Видимый контур заземления , по периметру здания

Nail
сообщение 26.9.2017, 20:01
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Имеется требование сделать по периметру здания (одноэтажное, мастерская) видимый контур заземления. Проблема в том, что только что сделали ремонт внешний (сайдинг) не хочется как то внешний вид портить.
А теперь вопрос: на основании какого НТД такое требование?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.9.2017, 20:10
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Это вы у заказчика спросите. Нет такого требования. Да и с логической точки зрения - для чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.9.2017, 20:11
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Обычно контур невидимый. Может, не контур, а магистраль заземления (проводник РЕ)? Может, внутри, а не снаружи?

Сообщение отредактировал Roman D - 26.9.2017, 20:13


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.9.2017, 21:44
Сообщение #4





Гости






Цитата(Roman D @ 26.9.2017, 20:11) *
... Может, не контур, а магистраль заземления (проводник РЕ)? Может, внутри, а не снаружи?

Поддерживаю, какой смысл делать магистраль снаружи, если заземляемое оборудование находится внутри (мастерская)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.9.2017, 1:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Скорей всего внутри. Но даже и внутри нет требования. Есть 3-я и 5-я жила... Масло масляное...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.9.2017, 6:02
Сообщение #6





Гости






Цитата(ЛЕША @ 27.9.2017, 1:52) *
... Есть 3-я и 5-я жила... Масло масляное...

А вот это нам неизвестно, сколько там жил, у ТС об этом не упоминает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.9.2017, 10:59
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Контур по периметру в нынешних условиях это ДСУП. Есть места в которых оно обязательно, но при этом само исполнение в виде полосы по периметру это один из возможных вариантов. Полоса удобней в местах, где много чего нужно уравнять и не всегда сразу известно местоположение. Заказчик вправе хотеть больше, но не меньше. Так что если в данном случае он хочет полосу по периметру и платит деньги, то пожалуйста. Для помещения без повышенной опасности поражения эл.током достаточно просто нулевых защитных проводников в составе кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.9.2017, 17:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Всем спасибо, я так и думал, но хотелось подтверждения..


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 8.10.2017, 17:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Nail @ 26.9.2017, 21:01) *
Привет всем. Имеется требование сделать по периметру здания (одноэтажное, мастерская) видимый контур заземления...
А теперь вопрос: на основании какого НТД такое требование?

У нас точно такой же вопрос... Только здание поликлиники, заказчик требует видимых проводников контура, выходящих на наружную стену здания. Никаких требований НТД на эту тему нет, это просто хотелка заказчика. Да и ради бога, за его деньги - любой каприз... Главное чтоб всё согласовано было...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.10.2017, 18:37
Сообщение #10





Гости






Цитата(Ixtim @ 8.10.2017, 17:14) *
... Только здание поликлиники, заказчик требует видимых проводников контура, выходящих на наружную стену здания. Никаких требований НТД на эту тему нет, это просто хотелка заказчика. Да и ради бога, за его деньги - любой каприз ...

Сколько этажей в здании? Если здание многоэтажное, спуски с верхних этажей тоже снаружи делать? Если так, как будут выполняться осмотры? АГП заказывать? В 80-х четырёхэтажную поликлинику делали, весь контур внутри, только выпуски к заземлителям снаружи. О капризах заказчиков: иногда бывают требования не противоречащие НТД, а заказчик не специалист и иных тонкостей не знает. Начинаешь объяснять все плюсы и минусы его хотелок, если человек адекватный ещё и поблагодарит за подсказки. А если из разряда "Я так хочу!", пиши пропало! Персонал потом мается с такими хотелками, и это не только электричества касается, но и всего прочего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 9.10.2017, 7:00
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Основная система уравнивания потенциалов (сталь сечением не менее 50мм, медь вроде 16мм), обычно внутри здания. Если здание многоэтажное, то на всех этажах
Бывает, что на первом этаже делают выпуски не по всему периметру снаружи здания, типа для заземления пожарных машин

Сообщение отредактировал НИР - 9.10.2017, 7:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 9.10.2017, 8:23
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(Ixtim @ 8.10.2017, 17:14) *
У нас точно такой же вопрос... Только здание поликлиники, заказчик требует видимых проводников контура, выходящих на наружную стену здания. Никаких требований НТД на эту тему нет, это просто хотелка заказчика. Да и ради бога, за его деньги - любой каприз... Главное чтоб всё согласовано было...

Такой же случай, только двухэтажное здание бывшей поликлиники и пущена полоса по периметру здания.
Тенденция однако, надо искать НТД.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.10.2017, 8:51
Сообщение #13





Гости






Цитата(НИР @ 9.10.2017, 7:00) *
...
Бывает, что на первом этаже делают выпуски не по всему периметру снаружи здания, типа для заземления пожарных машин

Очень интересный вопрос, Вы не в курсе, может новые документы появились, а я пропустил? Дело в том, что приходилось сталкиваться с тушением пожаров в зданиях, и не разу вопрос заземления пожарных машин не возникал. Господа пожарные не приступали к ликвидации пожара пока не обесточивалось всё здание и я не ставил свою подпись в ихнем наряде. Какой тогда смысл заземления пожарных машин? У кого какие соображения по этому вопросу, господа специалисты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2017, 9:07
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Интересно, по приезду на пожар, к примеру жилого здания, ликвидация не начнется до подписания бумаги неким лицом ? По-моему пока его сыщут домишко уже обуглится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.10.2017, 11:34
Сообщение #15





Гости






Цитата(Олега @ 9.10.2017, 9:07) *
Интересно, по приезду на пожар, к примеру жилого здания, ликвидация не начнется до подписания бумаги неким лицом ? По-моему пока его сыщут домишко уже обуглится.

Да, именно так у нас и было, военизированная ПЧ (сейчас расформировали). В частных домах иногда откусывали ввод. Как это делается спросите у "металлистов" цветных металлов, снимающих провода под напряжением 6-10 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 10.10.2017, 7:41
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



В каком документе не знаю про подключение пожарных машин к заземлению, но знаю что это есть.
Т.к. недавно проходил проверку знаний в Ростехнадзоре, как специалист электролаборатории на 5 группу, сдавали по Олимпоксу. Так при подготовке в тестах, один из вопрочсов звучал примерно так: "Кто определяет место заземления пожарных машин при тушении" ну и там три варианта ответа,один из которых правильный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.10.2017, 12:37
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Правильный ответ - это правила для энергетических предприятий, а не для ЛПУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.10.2017, 12:42
Сообщение #18





Гости






Цитата(Олега @ 10.10.2017, 12:37) *
... - это правила для энергетических предприятий, а не для ЛПУ.

Верно, уважаемый Олега! Военизированая ПЧ, о которой я вёл речь, была закреплена за крупным энергетическим объектом - ГРЭС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.10.2017, 12:48
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 12:42) *
ПЧ,.. была закреплена за крупным энергетическим объектом ..
Нет смысла обсуждать целесообразность при наличии правил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения