Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

переменный ток/постоянный ток

Гость_Федор_*
сообщение 18.7.2017, 11:52
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Есть электромагнитный клапан. Напряжение катушки 24V DC, будет ли работать клапан при напряжении 24V AC? Не сгорит ли катушка?Прошу подсказать icon_smile.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2017, 12:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Не будет
Сгорит.
Нужно 20 руб для исправления ситуации


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Федор_*
сообщение 18.7.2017, 12:24
Сообщение #3





Гости






Сгорит.
Нужно 20 руб для исправления ситуации
[/quote]
Почему сгорит?
Так и как применить эти 20 рублей правильно?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2017, 12:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Федор @ 18.7.2017, 14:24) *
Почему сгорит?

Потому что работать не будет


Цитата(Федор @ 18.7.2017, 14:24) *
и как применить эти 20 рублей правильно?)

Купить диодный мост


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.7.2017, 20:11
Сообщение #5





Гости






Сравните РП-23 и РП-25, РП-252 и РП-256, и все будет понятно. В первом случае DC и AC различаются характеристиками обмоток и магнитной системой. Подашь на РП-23 переменный ток - будет дребездеть, но не сработает и дико греться сердечник. Если постоянный ток подать на катушку РП-25 - при длительном протекании сгорит. РП-256 отличается от РП-252 наличием выпрямительного моста. Правильно работает хоть на постоянном, хоть на переменном опертоке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 20.7.2017, 20:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Федор @ 18.7.2017, 11:52) *
Добрый день!
Есть электромагнитный клапан. Напряжение катушки 24V DC, будет ли работать клапан при напряжении 24V AC? Не сгорит ли катушка?Прошу подсказать icon_smile.gif .

Может будет а может нет зависит от клапана,но не сгорит.т.к омического сопротивления достаточно.А вот если наоборот то сгорит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 18:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены