Господа, помогите найти причину...
Офисное помещение, освещение стандартными старыми светильниками 2х40 Вт с дросселем на каждую лампу.
Периодически (раз в 1-2 часа) все включенные светильники в помещениях начинают заметно мерцать. Т.е. свет становится с неприятной, заметной глазом, пульсацией. Длится сие от нескольких секунд до минуты, потом само нормализуется.
Логично предположить что что-то с питающей сетью. Но что именно? Какого рода изменения могут вызывать такой эффект в лампах?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.8.2017, 15:46
Сообщение #2





Гости






Цитата(neo1288 @ 8.8.2017, 11:10) *
...
Логично предположить что что-то с питающей сетью. Но что именно? Какого рода изменения могут вызывать такой эффект в лампах?

Просадка (падение) напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 9.8.2017, 14:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость сочувствующий @ 8.8.2017, 15:46) *
Просадка (падение) напряжения.

просадка дополнительно будут сопровождаться заметным уменьшением яркости


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.8.2017, 15:34
Сообщение #4





Гости






Цитата(Volt380 @ 9.8.2017, 14:37) *
просадка дополнительно будут сопровождаться заметным уменьшением яркости

Так то оно так, только уменьшение яркости зависит ещё и от величины просадки напряжения. При небольшой просадке снижение яркости на глаз можно и не заметить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 9.8.2017, 22:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а при небольшой просадке лампа в полупериод не уйдет, если конечно напряжение уже не просажено..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.8.2017, 23:50
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Один из параметров качества электроэнергии - "доза фликера", то есть речь идёт о фликере, что на человеческий переводится "свет моргает".
А раз моргает, можно грузить автора моргания на бабки.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 10.8.2017, 11:42
Сообщение #7





Гости






Цитата(Roman D @ 9.8.2017, 23:50) *
А раз моргает, можно грузить автора моргания на бабки.

Интересный вопрос (не совсем по теме, но о том же).
Если у нас и у соседей часто "моргает" свет от работы бытовых сварочных инверторов (маломощных, купленных в официальных точках продаж, с паспортами, национальными сертификатами соответствия, и китайских, и местного производства), то кто "автор" моргания?
Электрики кивают на "сварщиков", а сварщики-любители тычут в ответ паспорта на аппараты и опломбированные дачные входные автоматы на С16А, которые конечно же не успевают нагреться и сработать от одного электрода-тройки.
А свет моргает, а реле компрессоров холодильников щёлкают, а стиралки останавливаются, а компы перегружаются...
Кто виноват? Что делать? (с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
neo1288
сообщение 10.8.2017, 11:52
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.8.2017
Пользователь №: 52698



В общем выявлено следующее - в момент моргания на светильнике обычный мультиметр показывает 275-280V. При этом на щите по всем трем фазам в районе 230V. Получается что-то в цепи освещения не так. Полагаю, что-то с нулем?

Сообщение отредактировал neo1288 - 10.8.2017, 11:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 10.8.2017, 12:26
Сообщение #9





Гости






Цитата(neo1288 @ 10.8.2017, 11:52) *
в момент моргания на светильнике обычный мультиметр показывает 275-280V
Мультиметр, конечно же, стрелочный ("цешка")? Или щитовой стрелочный аналоговый вольтметр.
Если всё же китайский дешевый цифровик, то в данном случае его показания можно смело отправлять фтопку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
neo1288
сообщение 10.8.2017, 12:27
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.8.2017
Пользователь №: 52698



Мультиметр, какой бы он не был, хотя бы примерное представление о происходящем в сети дает. Разве нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 10.8.2017, 12:48
Сообщение #11





Гости






Примерное, конечно. Но в случае резко несинусоидальной формы напряжения (что происходит на клеммах люминесцентного светильника со стартерой схемой в момент перезапуска, моргания и т.п.) это "примерное" может настолько отличаться от истины, что приводить к ложным умозаключениям. В этом смысле старые добрые инерционные аналоговые стрелочные приборы помогают очень здорово (их нельзя выбрасывать, чтобы не советовали молодые и энергичные менеджеры). Или использовать новые цифровые, с функцией trueRMS. Но они есть пока не у всех. А должны быть, судя по тому, какая каша творится сейчас в сетях, с внедрением силовой импульсной техники.

Не электрик-профи, но дам совет: Подключите паралельно моргающему люм. светильнику обычную маломощную лампу накаливания, настольную, например. Если она моргает точно также (ярче, темнее) в такт с люминесцентной - причина в питающей сети, ослабли соединения, просадки от сварочных и пусковых токов...
При 274-280V, если это не глюк мультиметра в этой ситуации (в чём я уверен), то эта лампа загорится как солнце, но недолго. Тогда скорее всего причина в плохом нуле. Если просадка вниз - ищите мощную нагрузку на этой фазе.