Переподключить двигатель с 380 на 220

Tad
сообщение 7.7.2017, 20:23
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(rosck @ 7.7.2017, 19:53) *
SKDD200300 Преобразователь частоты Commander SK. Частотный регулятор SKDD200300, напряжение питания 240 В, число фаз - 1, мощность 3 кВт, номинальный ток 12,6 А.
Этот на 3 кВт у ТС 5,5 кВт???
Согласен, я нашел даже 3 HP, что меньше 3х киловатт. Но, скажу по опыту, что этот частотник будет крутить данный движок и даже не сразу вываливаться в ошибку при номинальном токе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Колян_*
сообщение 7.7.2017, 21:09
Сообщение #22





Гости






Цитата(шахтер @ 7.7.2017, 19:43) *
Многие балбесы от электричества в России искренне считают раз частотник выдает три фазы значит там 380 вольт. Такие же балбесы есть и среди китайских продавцов этой техники. Это усугубляет ситуацию, потому что наши балбесы ссылаются на описание товара от китайских балбесов. В реальности, если частотник питается от одной фазы 220 вольт, то на выходе у него три фазы с напряжением между фазами не больше 220 вольт.

да балбесов много у нас, потому и не выпускают в России такую продукцию, вот и говорим на их языке - на Китайском да на всех остальных icon_biggrin.gif где инструкция так писана, вот к примеру clck.ru/BQLot clck.ru/BQLpf

Кто дружит с математикой и электротехникой те быстро смекнут, что их разводят. Естественно, что из 220 В на входе - хоть одна фаза хоть три фазы линейного напряжения 220 В - - 380 V ни как не получится, только, что три фазы всегда будут и тольтко

ТС вообще то просил 220 В на двигатель в лице трёх фаз с обмоткой звезды на 380 В. - вот пусть и получает, только треугольником не всегда двигатель можно переключить icon_biggrin.gif концов не хватает.

На счет одно фазы на входе к выше перечисленном сайтам можно добавить и этот profdrive.uaprom.net/p49941043-preobrazovatel-chastoty-powtran.html

А воще кто сказал, что на 1 фазу нет мощных частотников ???

Почитай те внимательно мануал на мощные ПЧ с входом по напряжению 3*380 В и у многих производителей пишут в открытую что можно подключать и 1- Фазу двухпроводной линии питания - только соблюдать меры пожарной безопасности от перегруза проводки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 7.7.2017, 21:36
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Колян @ 7.7.2017, 22:09) *
Почитай те внимательно мануал на мощные ПЧ с входом по напряжению 3*380 В и у многих производителей пишут в открытую что можно подключать и 1- Фазу двухпроводной линии питания - только соблюдать меры пожарной безопасности от перегруза проводки.

Ну я еще не опытный установщик частотников. Такого не встречал. Но вот каждый производитель указывает, что его оборудование будет работоспособно при понижение напряжения на 10 максимум 20 процентов. Как в этом случаи вместо полноценных 3 фаз при выпрямлении которых будет в цепи постоянки инвертора более 500вольт завести 1 фазу с нулем которые при выпрямлении дадут максимум 300 вольт. Непонятно такого в мануалах не видел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 7.7.2017, 21:44
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Колян @ 7.7.2017, 21:09) *
А воще кто сказал, что на 1 фазу нет мощных частотников ???

Кто сказал что нету мощных на одну фазу? Их куча НО........... в этой куче нет не одного производителя с именем. Именитые делают однофазные по питанию на мощность не более 2,2кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 7.7.2017, 21:46
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(rosck @ 7.7.2017, 19:53) *
SKDD200300 Преобразователь частоты Commander SK. Частотный регулятор SKDD200300, напряжение питания 240 В, число фаз - 1, мощность 3 кВт, номинальный ток 12,6 А.

Первая попавшиеся данные по приведенному регулятору. Непонятно, что указал производитель, если это ток на входе 12,6А. То для 3 кВт вроде как маловато, даже без учета КПД преобразователя. Если это на выходе то многовато даже для двигателя подключенного треугольником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 7.7.2017, 21:50
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата
только треугольником не всегда двигатель можно переключить icon_biggrin.gif концов не хватает.
Значит, надо достать недостающие концы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 7.7.2017, 22:00
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Колян @ 7.7.2017, 21:09) *
Почитай те внимательно мануал на мощные ПЧ с входом по напряжению 3*380 В и у многих производителей пишут в открытую что можно подключать и 1- Фазу двухпроводной линии питания - только соблюдать меры пожарной безопасности от перегруза проводки.

Да есть у меня дома автотрансформатор 220/380 мощный на 5 кВт да на выходе одна фаза 380 вольт да запитывал я от него частотник Омрон трехфазный по питанию 380 вольт на 4кВт, и частотник работает. Но нужно все же понимать, не все что есть одна фаза это именно 220 вольт, не все что есть три фазы это именно 380 вольт. Люди помните об этом если вы электрики.

Цитата(rosck @ 7.7.2017, 21:46) *
Первая попавшиеся данные по приведенному регулятору. Непонятно, что указал производитель, если это ток на входе 12,6А. То для 3 кВт вроде как маловато, даже без учета КПД преобразователя. Если это на выходе то многовато даже для двигателя подключенного треугольником.

Указал он максимально допустимый ток на выходе частотника, при котором не сработает защита частотника. Этого тока достаточно чтобы работал двигатель мощностью 3кВт но недостаточно чтобы крутить двигатель мощностью 4 кВт. Поэтому кроме тока производитель пишет можно подключать двигатель с максимальной мощностью 3 кВт. Это обычная практика, что частотник может выдать ток чуть больше заявленной мощности подключаемого АД.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Колян_*
сообщение 7.7.2017, 22:27
Сообщение #28





Гости






Цитата(rosck @ 7.7.2017, 21:36) *
Ну я еще не опытный установщик частотников. Такого не встречал. Но вот каждый производитель указывает, что его оборудование будет работоспособно при понижение напряжения на 10 максимум 20 процентов. Как в этом случаи вместо полноценных 3 фаз при выпрямлении которых будет в цепи постоянки инвертора более 500вольт завести 1 фазу с нулем которые при выпрямлении дадут максимум 300 вольт. Непонятно такого в мануалах не видел.

Все зависит от производителей и настройки ПЧ частотника. У одних жестко привязана аварийка пи перекосе фаз или ее пропажи icon_biggrin.gif - других можно настроить.
Вы задали правильный вопрос по напряжение, НО! не по количеству фаз. Три 3 фазы на входе с напряжением 220 -240 В. как указывают все производители в том числе и БРЕНД - выдадут такое же напряжение и на выходе или как вы сказали максимум 300 вольт ну, или чуть больше 0 но не 500 В

Так как вы еще не сталкивались с большим количеством мануалов, я вас просветлю на это раз - хотя сам это не практиковал. Ну сначала задам вопрос, а потом можете идти по ссылке смотреть свет науки icon_biggrin.gif
s019.radikal.ru/i613/1707/c1/7496a3fd6348.jpg


Цитата
Кто сказал что нету мощных на одну фазу? Их куча НО........... в этой куче нет не одного производителя с именем. Именитые делают однофазные по питанию на мощность не более 2,2кВт.

Производители с именем "КИТАЙ"
\Скажите, ведь у вас много Бренда дома и в кармане сотик ... и Всё работает. годами!!! А Бренд как сломался так и снял штаны и поставил раком. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Колян_*
сообщение 7.7.2017, 22:33
Сообщение #29





Гости






Цитата(Колян @ 7.7.2017, 22:27) *
Ну сначала задам вопрос, а потом можете идти по ссылке смотреть свет науки icon_biggrin.gif
s019.radikal.ru/i613/1707/c1/7496a3fd6348.jpg

как вы думаете! - будет выпрямлять трехфазный мостовой выпрямитель - однофазное питание? и что из этого получится, какая пульсация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Колян_*
сообщение 7.7.2017, 22:54
Сообщение #30





Гости






Цитата(rosck @ 7.7.2017, 21:36) *
Ну я еще не опытный установщик частотников. Такого не встречал.

Забыл сказать, - если вы на входе частотника меняете величену напряжения питания не зависимо от количества фаз! - не забывайте переключать звезда или треугольник обмотку двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 7.7.2017, 23:03
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Колян @ 7.7.2017, 22:27) *
Производители с именем "КИТАЙ"
На самом деле нормальный заводской Китай ничуть не хуже Японского. Взять чистого японца например ПЧ YASKAWA V1000 и тот же OMRON V 1000 сделанный на заводе в Китае разница только в названии. Так что Китай он разный.


Цитата(Колян @ 7.7.2017, 22:33) *
как вы думаете! - будет выпрямлять трехфазный мостовой выпрямитель - однофазное питание? и что из этого получится, какая пульсация.
Да пульсация больше, и что вам та пульсация? Частотник работает и это главное, да однофазный по питанию частотник имеет большую емкость конденсаторов после диодов чем трехфазный одинаковой мощности. Проблема решаемая, было бы желание.


Цитата(Колян @ 7.7.2017, 22:54) *
Забыл сказать, - если вы на входе частотника меняете величену напряжения питания не зависимо от количества фаз! - не забывайте переключать звезда или треугольник обмотку двигателя.
Абалдеть а мы и не догадывались. Спасибо.Вы еще расскажите как вы меняете напряжение на входе частотника.

Сообщение отредактировал шахтер - 7.7.2017, 23:06
Вернуться в начало страницы