![]() Замена стояков в 9 этажке , поделитесь опытом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Замена стояков в 9 этажке , поделитесь опытом |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48672 ![]() |
кирпичная 9-ти этажка 70-х годов постройки, на каждом этаже два коридора(соответственно два щита на этаж) и 6 квартир. Старые стояки проложены в полостях между кирпичной стеной и коробкой коридора, но во многих местах к большому сожалению они засыпаны мусором итд.
Каким образом более менее безболезненно (сократить время отключения потребителей) можно кинуть новый стояк и осуществить на него переключение? Поделитесь опытом монтажа и другими возможными препятсвиями |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Старые стояки проложены в полостях между кирпичной стеной и коробкой коридора, но во многих местах к большому сожалению они засыпаны мусором итд. Каким образом более менее безболезненно (сократить время отключения потребителей) можно кинуть новый стояк и осуществить на него переключение? ... А что тут думать? В первую очередь готовите трассу для нового стояка: очищаете полость от мусора, при необходимости вскрываете её для устранения непроходимостей. Прокладываете новый стояк, проводите по максимуму подготовительные работы: выкладываете и зачищаете жилы и т.д. и т.п. Когда будет всё подготовлено заранее предупреждаете жильцов об отключении и переключаетесь. Кстати, какая система будет у Вас TN-C-S? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
у нас на 6 подъездов ушло 2 недели (10 рабочих дней, работали вчетвером) очень кстати придется хороший компрессор и мощный перфоратор с длинным проломным буром. Основная проблема - забитость стояков мусором, пробивать очень тяжело и медленно... С отключениями больших проблем не было - жильцы видят, что идет ремонт и относятся с пониманием... в нашем случае никто не возмущался. Мы же, со своей стороны, старались сократить время отключения, все подготовительные работы старались провести по максимуму. Очень будет кстати миниатюрная видеокамера на длинном стеклопластиковом прутке, если сможете достать такую... Нам такую удалось взять в аренду, в фирме, которая занимается вентиляционными системами... но это не дешево...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48672 ![]() |
Кстати, какая система будет у Вас TN-C-S? скорее всего На данный момент стояки в плачевном состоянии, выполнены проводом АПВ-500 16 мм. Изоляция в некоторых местах просто обуглилась, ответвления в этажных щитах частично выполнены скрутками. Автоматика в большинстве стоит с момента постройки дома. Освещение МОП тоже пришло в негодность и судя по слабому накалу ЛОН и их мерцанию оно доживает последние дни. Но как всегда в доме есть более "умные" "профессионалы" которые поясняют председателю, что электрика в прекрасном состоянии ![]() Поэтому пока что интересует опыт коллег по организации монтажа, чтобы появилось понимание примерных сроков и реальных объемов, об остальном пока что рано думать. Видимо такие созревают только когда щиты начинают выгорать... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Освещение МОП тоже пришло в негодность и судя по слабому накалу ЛОН и их мерцанию оно доживает последние дни. Может, там диоды стоят? ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48672 ![]() |
Может, там диоды стоят? ![]() ЛОНы 40-ка ваттные и те в пол накала Не понятно, вы уже практически в деле, председатель на распутье.. Какие могут быть советы? Наверное проект заказывали, денежки платили, по решению "совета стаи". Или это просто инициатива председателя ? В том то и дело, что нет никаких проектов и решений актива. Все на голой инициативе председателя и в режиме обсуждения. А так называемый "профессионал" со стажем в энергетике является участником актива и естественно его мнение авторитетно для большинства жильцов. Да и в принципе на состояние кабельных стояков никто бы и не обратил внимание, если бы не наш беглый осмотр щитов итд. Жаль не сделал фотографии состояния электрохозяйства ![]() Сообщение отредактировал Alexsar64 - 29.6.2017, 11:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
ЛОНы 40-ка ваттные и те в пол накала А если 100 Вт ЛОН поставить, тоже в пол-накала будет? ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48672 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
не совсем понимаю направление вопроса. здесь речь об изношенности линии и падении напряжения за счет наличия разнообразных скруток и прочих соединений не отвечающих нормальной логике Стебается. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
И ничего я не стебаюсь.
Вне зависимости от наличия скруток и состояния линии, если лампы накаливания мерцают и горят в пол-накала, то, 99%, что на линии (или на каждом свтильнике) установлен диод(ы). Если предположить, что диода нет, то при степени изношенности линии до такой степени, что ЛОН горит в пол-накала и мерцает, то эта линия уже умерла. И вести себя так, как описывает ТС, она не будет. В этом случае, скорее всего, линия будет просто гаснуть (частично или целиком) через какое-то время, потом опять загорится, потом совсем сдохнет. И ЛОНы будут сгорать с пулеметной скоростью. Вот вам видео для наглядности (57 секунд) https://youtu.be/beWkqX5w-R8 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
И ничего я не стебаюсь. Вне зависимости от наличия скруток и состояния линии, если лампы накаливания мерцают и горят в пол-накала, то, 99%, что на линии (или на каждом свтильнике) установлен диод(ы). Тогда и 150 в полнакала гореть будет. Кто-то экономный. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Тогда и 150 в полнакала гореть будет. Кто-то экономный. Так я так и сказал/спросил: Цитата А если 100 Вт ЛОН поставить, тоже в пол-накала будет?
![]() Сообщение отредактировал S-cream - 30.6.2017, 8:46 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48672 ![]() |
Если предположить, что диода нет, то при степени изношенности линии до такой степени, что ЛОН горит в пол-накала и мерцает, то эта линия уже умерла. И вести себя так, как описывает ТС, она не будет. В этом случае, скорее всего, линия будет просто гаснуть (частично или целиком) через какое-то время, потом опять загорится, потом совсем сдохнет. И ЛОНы будут сгорать с пулеметной скоростью. \ Диодов не видел, да и не думаю, что они там могут быть. Ставить их туда некому. Описание увиденного мной без приукрашивания, говорю как есть. Не знаю на сколько часто горят лампочки, но факт остается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 ![]() |
Диодов не видел, да и не думаю, что они там могут быть. Ставить их туда некому.
Описание увиденного мной без приукрашивания, говорю как есть. Не знаю на сколько часто горят лампочки, но факт остается. Если диоды установлены в ВРУ жилого дома,то Вы их и не увидите.Спросите у электрика,обслуживающего Ваш дом. -------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 5:09 |
|
![]() |