Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ПУЭ сетевикам не документ? , Учёт на стороне 10кВ

Гость_Гость_Черномор_*_*
сообщение 26.10.2017, 11:18
Сообщение #1





Гости






Тех.условиях прописан коммерческий учёт на стороне 10 кВ. Мощность подстанции всего 16 кВА.
Из проекта:
Максимальный расчётный ток на стороне 10 кВ при Р=16 кВт составляет 0,92 А
Предварительно принимаем трансформатор ТОЛ-10-1-У 5/5
кл. точности 0.5S Свердловского завода измерительных трансформаторов.
Процентное отношение тока вторичной обмотки к номинальному току счётчика
0,92 : 5 х 100 = 18%.
Трансформаторы 5/5 в максимальном режиме не обеспечивают 40% номинального тока
счетчика, регламентируемые пунктом 1.5.17 ПУЭ-7.
Вывод: пункт учёта на стороне 10кВ не соответствует требованиям
нормативных документов.
Проектом принято решение об установке узла коммерческого учёта
на стороне 0.4кВ.

Сетевая дословно: Предусмотреть установку приборов учета на первой ответвительной опоре после точки присоединения к ВЛ 10 кВ в соответствии с п. 10.8 ТУ. В соответствии с определениями, указанными в п. 1.1.17 ПУЭ, применение п. 1.5.17 для выбора номиналов трансформаторов тока недопустимо (лист 14 проекта). В соответствии с п.144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных ПП РФ №442 от 04.05.2012, установка прибора учета электроэнергии должна осуществляться на границе балансового разграничения, т.е. приближенно к опоре с точкой присоединения на стороне 10 кВ.

В телефонном разговоре специалист по учёту сказал мне, что ПУЭ написано стародавние времена, когда счётчики электромеханическими. А новые электронные счетчики положения ПУЭ не распространяется, несмотря на то, что утверждены они в 2003 году.
Как быть? ПКУ стоит больше самой подстанции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 26.10.2017, 12:23
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Трансформаторы тока тоже электронные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 26.10.2017, 12:34
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



ПУЭ согласовано в установленном порядке с Госстроем России, Госгортехнадзором России, РАО "ЕЭС России", утверждено Министерством энергетики Российской Федерации, (приказ от 8 июля 2002 г. N 204) и в главе 1.1. сказано: «Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица». Следовательно все обязаны выполнять пункт 1.5.17. Если сетевая организация считает, что пункт устарел, пусть обращается в Министерство энергетики с просьбой отменить его. А пока будьте добры исполнять.

Сообщение отредактировал Zernomor - 26.10.2017, 12:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 26.10.2017, 12:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



ТТ 5/5 скорей всего еще и не пройдут по термической устойчивости к току КЗ в сети 10 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 26.10.2017, 12:59
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Сетивики правы! Если не можете обеспечить правильное подключение к линии 10 киловольт, ищите подключение к ближайшим линиям 0.4 киловольта, или договаривайтесь, или тратьтесь на ПКУ.
А телефонный разговор без подписи и печати на тему ПУЭ с кем-то там из сетей, это вообще не о чем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.10.2017, 15:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Черномор_*_*)
А новые электронные счетчики положения ПУЭ не распространяется
Бред, обман и некомпетентность!
Где такое сказано?
Цитата
Как быть?
Изучить ПП№442 и 861, а затем на этом основании (указав пункты правоприменения вашей стороной) дать грамотный мотивированный отказ.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 26.10.2017, 18:24
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Rezo, не надо так эмоционально. ПУЭ - не истина в последней инстанции. Есть документы и поприоритетнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.10.2017, 19:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7528
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Есть и ГОСТ 7746-2015 табл.8


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.10.2017, 20:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Tad)
Rezo, не надо так эмоционально.
Ну а как иначе, если кроме словестной отсебятины со стороны СО ничего нет.
Сидит видимо "дура набитая" в клиентской приёмной и буровит отсебятину.
У меня тут вообще на одном объекте снабжающая отказалась принимать платежи за потреблённуэ эл.энергию.
Словестный ответ один - мы хотим перезаключить договор - во как!
А на другом, сетевая пошла в отказ о выполненных собой же работах.
Разбираюсь теперь почему и откуда "ноги растут"....
Цитата(Tad)
ПУЭ - не истина в последней инстанции. Есть документы и поприоритетнее.
Не могли бы озвучить этот документ, который анулирует требования действующего ПУЭ в организации требований учёта, относительно того, что именно на электронные счетчики положения ПУЭ не распространяется?
Я уже не поднимаю вопрос метрологической направленности....

