Трансформаторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформаторы |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
20.8.2017, 8:14
Сообщение
#1
|
Гости |
Люди добрые, подскажите. Нашел трансформатор силовой ТМГ, но на нем нет таблички. А нужно узнать его класс напряжения 10/0.4кв или 6/0.4кв он. Как это сделать?
|
|
|
|
20.8.2017, 8:18
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Подать на высоковольтную обмотку напряжение 380 или 220 и измерить напряжение на вторичной обмотке.
|
|
|
21.8.2017, 0:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При этом необходимо напряжение подавать в 3 фазном режиме, мерить входные и выходные линейные напряжения. Разделить первичное на вторичное напряжения, определить коэффициент трансформации. Для выходного напряжения 400 В: коэфф. = 15 - для питающего напряжения 6 кВ и 25 - для 10 кВ.
Сообщение отредактировал gomed12 - 21.8.2017, 0:10 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.12.2017, 14:58
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 48500 |
При этом необходимо напряжение подавать в 3 фазном режиме, мерить входные и выходные линейные напряжения. Разделить первичное на вторичное напряжения, определить коэффициент трансформации. Для выходного напряжения 400 В: коэфф. = 15 - для питающего напряжения 6 кВ и 25 - для 10 кВ. Чего это вдруг только в 3 фазном режиме? |
|
|
|
28.12.2017, 21:16
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
Как практично выходят из положения при неравномерных нагрузках в сельских сетях 10/0,4 кВ?
есть положительный опыт? Имеется ли "трансформаторное" решение кроме увеличение мощности, что практически не возможно - экономика не позволяет. Больное место - дачники, когда летом ещё худо-бедно сети справляются, зимой - полных провал. И потом, почему всё чаще из вновь установленных трансформаторов в лидерах Беларусь? Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 28.12.2017, 21:20 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
28.12.2017, 22:38
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мощность дачникам (каждому) какая выделена? сколько их? какой транс?
Беларусь - цена/качество -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.12.2017, 6:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
|
29.12.2017, 9:10
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Лет десять назад пытались продвинуть на рынок трансформаторы с симетрирующим устройством (ТМГСУ). Я как раз диплом писал и применил те трансформаторы в целях снижения потерь, возникающих из-за несиметрии нагрузок в сельских сетях. Но что-то широкого распространения не заметно...
|
|
|
5.1.2018, 8:03
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Как практично выходят из положения при неравномерных нагрузках в сельских сетях 10/0,4 кВ? массовые веерные отключения в мороз спасают ситуацию ...есть положительный опыт? Имеется ли "трансформаторное" решение кроме увеличение мощности, что практически не возможно - экономика не позволяет. Больное место - дачники, когда летом ещё худо-бедно сети справляются, зимой - полных провал. ...почему всё чаще из вновь установленных трансформаторов в лидерах Беларусь? потому что, у них смертная казнь не отменена...-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
5.1.2018, 11:40
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
потому что, у них смертная казнь не отменена... Как говорит один мой коллега, мир спасёт красота и массовые расстрелы. На что я обычно отвечаю, что культура производства значительно снизилась после отмены высшей меры социальной защиты за саботаж. "Куда его повели?" - "Его НИКУДА не повели!" <слышится короткая автоматная очередь> (из фильма "Top Secret!") Сообщение отредактировал Roman D - 5.1.2018, 11:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 0:57 |
|