Привет всем. Имеется требование сделать по периметру здания (одноэтажное, мастерская) видимый контур заземления. Проблема в том, что только что сделали ремонт внешний (сайдинг) не хочется как то внешний вид портить.
А теперь вопрос: на основании какого НТД такое требование? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Это вы у заказчика спросите. Нет такого требования. Да и с логической точки зрения - для чего?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Обычно контур невидимый. Может, не контур, а магистраль заземления (проводник РЕ)? Может, внутри, а не снаружи?
Сообщение отредактировал Roman D - 26.9.2017, 20:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Скорей всего внутри. Но даже и внутри нет требования. Есть 3-я и 5-я жила... Масло масляное...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Контур по периметру в нынешних условиях это ДСУП. Есть места в которых оно обязательно, но при этом само исполнение в виде полосы по периметру это один из возможных вариантов. Полоса удобней в местах, где много чего нужно уравнять и не всегда сразу известно местоположение. Заказчик вправе хотеть больше, но не меньше. Так что если в данном случае он хочет полосу по периметру и платит деньги, то пожалуйста. Для помещения без повышенной опасности поражения эл.током достаточно просто нулевых защитных проводников в составе кабеля.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Всем спасибо, я так и думал, но хотелось подтверждения..
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Привет всем. Имеется требование сделать по периметру здания (одноэтажное, мастерская) видимый контур заземления... А теперь вопрос: на основании какого НТД такое требование? У нас точно такой же вопрос... Только здание поликлиники, заказчик требует видимых проводников контура, выходящих на наружную стену здания. Никаких требований НТД на эту тему нет, это просто хотелка заказчика. Да и ради бога, за его деньги - любой каприз... Главное чтоб всё согласовано было... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
... Только здание поликлиники, заказчик требует видимых проводников контура, выходящих на наружную стену здания. Никаких требований НТД на эту тему нет, это просто хотелка заказчика. Да и ради бога, за его деньги - любой каприз ... Сколько этажей в здании? Если здание многоэтажное, спуски с верхних этажей тоже снаружи делать? Если так, как будут выполняться осмотры? АГП заказывать? В 80-х четырёхэтажную поликлинику делали, весь контур внутри, только выпуски к заземлителям снаружи. О капризах заказчиков: иногда бывают требования не противоречащие НТД, а заказчик не специалист и иных тонкостей не знает. Начинаешь объяснять все плюсы и минусы его хотелок, если человек адекватный ещё и поблагодарит за подсказки. А если из разряда "Я так хочу!", пиши пропало! Персонал потом мается с такими хотелками, и это не только электричества касается, но и всего прочего. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Основная система уравнивания потенциалов (сталь сечением не менее 50мм, медь вроде 16мм), обычно внутри здания. Если здание многоэтажное, то на всех этажах
Бывает, что на первом этаже делают выпуски не по всему периметру снаружи здания, типа для заземления пожарных машин Сообщение отредактировал НИР - 9.10.2017, 7:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
У нас точно такой же вопрос... Только здание поликлиники, заказчик требует видимых проводников контура, выходящих на наружную стену здания. Никаких требований НТД на эту тему нет, это просто хотелка заказчика. Да и ради бога, за его деньги - любой каприз... Главное чтоб всё согласовано было... Такой же случай, только двухэтажное здание бывшей поликлиники и пущена полоса по периметру здания. Тенденция однако, надо искать НТД. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
... Бывает, что на первом этаже делают выпуски не по всему периметру снаружи здания, типа для заземления пожарных машин Очень интересный вопрос, Вы не в курсе, может новые документы появились, а я пропустил? Дело в том, что приходилось сталкиваться с тушением пожаров в зданиях, и не разу вопрос заземления пожарных машин не возникал. Господа пожарные не приступали к ликвидации пожара пока не обесточивалось всё здание и я не ставил свою подпись в ихнем наряде. Какой тогда смысл заземления пожарных машин? У кого какие соображения по этому вопросу, господа специалисты? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интересно, по приезду на пожар, к примеру жилого здания, ликвидация не начнется до подписания бумаги неким лицом ? По-моему пока его сыщут домишко уже обуглится.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Интересно, по приезду на пожар, к примеру жилого здания, ликвидация не начнется до подписания бумаги неким лицом ? По-моему пока его сыщут домишко уже обуглится. Да, именно так у нас и было, военизированная ПЧ (сейчас расформировали). В частных домах иногда откусывали ввод. Как это делается спросите у "металлистов" цветных металлов, снимающих провода под напряжением 6-10 кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
В каком документе не знаю про подключение пожарных машин к заземлению, но знаю что это есть.
Т.к. недавно проходил проверку знаний в Ростехнадзоре, как специалист электролаборатории на 5 группу, сдавали по Олимпоксу. Так при подготовке в тестах, один из вопрочсов звучал примерно так: "Кто определяет место заземления пожарных машин при тушении" ну и там три варианта ответа,один из которых правильный. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Правильный ответ - это правила для энергетических предприятий, а не для ЛПУ.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |