Помогите проверить правильно ли собран электрощит , Собирал чайник ))) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите проверить правильно ли собран электрощит , Собирал чайник ))) |
4.10.2017, 12:22
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 52962 |
Помогите чайнику (электрик 3го разряда после школы ) проверить правильно ли собран электрощит для частного дома.
Водные данные: - В дом будет заведено 3 фазы - быт технику рассчитывал по макс. потреблению - дом 2х этажный с подвалом + летняя кухня (сарай) - бюджет не велеик, кдето пытался экономить (возможно есть более рациональные варианты) Возможно что-то рассчитано в натяг, а что-то излишне? Реле выбрал ZUBR D63t Почти все автоматы и УЗО фирмы hager – нормально ли она будет для средне-бюджетного электрощита? Расчет: Сборка щита: |
||
|
|||
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.10.2017, 12:52
Сообщение
#2
|
Гости |
1. Питание на дом с воздушной линии или кабельной?
2. Какая мощность выделена на дом, согласно техусловиям на подключение? 3. Прописана в техуслових установка ограничителя мощности? 4. О повторном заземлении на вводе в дом не забыли? 5. Проводка в доме будет трёхпроводной? 5. С количеством полюсов на автоматах разобрались? (Плита, допустим, на сколько фаз будет подключаться?) |
|
|
4.10.2017, 13:26
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 52962 |
1. Питание на дом с воздушной линии или кабельной? 2. Какая мощность выделена на дом, согласно техусловиям на подключение? 3. Прописана в техуслових установка ограничителя мощности? 4. О повторном заземлении на вводе в дом не забыли? 5. Проводка в доме будет трёхпроводной? 5. С количеством полюсов на автоматах разобрались? (Плита, допустим, на сколько фаз будет подключаться?) 1) Будет с воздушной линии на счетчик установленный на внешней стене дома. От счетчика до электрощита расположенного в подвале, кабель (Какой кабель будет еще не знаю, какой лучше?) 2) 380 Вольт (в идеале), по факту соседи говорят что бывают просадки. Возможно в дальнейшем планируется установить три стабилизатора на каждую фазу, пока дороговато получается если тиристорные ставить, да и понаблюдать\посчитать нужно какие просадки и сколько будет потребляться в доме энергии по факту 3) Тут ничего не напишу, потому как пока только подали документы на подключение к дому 380 4) Предполагал просто все заземление собрать на одну колодку в электрощите - или это плохой способ? Честно даже не изучал как правильно, погуглю. 5) Вся техника и оборудование в доме будет только однофазное |
|
|
Гость_Гость_* |
4.10.2017, 13:49
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.10.2017, 14:07
Сообщение
#5
|
Гости |
... Цитата 1)... От счетчика до электрощита расположенного в подвале, кабель (Какой кабель будет еще не знаю, какой лучше?) ВВГнг-LS 5х10.0 мм2 Цитата 3) Тут ничего не напишу, потому как пока только подали документы на подключение к дому 380 380 это напряжение, в заявке Вы должны были прописать МОЩНОСТЬ, 15 кВт за 550 рублей. Цитата 4) Предполагал просто все заземление собрать на одну колодку в электрощите - или это плохой способ? Честно даже не изучал как правильно, погуглю. Соберёте всё на одну колодку, а саму колодку к чему подключать будете? К какому заземлению? Цитата 1) Будет с воздушной линии на счетчик установленный на внешней стене дома. Счётчик будете устанавливать в щиток, так? Вот в этот щиток перед счётчиком имеет смысл поставить вводной автомат с возможностью опломбирования. После счётчика поставить противопожарный дифавтомат на ток утечки 0,3 А. Плюсом к этому установить две клеммных колодки (шинки), одну на изоляторах - рабочий ноль (N), вторую непосредственно на металлический корпус щитка - защитный ноль (PE). К этой шинке (PE) подключить повторное заземление. Что такое повторное заземление посмотрите в поисковиках. Цитата 5) Вся техника и оборудование в доме будет только однофазное Электроплиту на 7 кВт тоже на одну фазу сажать будете? |
|
|
4.10.2017, 15:17
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 52962 |
Где собранный электрощит? Пока только на "бумаге" ) ВВГнг-LS 5х10.0 мм2 Понял, спасибо! 380 это напряжение, в заявке Вы должны были прописать МОЩНОСТЬ, 15 кВт за 550 рублей. Ага, узнал. Писали родители, на 7 кВт Соберёте всё на одну колодку, а саму колодку к чему подключать будете? К какому заземлению? Планируется что в вертикальный заземлитель, метра на полтора. Счётчик будете устанавливать в щиток, так? Вот в этот щиток перед счётчиком имеет смысл поставить вводной автомат с возможностью опломбирования. Счетчик будут устанавливать отдельно в пластиковый обратный щиток. Автомат перед ним ставить не разрешают - по крайней мере так у соседей, так они объяснили. После счётчика поставить противопожарный дифавтомат на ток утечки 0,3 А. Плюсом к этому установить две клеммных колодки (шинки), одну на изоляторах - рабочий ноль (N), вторую непосредственно на металлический корпус щитка - защитный ноль (PE). К этой шинке (PE) подключить повторное заземление. Что такое повторное заземление посмотрите в поисковиках. Если энерго-компания разрешит, так и делаем, спасибо. Электроплиту на 7 кВт тоже на одну фазу сажать будете? Конкретную модель еще не выбирали, поэтому выбрал примерно 7 кВт, чтобы была выше среднего. |
|
|
5.10.2017, 10:36
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 52962 |
|
|
|
|
5.10.2017, 13:31
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Планируется что в вертикальный заземлитель, метра на полтора... Уважаемый jamp! Хорошенько погуглите вопрос по устройству повторного заземления! Что-то мне подсказывает, что одного "вертикального заземлителя, метра на полтора" маловато будет... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
5.10.2017, 13:40
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 52962 |
Уважаемый jamp! Хорошенько погуглите вопрос по устройству повторного заземления! Что-то мне подсказывает, что одного "вертикального заземлителя, метра на полтора" маловато будет... Спасибо, этим вопросом как-то не интересовался поэтому обязательно почитаю как правильно нужно делать |
|
|