Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите проверить правильно ли собран электрощит , Собирал чайник )))

jamp
сообщение 4.10.2017, 12:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 52962



Помогите чайнику (электрик 3го разряда после школы icon_biggrin.gif ) проверить правильно ли собран электрощит для частного дома.

Водные данные:
- В дом будет заведено 3 фазы
- быт технику рассчитывал по макс. потреблению
- дом 2х этажный с подвалом + летняя кухня (сарай)
- бюджет не велеик, кдето пытался экономить (возможно есть более рациональные варианты)

Возможно что-то рассчитано в натяг, а что-то излишне?

Реле выбрал ZUBR D63t
Почти все автоматы и УЗО фирмы hager – нормально ли она будет для средне-бюджетного электрощита?

Расчет:
Прикрепленное изображение


Сборка щита:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.10.2017, 12:52
Сообщение #2





Гости






1. Питание на дом с воздушной линии или кабельной?
2. Какая мощность выделена на дом, согласно техусловиям на подключение?
3. Прописана в техуслових установка ограничителя мощности?
4. О повторном заземлении на вводе в дом не забыли?
5. Проводка в доме будет трёхпроводной?
5. С количеством полюсов на автоматах разобрались? (Плита, допустим, на сколько фаз будет подключаться?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jamp
сообщение 4.10.2017, 13:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 52962



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 12:52) *
1. Питание на дом с воздушной линии или кабельной?
2. Какая мощность выделена на дом, согласно техусловиям на подключение?
3. Прописана в техуслових установка ограничителя мощности?
4. О повторном заземлении на вводе в дом не забыли?
5. Проводка в доме будет трёхпроводной?
5. С количеством полюсов на автоматах разобрались? (Плита, допустим, на сколько фаз будет подключаться?)


1) Будет с воздушной линии на счетчик установленный на внешней стене дома. От счетчика до электрощита расположенного в подвале, кабель (Какой кабель будет еще не знаю, какой лучше?)
2) 380 Вольт (в идеале), по факту соседи говорят что бывают просадки. Возможно в дальнейшем планируется установить три стабилизатора на каждую фазу, пока дороговато получается если тиристорные ставить, да и понаблюдать\посчитать нужно какие просадки и сколько будет потребляться в доме энергии по факту
3) Тут ничего не напишу, потому как пока только подали документы на подключение к дому 380
4) Предполагал просто все заземление собрать на одну колодку в электрощите - или это плохой способ? Честно даже не изучал как правильно, погуглю.
5) Вся техника и оборудование в доме будет только однофазное

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.10.2017, 13:49
Сообщение #4





Гости






Цитата(jamp @ 4.10.2017, 12:22) *
Помогите чайнику (электрик 3го разряда после школы icon_biggrin.gif ) проверить правильно ли собран электрощит для частного дома.

Где собранный электрощит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.10.2017, 14:07
Сообщение #5





Гости






Цитата(jamp @ 4.10.2017, 13:26) *
...

Цитата
1)... От счетчика до электрощита расположенного в подвале, кабель (Какой кабель будет еще не знаю, какой лучше?)

ВВГнг-LS 5х10.0 мм2
Цитата
3) Тут ничего не напишу, потому как пока только подали документы на подключение к дому 380

380 это напряжение, в заявке Вы должны были прописать МОЩНОСТЬ, 15 кВт за 550 рублей.
Цитата
4) Предполагал просто все заземление собрать на одну колодку в электрощите - или это плохой способ? Честно даже не изучал как правильно, погуглю.

Соберёте всё на одну колодку, а саму колодку к чему подключать будете? К какому заземлению?
Цитата
1) Будет с воздушной линии на счетчик установленный на внешней стене дома.

Счётчик будете устанавливать в щиток, так? Вот в этот щиток перед счётчиком имеет смысл поставить вводной автомат с возможностью опломбирования. После счётчика поставить противопожарный дифавтомат на ток утечки 0,3 А. Плюсом к этому установить две клеммных колодки (шинки), одну на изоляторах - рабочий ноль (N), вторую непосредственно на металлический корпус щитка - защитный ноль (PE). К этой шинке (PE) подключить повторное заземление. Что такое повторное заземление посмотрите в поисковиках.
Цитата
5) Вся техника и оборудование в доме будет только однофазное

Электроплиту на 7 кВт тоже на одну фазу сажать будете?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jamp
сообщение 4.10.2017, 15:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 52962



Цитата(Гость @ 4.10.2017, 13:49) *
Где собранный электрощит?


Пока только на "бумаге" )

Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
ВВГнг-LS 5х10.0 мм2

Понял, спасибо!

Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
380 это напряжение, в заявке Вы должны были прописать МОЩНОСТЬ, 15 кВт за 550 рублей.

Ага, узнал. Писали родители, на 7 кВт

Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
Соберёте всё на одну колодку, а саму колодку к чему подключать будете? К какому заземлению?

Планируется что в вертикальный заземлитель, метра на полтора.


Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
Счётчик будете устанавливать в щиток, так? Вот в этот щиток перед счётчиком имеет смысл поставить вводной автомат с возможностью опломбирования.

Счетчик будут устанавливать отдельно в пластиковый обратный щиток. Автомат перед ним ставить не разрешают - по крайней мере так у соседей, так они объяснили.


Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
После счётчика поставить противопожарный дифавтомат на ток утечки 0,3 А. Плюсом к этому установить две клеммных колодки (шинки), одну на изоляторах - рабочий ноль (N), вторую непосредственно на металлический корпус щитка - защитный ноль (PE). К этой шинке (PE) подключить повторное заземление. Что такое повторное заземление посмотрите в поисковиках.

Если энерго-компания разрешит, так и делаем, спасибо.

Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
Электроплиту на 7 кВт тоже на одну фазу сажать будете?

Конкретную модель еще не выбирали, поэтому выбрал примерно 7 кВт, чтобы была выше среднего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jamp
сообщение 5.10.2017, 10:36
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 52962



Цитата(jamp @ 4.10.2017, 15:17) *
Ага, узнал. Писали родители, на 7 кВт

Перепишут заявку на 15 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.10.2017, 13:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(jamp @ 4.10.2017, 15:17) *
...Планируется что в вертикальный заземлитель, метра на полтора...

Уважаемый jamp! Хорошенько погуглите вопрос по устройству повторного заземления! Что-то мне подсказывает, что одного "вертикального заземлителя, метра на полтора" маловато будет...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jamp
сообщение 5.10.2017, 13:40
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 52962



Цитата(Ваня Иванов @ 5.10.2017, 13:31) *
Уважаемый jamp! Хорошенько погуглите вопрос по устройству повторного заземления! Что-то мне подсказывает, что одного "вертикального заземлителя, метра на полтора" маловато будет...

Спасибо, этим вопросом как-то не интересовался поэтому обязательно почитаю как правильно нужно делать