![]() При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Господа специалисты, подскажите пжл., трансформаторы тока 500/5. Расчитывали на большую нагрузку сразу, но это только через пару месяцев.Сейчас по номиналу подключено 40 кВт.
А Меркурий 230-03 ( новый ) показывает потребление 11,3 кВт/час. На счётчике ток по вторичной показывает по фазам 0,16; 0,18, 0,13 А. Минимум должен быть 5%, т.е. 0,25А. Правильно я понимаю, что новый счётчик может неправильно показывать при таком положение дел? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Если посчитать по току, полная мощность получается около 11 кВт (если стандартное напряжение 230-400 вольт). Счетчик ни причем или нагрузка не 40 кВт или трансформаторы тока не 500/5. Какой ток по первичной ТТ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А нагрузка постоянная, или нет?
Номинал-то от факта легко может отличаться. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Нагрузку по току первички не можем посмотреть, жилы так расположены, что клещи никак, амперметров нет. Нагрузка постоянная ( серверы, работают 24 часа в сутки ). Я с таким в первые сталкиваюсь. Айтишники то же не могут сказать. По блокам питания( Китай) в районе 40 кВт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Да это понятно, что реально может не соответствовать. Цеха с оборудованием одно, а здесь сервера с биткоинами, один цех подключил всю( 110 кВт) в течение 10 часов. А вот вторые тянут, боясь в конце месяца разница между потреблением МОЭСК и нашим потребителем будет существенна.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Это не вас недавно в телевизоре показывали?
Реально - установленная мощность блоков питания практически всегда меньше потребляемой. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
У меня к Вам только 1 вопрос. Если трансформаторы тока 500/5, а потребление примерно 40 кВт,ток во вторичке, тот , что выше описал, может ли Меркурий 230-03 показывать неправильно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Тут больше на ТТ смотреть надо. У них какой класс точности? И у счетчика какой?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Одинаковый, 0,5. непонятно, может ли счётчик с завышенным током трансформаторов показывать неправильно( в сторону уменьшения)?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
В общем, как я понял,никто кроме человека в бейсболке, ответить не сможет.
Человек в бейсболке ответьте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да вам уже ответили... Если на БП от компа написано 400 Вт, это не означает что будет именно эти 400 Вт и потреблять.... то же самое и с серверным оборудованием.... сервера это вам не лампочки накаливания...
еще.. вот в жисть не поверю, что нельзя подлезть токовыми клещами чтоб ток померить... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
не поверите, отогнуть, значит отключить. Отключить нельзя, сами в инете прочтите про эти биткоины ,потери в баксах.Я только посредник.Электрик
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ну не приходит же кабель непосредственно на ТТ... рубильник/разъеденитель д.б. же в голове... вот там то почему не подлезть с клещами?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Господа специалисты, подскажите пжл., трансформаторы тока 500/5. Расчитывали на большую нагрузку сразу, но это только через пару месяцев.Сейчас по номиналу подключено 40 кВт. А Меркурий 230-03 ( новый ) показывает потребление 11,3 кВт/час. На счётчике ток по вторичной показывает по фазам 0,16; 0,18, 0,13 А. Минимум должен быть 5%, т.е. 0,25А. Правильно я понимаю, что новый счётчик может неправильно показывать при таком положение дел? Минимум не 5 процентов а (Стартовый ток (чувствительность), А 0,005) А вы ваши показания что на счетчике умножаете на коэффициент трансформации.Конечно если ваши показания умножить на 100 то 1130кВт тоже подозрительно. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.9.2017, 10:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
У вас там именно сервера или ASIC? Если сервера, то выложите конфигурацию, бп/материнка/проц/видео(если несколько в одном склько?)/диски(достаточно количество и тпм ssd/hdd). Возможно что БП подбирали с запасом.
Неисправность прибора может быть, но показания нагрузки и тока похожи, т.е. если есть неисправность счетчика, то в плане неправильного измерения тока. Т.к. вы ожидаете в 2-3 раза (4 не говорю т.к. вряд ли коэффициент использования будет 100%), то измерьте ток во вторичке клещами (TrueRMS). Tсли порядок будет такой же, как счетчик показывает, то скорее всего счетчик не при чем. Спросите, если не секрет, сколько по расчетам срок окупаемости затрат на установку цеха? Я как-то пытался прикинуть экономический эффект, но срок окупаемости меня не радовал, а с учетом быстрого изменения ситуации, железо могло стать неактуальным задолго до того, как окупиться. Думал, что я просто как делетант в этом деле чего-то не знаю. Но совсем недавно на семинаре по бизнес IT прозвучала информация, что майнинг выгоден, только если у вас бесплатное электричество. Вот мне и интересно, за сколько крупные проекты рассчитывают отбить затраты на железо. Сообщение отредактировал Pantryk - 20.9.2017, 17:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Но совсем недавно на семинаре по бизнес IT прозвучала информация, что майнинг выгоден, только если у вас бесплатное электричество. Вот мне и интересно, за сколько крупные проекты рассчитывают отбить затраты на железо. "Я рекомендую тушенку. Полезный продукт, в цене вырос. Три рекомендации. Патроны, золото, тушенка. Биткоины проблематично. Самый ненавидимый актив..." Степан Демура -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
сервера это вам не лампочки накаливания... действительно, потребление сервера, так же как и любого компьютера, зависит не только от конфигурации оборудования, но и от загрузки процов, так что все факторы в сумме вполне могут давать фактическую потребляемую мощность на много ниже той что написана.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Господа специалисты, не поверите, ток по первичке по трём фазам в районе 170 А, вторичка на трансформаторах почти такая же, а счётчик показывает 0,43 по одной, по другим ещё меньще. Поменяли трансф. с 500/5 на 300/5, никакого эфекта, поменяли счётчик на старый СЭТ, но проверенный. То же показывает в районе 20 кВт/час. Все провода проверили. Сейчас подключили 2 последовательно( по току). За час изменения одинаковые. Глянем утром. Что происходит. Столько людей задействовали, никто понять не может.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Игорь, ваше последнее сообщение несколько сумбурно.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |