Я не предлагал подключать кондиционер к молниеотводу, а исключительно к контуру ЗУ.
"Зона защиты" - не кастрюлька экранирующая наглухо. Небольшая вероятность прорывов "в корень" сохраняется, а с ростом здания даже увеличивается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 14.6.2017, 15:16
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(Pantryk @ 8.6.2017, 17:02) *
Немного запутался в определениях. Подскажите, как правильно назвать проводник, который присоединяет нейтраль генератора/трансформатора к заземляющему устройству?

Проводник уравнивания потенциалов.
О мерах предосторожности и мерах защиты следует читать ГОСТ IEC 61140.

Анализ требований ГОСТ IEC 61140 изложен в следующих статьях:
1. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: область применения// Библиотека инженера по охране труда. – 2015. – № 8.
2. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: терминология// Библиотека инженера по охране труда. – 2015. – № 9–12.
3. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: основополагающее правило защиты от поражения электрическим током// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 1.
4. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: защитные меры предосторожности для основной защиты// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 2.
5. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: защитные меры предосторожности для защиты при повреждении// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 5.
6. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: защитные меры предосторожности для основной защиты и защиты при повреждении// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 6.
7. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: меры защиты// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 7.
8. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: требования к электрооборудованию классов 0, I, II, III// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 8.
9. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: токи утечки, прикосновения, защитного проводника// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 9.
10. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: специальные условия работы и обслуживания. – 2016. – № 10.

О новом стандарте МЭК 61140:2016:
1. Харечко Ю.В. О новом стандарте МЭК 61140 // Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 11–12.
2. Харечко Ю.В. О новом основополагающем стандарте по электрической безопасности ГОСТ IEC 61140// Промышленная энергетика. – 2016. – № 1.

О новом стандарте МЭК 61140
http://y-kharechko.livejournal.com/17247.html
23 февраля 2016 г.
Приведена краткая информация о новом стандарте МЭК 61140:2016 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для установки и оборудования».
Стандарт МЭК 61140: требования к электрооборудованию класса II
http://y-kharechko.livejournal.com/18014.html
13 марта 2016 г.
Приведены основополагающие требования стандарта МЭК 61140 к электрооборудованию класса II.
Анализ требований стандарта МЭК 61140 к электрооборудованию класса II
http://y-kharechko.livejournal.com/18377.html
16 марта 2016 г.
Приведён краткий анализ основополагающих требований стандарта МЭК 61140 к защитному и функциональному заземлению электрооборудования класса II.
Максимальные токи защитного проводника электроприёмников
http://y-kharechko.livejournal.com/17759.html
8 марта 2016 г.
Приведена информация о значениях максимальных токов защитного проводника переменного и постоянного токов, которые установлены для электроприёмников в стандарте МЭК 61140:2016 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для установки и оборудования».
Стандарт МЭК 61140: ошибки
http://y-kharechko.livejournal.com/33005.html
26 октября 2016 г.
Приведена информация об ошибках, допущенных в стандарте МЭК 61140:2016 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для установки и оборудования», и уточнении требований к электрооборудованию класса II. Опубликовано письмо в технический комитет 64 «Электрические установки и защита от поражения электрическим током» МЭК.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 17.6.2017, 14:05
Сообщение #38


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Ответ Росстандарта от 16.06.2017
http://y-kharechko.livejournal.com/48068.html
17 июня 2017 г.
Приведено письмо Росстандарта от 16.06.2017 № 9824-ОМ/03, которое не содержит ответа по существу обращения с просьбой разъяснить терминологией и требованиями каких стандартов – ГОСТ 12.1.030–81, с одной стороны, или ГОСТ 30331.1–2013 и ГОСТ Р 50571.3–2009, с другой стороны, следует руководствоваться при проектировании, монтаже и эксплуатации низковольтных электроустановок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2017, 9:41
Сообщение #39





Гости






Цитата(Y.Kharechko @ 14.6.2017, 15:16) *
Анализ требований ГОСТ IEC 61140 изложен в следующих статьях:

Поделитесь ссылками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 26.6.2017, 23:05
Сообщение #40


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



По названию журнала - Библиотека инженера по охране труда можно легко найти сайт издательства и телефоны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения