![]() Мерцание люминесцентных ламп , Периодически начинают мерцать все светильники |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мерцание люминесцентных ламп , Периодически начинают мерцать все светильники |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.8.2017 Пользователь №: 52698 ![]() |
Господа, помогите найти причину...
Офисное помещение, освещение стандартными старыми светильниками 2х40 Вт с дросселем на каждую лампу. Периодически (раз в 1-2 часа) все включенные светильники в помещениях начинают заметно мерцать. Т.е. свет становится с неприятной, заметной глазом, пульсацией. Длится сие от нескольких секунд до минуты, потом само нормализуется. Логично предположить что что-то с питающей сетью. Но что именно? Какого рода изменения могут вызывать такой эффект в лампах? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Просадка (падение) напряжения. просадка дополнительно будут сопровождаться заметным уменьшением яркости -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а при небольшой просадке лампа в полупериод не уйдет, если конечно напряжение уже не просажено..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Один из параметров качества электроэнергии - "доза фликера", то есть речь идёт о фликере, что на человеческий переводится "свет моргает".
А раз моргает, можно грузить автора моргания на бабки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
А раз моргает, можно грузить автора моргания на бабки. Интересный вопрос (не совсем по теме, но о том же). Если у нас и у соседей часто "моргает" свет от работы бытовых сварочных инверторов (маломощных, купленных в официальных точках продаж, с паспортами, национальными сертификатами соответствия, и китайских, и местного производства), то кто "автор" моргания? Электрики кивают на "сварщиков", а сварщики-любители тычут в ответ паспорта на аппараты и опломбированные дачные входные автоматы на С16А, которые конечно же не успевают нагреться и сработать от одного электрода-тройки. А свет моргает, а реле компрессоров холодильников щёлкают, а стиралки останавливаются, а компы перегружаются... Кто виноват? Что делать? (с) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.8.2017 Пользователь №: 52698 ![]() |
В общем выявлено следующее - в момент моргания на светильнике обычный мультиметр показывает 275-280V. При этом на щите по всем трем фазам в районе 230V. Получается что-то в цепи освещения не так. Полагаю, что-то с нулем?
Сообщение отредактировал neo1288 - 10.8.2017, 11:53 |
![]() |
|
Гость_Чайник_в_ПОР_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
в момент моргания на светильнике обычный мультиметр показывает 275-280V Мультиметр, конечно же, стрелочный ("цешка")? Или щитовой стрелочный аналоговый вольтметр.Если всё же китайский дешевый цифровик, то в данном случае его показания можно смело отправлять фтопку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.8.2017 Пользователь №: 52698 ![]() |
Мультиметр, какой бы он не был, хотя бы примерное представление о происходящем в сети дает. Разве нет?
|
![]() |
|
|
Гость_Чайник_в_ПОР_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Примерное, конечно. Но в случае резко несинусоидальной формы напряжения (что происходит на клеммах люминесцентного светильника со стартерой схемой в момент перезапуска, моргания и т.п.) это "примерное" может настолько отличаться от истины, что приводить к ложным умозаключениям. В этом смысле старые добрые инерционные аналоговые стрелочные приборы помогают очень здорово (их нельзя выбрасывать, чтобы не советовали молодые и энергичные менеджеры). Или использовать новые цифровые, с функцией trueRMS. Но они есть пока не у всех. А должны быть, судя по тому, какая каша творится сейчас в сетях, с внедрением силовой импульсной техники.
Не электрик-профи, но дам совет: Подключите паралельно моргающему люм. светильнику обычную маломощную лампу накаливания, настольную, например. Если она моргает точно также (ярче, темнее) в такт с люминесцентной - причина в питающей сети, ослабли соединения, просадки от сварочных и пусковых токов... При 274-280V, если это не глюк мультиметра в этой ситуации (в чём я уверен), то эта лампа загорится как солнце, но недолго. Тогда скорее всего причина в плохом нуле. Если просадка вниз - ищите мощную нагрузку на этой фазе. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 11:43 |
|
![]() |