Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Экранирование магнитного поля

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.3.2008, 7:24
Сообщение #1





Гости






Приветствую, уважаемое сообщество. В нашей организации в служебном кабинете, расположенном через стенку от трансформаторной подстанции уровень магнитного поля превышает предельно допустимый в 5 раз. Скажите пожалуйста, какие существуют методы экранирования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg72
сообщение 3.3.2008, 9:12
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 10258



А здание из чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.3.2008, 11:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Подключенную к контуру заземления металлическую сетку на стену.
Можно и со стороны ТП, дешевле, но и с внутренней с облицовкой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2008, 13:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Посмотрите www.crism-prometey.ru. , экраниров. магн.полей пром.частоты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 3.3.2008, 16:07
Сообщение #5





Гости






Сетка вроде как электрическое поле экранирует
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2008, 16:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это смотря какая. См. выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.3.2008, 15:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для индивидуальной защиты предлагается
http://www.energoform.ru/ru_products.html


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2008, 16:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Запарно будет сидеть в кабинете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.3.2008, 20:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Запарно будет сидеть в кабинете.

По команде "газы" в Африке не слабо в противогазе?
Для кабинетных можно и коллективно-индивидуальную если подойдет.
http://alfa3.spb.ru/astra.php?pharaon1


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2008, 10:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Клин клином? (одно магнитное поле другим?)
Природа ауры непознана. Коробочка смахивает на фуфло, извините.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.3.2008, 11:54
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Кактусы?
В научной части сайта достаточно критики, как бы себя подставлять "фуфлом" нет резона.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 6.3.2008, 12:42
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.3.2008, 6:24) *
Скажите пожалуйста, какие существуют методы экранирования?


Смотрите на http://www.pole.com.ru/protect.htm


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.3.2008, 12:30
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Рекомендации СанПиН 2.2.4.723-98

5.1. Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий.
5.2. К организационным относятся мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований ограничения продолжительности пребывания персонала в условиях воздействия МП (без нарушения сложившейся системы эксплуатационного обслуживания электрооборудования) и организации рабочих мест на расстояниях от токоведущих частей оборудования, обеспечивающих соблюдение ПДУ.
5.3. При проектировании электроустановок организационные мероприятия включают:
• отказ от размещения производственных помещений, рассчитанных на постоянное пребывание персонала вблизи токоведущих частей электроустановок, а также под и над токоведущими частями оборудования (например, токопроводами), за исключением случаев, когда уровни МП по результатам расчета не превышают предельно допустимые;
• расположение путей передвижения обслуживающего персонала на расстояниях от экранированных токопроводов и (или) шинных мостов, обеспечивающих соблюдение ПДУ;
• исключение расположения токоограничивающих реакторов и выключателей в соседних ячейках РУ 6-10 кВ.
При проектировании ВЛ предпочтение должно отдаваться двухцепным ВЛ с расположением фазных проводов, обеспечивающим максимальную компенсацию МП фазных проводов обеих цепей.
При проектировании КЛ их расположение должно обеспечивать соблюдение допустимых значений МП у поверхности земли.
5.4. При эксплуатации электроустановок организационные мероприятия включают следующее:
• зоны с уровнями МП, превышающими предельно допустимые, где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание персонала (например, камеры выводов турбогенераторов), должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками;
• осмотр электрооборудования, находящегося под напряжением, должен осуществляться из зон с уровнями МП, удовлетворяющими нормативным требованиям;
• ремонт электрооборудования следует производить вне зоны влияния МП.
5.5. К техническим относятся мероприятия, снижающие уровни МП на рабочих местах путем экранирования источников МП или рабочих мест. Экранирование должно осуществляться посредством материалов с высокой магнитной постоянной или активных экранов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама