27.5.2017, 13:38
Сообщение
#21
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Вся надежда только на Вас.
|
|
|
|
27.5.2017, 21:20
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
31.5.2017, 23:00
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В следующей редакции точки заменим проводящими частями, если Вы напишете соответствующие замечания. И станет трактат выглядеть следующим образом: "Это присоединение может быть осуществлено, например, в нейтральной проводящей части, искусственной нейтральной проводящей части или в фазном проводнике" Я правильно вас понял ? ........................................................... ........................................................... |
|
|
6.6.2017, 11:35
Сообщение
#24
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Ответ Росстандарта от 05.06.2017
http://y-kharechko.livejournal.com/46337.html 6 июня 2017 г. Приведено письмо Росстандарта от 05.06.2017 № 851-ОГ/03, которое содержит уведомление о продлении срока рассмотрения обращения с просьбой разъяснить терминологией и требованиями каких стандартов – ГОСТ 12.1.030–81, с одной стороны, или ГОСТ 30331.1–2013 и ГОСТ Р 50571.3–2009, с другой стороны, следует руководствоваться при проектировании, монтаже и эксплуатации низковольтных электроустановок. |
|
|
|
7.6.2017, 10:57
Сообщение
#25
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Обращение в Росстандарт от 07.06.2017 с просьбой разъяснить какое отношение имеет технический комитет «Крепёжные изделия» к ГОСТ 12.1.030–81, ГОСТ 30331.1–2013 и ГОСТ Р 50571.3–2009 см. http://y-kharechko.livejournal.com/46337.html#comments .
|
|
|
8.6.2017, 17:02
Сообщение
#26
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Немного запутался в определениях. Подскажите, как правильно назвать проводник, который присоединяет нейтраль генератора/трансформатора к заземляющему устройству?
Сообщение отредактировал Pantryk - 8.6.2017, 17:03 |
|
|
Гость_Гость_* |
8.6.2017, 23:08
Сообщение
#27
|
Гости |
Заземляющий проводник
|
|
|
|
9.6.2017, 9:18
Сообщение
#28
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
По ГОСТ 30331.1–2013 заземляющий это между ГЗШ и заземлителем.
Пытался привести мысли в порядок по поводу определений и логики выполнения тех или иных мероприятий и понял, что не могу точно сказать элементом какой меры защиты от поражения током является заземление. Для отключения питания в TN применяется "зануление". В нынешних терминах такого понятия нет, там понятие защитный проводник, который сам по себе совсем не предполагает наличия присоединения к заземлителю. Т.е. я понимаю, для чего заземляют, но пока затрудняюсь с отнесением к одной из определенных мер защиты. |
|
|
9.6.2017, 10:41
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По ГОСТ 30331.1–2013 заземляющий это между ГЗШ и заземлителем. Очень верно подмечено. В развитие мысли: можно подумать , что проводники к прочим повторным заземлителям уже не заземляющие (к примеру для TN-C-S, "- В распределительной электрической сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).") Юрий Владимирович, ответьте нам квалифицированно ! ps В Ваших замечаниях это определение не отражено. Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2017, 10:58 |
|
|
Гость_Гость_* |
9.6.2017, 10:45
Сообщение
#30
|
Гости |
ГОСТ 30331.1 не распространяется на ТП.
"Для отключения питания" применяют автоматическое отключение питания, где заземление имеет место быть. |
|
|
|
9.6.2017, 14:23
Сообщение
#31
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Автоматическое отключение питания обеспечивают организацией сверхтока, чтобы на него среагировал автомат (можно еще конечно релейкой и УЗО отключать, но пока хотяб с классикой разобраться). Но сам принцип обеспечения сверхтока (защитные проводники, их непрерывность) не зависит от того, есть соединение с заземлителем или нет. Само по себе заземление не является мерой защиты. Пока я пришел к выводу, что это часть "защитного уравнивания потенциалов"
Цитата можно подумать , что проводники к прочим повторным заземлителям уже не заземляющие Да, если почитать область действия, то действительно к распредсетям не относится, а в здании не может быть повторных. В здании в качестве повторных - уравнивание потенциалов. Т.е. в здании это будут проводники уравнивания потенциалов. Но Цитата Примечание - Термин "тип заземления системы" устанавливает специальные требования ко всем элементам, входящим в состав системы распределения электроэнергии. Для составных частей распределительной электрической сети рассматриваемая характеристика устанавливает следующие требования И там еще источник питания фигурирует. Т.е. на эти элементы он не распространяется, но требования к ним устанавливает. Предлагаю правку - не устанавливает, а предъявляет. Т.е. он не указывает как нужно делать "там", но оговаривает при каких конфигурациях "там" оно будет соответствавать чему-то "тут". Но т.к. "там" как раз и строится, для того, чтобы обеспечить потребности "тут", то либо нужно стандарты на генерацию и распределение приводить в соответствие, либо расширять область действия. Кстати может по области действия что-то типа "на источники питания и распределительные линии распространяется в объеме требований к типам заземления систем" |
|
|
9.6.2017, 18:21
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. в здании не может быть повторных. Что-то я недопонял, как это не может быть, если по всему ГОСТ "в электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника или защитного проводника (РЕ)"? Оговорка в ГОСТ50571.3 "В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов" не делает принципиально невозможным написанное вначале "Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к таким точкам везде, где это возможно." К примеру, при расположении кондиционера на наружной стене 1 этажа в половине здания, противоположной от щитовой гораздо эффективнее соединение с контуром заземлителя по месту, чем через СУП и ГЗШ. И общая надежность повышается. Не вижу препятствий для повторок в зданиях, было бы желание. Обращу внимание еще на определение PEN. 20.70 совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник, PEN): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников. Т.е. заземляющим проводником повторного заземления мы повторно заземляем защитный заземляющий проводник (выполняющий так же N-функцию) Ну а если на вводе PEN функционально разделили, какая у РЕ функция ? |
|
|
12.6.2017, 9:19
Сообщение
#33
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата гораздо эффективнее соединение с контуром заземлителя по месту, чем через СУП и ГЗШ. И общая надежность повышается. Но это тот же самый заземлитель, что и на ГЗШ приходит. Т.е по сути произвели уравнивание потенциалов через металл заземлителя. Я про невозможность повторок в здании имел ввиду, что заземлитель у здания один. Конечно есть экзотически случаи наличия независимых заземлителей, но на них как правило повторное не присоединяется в связи со спецификой их применения. Присоединять то непосредственно к заземлителю можно хоть каждый приемник в отдельности, но я не вижу принципиального различия с присоединением к ГЗШ или к системе уравнивания. Кроме того есть мнение (не мое, я его еще пока не разобрался полностью) что присоединения к заземлителю непосредственно разных частей, которые кроме того связаны с ГЗШ может иметь негативные явления в совокупности с системой молниезащиты. Т.е. получается параллельный путь для токов молнии между разными частями заземлителя. Т.е. с точки зрения защиты от электромагнитных воздействий предпочтительней присоединение ГЗШ к заземлителю в одной точке. Цитата Т.е. заземляющим проводником повторного заземления мы повторно заземляем защитный заземляющий проводник (выполняющий так же N-функцию) Тут вопросов вобщем то и нет. Вопрос возник про проводники встречающиеся в ТП, но как уже указали, 30331.1 на ТП не распространятся. |
|
|
12.6.2017, 10:20
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я про невозможность повторок в здании имел ввиду, что заземлитель у здания один. Могут быть и несколько (свои вводы, свои ГЗШ), главное, что бы соединение меж ними было. .. я не вижу принципиального различия с присоединением к ГЗШ или к системе уравнивания. Кроме того есть мнение (не мое, я его еще пока не разобрался полностью) что присоединения к заземлителю непосредственно разных частей, которые кроме того связаны с ГЗШ может иметь негативные явления в совокупности с системой молниезащиты. Т.е. получается параллельный путь для токов молнии между разными частями заземлителя. В моем примере (кондиционер) 1. лучше иметь дополнительный короткий путь молнии к земле, чем единственный через ГЗШ. 2. При КЗ - минимальное Uприкосн. Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2017, 10:20 |
|
|
12.6.2017, 11:08
Сообщение
#35
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В том и дело, что по идеологии ток молнии не должен проходить через ГЗШ. Т.е. с тех позиций, которые я сейчас имею кондиционер как имеющий связь с внутренниим оборудованием здания должен входить в зону защиты молниеприемника. Т.е. должно быть соблюдено защитное расстояние мжду ним и ближайшим опуском молниезащиты.
Вот раньше не думал, а ведь получается, что по методу катящийся сферы на некоторой высоте фасад здания является приемников молнии, и кондишены на фасаде высотных домов по логике должны быть защищены от ПУМ. |
|
|
13.6.2017, 7:31
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В том и дело, что по идеологии ток молнии не должен проходить через ГЗШ. Т.е. с тех позиций, которые я сейчас имею кондиционер как имеющий связь с внутренниим оборудованием здания должен входить в зону защиты молниеприемника. Т.е. должно быть соблюдено защитное расстояние мжду ним и ближайшим опуском молниезащиты. Я не предлагал подключать кондиционер к молниеотводу, а исключительно к контуру ЗУ. "Зона защиты" - не кастрюлька экранирующая наглухо. Небольшая вероятность прорывов "в корень" сохраняется, а с ростом здания даже увеличивается. |
|
|
14.6.2017, 15:16
Сообщение
#37
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Немного запутался в определениях. Подскажите, как правильно назвать проводник, который присоединяет нейтраль генератора/трансформатора к заземляющему устройству? Проводник уравнивания потенциалов. О мерах предосторожности и мерах защиты следует читать ГОСТ IEC 61140. Анализ требований ГОСТ IEC 61140 изложен в следующих статьях: 1. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: область применения// Библиотека инженера по охране труда. – 2015. – № 8. 2. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: терминология// Библиотека инженера по охране труда. – 2015. – № 9–12. 3. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: основополагающее правило защиты от поражения электрическим током// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 1. 4. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: защитные меры предосторожности для основной защиты// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 2. 5. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: защитные меры предосторожности для защиты при повреждении// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 5. 6. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: защитные меры предосторожности для основной защиты и защиты при повреждении// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 6. 7. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: меры защиты// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 7. 8. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: требования к электрооборудованию классов 0, I, II, III// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 8. 9. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: токи утечки, прикосновения, защитного проводника// Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 9. 10. Харечко Ю.В. ГОСТ IEC 61140: специальные условия работы и обслуживания. – 2016. – № 10. О новом стандарте МЭК 61140:2016: 1. Харечко Ю.В. О новом стандарте МЭК 61140 // Библиотека инженера по охране труда. – 2016. – № 11–12. 2. Харечко Ю.В. О новом основополагающем стандарте по электрической безопасности ГОСТ IEC 61140// Промышленная энергетика. – 2016. – № 1. О новом стандарте МЭК 61140 http://y-kharechko.livejournal.com/17247.html 23 февраля 2016 г. Приведена краткая информация о новом стандарте МЭК 61140:2016 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для установки и оборудования». Стандарт МЭК 61140: требования к электрооборудованию класса II http://y-kharechko.livejournal.com/18014.html 13 марта 2016 г. Приведены основополагающие требования стандарта МЭК 61140 к электрооборудованию класса II. Анализ требований стандарта МЭК 61140 к электрооборудованию класса II http://y-kharechko.livejournal.com/18377.html 16 марта 2016 г. Приведён краткий анализ основополагающих требований стандарта МЭК 61140 к защитному и функциональному заземлению электрооборудования класса II. Максимальные токи защитного проводника электроприёмников http://y-kharechko.livejournal.com/17759.html 8 марта 2016 г. Приведена информация о значениях максимальных токов защитного проводника переменного и постоянного токов, которые установлены для электроприёмников в стандарте МЭК 61140:2016 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для установки и оборудования». Стандарт МЭК 61140: ошибки http://y-kharechko.livejournal.com/33005.html 26 октября 2016 г. Приведена информация об ошибках, допущенных в стандарте МЭК 61140:2016 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для установки и оборудования», и уточнении требований к электрооборудованию класса II. Опубликовано письмо в технический комитет 64 «Электрические установки и защита от поражения электрическим током» МЭК. |
|
|
17.6.2017, 14:05
Сообщение
#38
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Ответ Росстандарта от 16.06.2017
http://y-kharechko.livejournal.com/48068.html 17 июня 2017 г. Приведено письмо Росстандарта от 16.06.2017 № 9824-ОМ/03, которое не содержит ответа по существу обращения с просьбой разъяснить терминологией и требованиями каких стандартов – ГОСТ 12.1.030–81, с одной стороны, или ГОСТ 30331.1–2013 и ГОСТ Р 50571.3–2009, с другой стороны, следует руководствоваться при проектировании, монтаже и эксплуатации низковольтных электроустановок. |
|
|
Гость_Гость_* |
20.6.2017, 9:41
Сообщение
#39
|
Гости |
|
|
|
26.6.2017, 23:05
Сообщение
#40
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
По названию журнала - Библиотека инженера по охране труда можно легко найти сайт издательства и телефоны.
|
|
|