Сообщение отредактировал Rezo - 26.10.2017, 20:23


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 27.10.2017, 14:14
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Сунцов Денис @ 26.10.2017, 14:56) *
ТТ 5/5 скорей всего еще и не пройдут по термической устойчивости к току КЗ в сети 10 кВ

В том то и дело! Когда проверяем на термическую стойкость, то частенько принимаем ТТ не ниже 30/5. А это значит, что уже и для подстанции 10/0.4 160кВА учёт на стороне 10кВ невозможен Из замечания СО:
"В соответствии с определениями, указанными в п. 1.1.17 ПУЭ, применение п. 1.5.17 для выбора номиналов трансформаторов тока недопустимо". Ну это просто перл из под пера оборзевшего чинуши!

Цитата(sasha4312 @ 26.10.2017, 14:59) *
Сетивики правы! Если не можете обеспечить правильное подключение к линии 10 киловольт, ищите подключение к ближайшим линиям 0.4 киловольта, или договаривайтесь, или тратьтесь на ПКУ!

Похоже это представитель сетевой компании. Мы то как раз и хотим правильно присоединиться. Зачем сетевики в наглую заставляют Заявителя потратить лишние 250 000 рублей, при этом ухудшая условия учёта? Необъяснимо. Конёк сетевиков: "В соответствии с п.144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных ПП РФ №442 от 04.05.2012, установка прибора учета электроэнергии должна осуществляться на границе балансового разграничения, т.е. приближенно к опоре с точкой присоединения на стороне 10 кВ". А дальше в этом же 144 пункте: " При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки". Но чиновники пункт до конца не читают. Низззя! и всё тут!

Сообщение отредактировал Zernomor - 27.10.2017, 14:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.10.2017, 19:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Zernomor)
Конёк сетевиков: "В соответствии с п.144......установка прибора учета электроэнергии должна осуществляться на границе балансового разграничения,..... " При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности,....прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности....
Но чиновники пункт до конца не читают. Низззя! и всё тут!
Это самые распростарнённые "терки" с СО и они действительно видят только первую часть п.144, но!.... Если Вы не обоснуете законодательно невозможность установки ПУ на границе, то будете не правы в своих желаниях.
Дело в том, что при обосновании (матотказе), СО иногда идёт навстречу и может создать условия, при которых будет возможна установка ПУ в том месте, где требует сетевая, т.е. - на границе раздела.
Ведите переговоры.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 28.10.2017, 8:00
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Rezo @ 27.10.2017, 21:00) *
Если Вы не обоснуете законодательно невозможность установки ПУ ...

Что значит законодательно?
Пункт 1.5.17. ПУЭ допускает (как вынужденная мера) применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации, но только если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика. Понимаем так: применение трансформаторов с током менее 40% недопустимо.

Далее пункт 1.5.11 Допускает установку счетчиков на стороне низшего напряжения трансформаторов в случаях, когда трансформаторы тока, выбранные по току КЗ или по характеристикам дифференциальной защиты шин, не обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии.

И наконец пункт 144 ПП 442 тоже допускает установку узла учёта не на границе балансовой принадлежности, а в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.

Этого недостаточно?
Переговоры, конечно, ведём. Но почему-то установка узла учёта на стороне 0.4кВ действует на сетевиков как красная тряпка на быка. В чём дело? Может просто волевое указание сверху любыми способами не допускать узлы учёта на стороне 0.4кВ?

Сообщение отредактировал Zernomor - 28.10.2017, 8:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.10.2017, 8:29
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23028
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Zernomor @ 28.10.2017, 9:00) *
В чём дело?

борьба с потерями ЭЭ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 28.10.2017, 9:31
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Rezo @ 26.10.2017, 20:19) *
.... Не могли бы озвучить этот документ, который анулирует требования действующего ПУЭ в организации требований учёта, относительно того, что именно на электронные счетчики положения ПУЭ не распространяется?
Я уже не поднимаю вопрос метрологической направленности....

Речь в топике идет о постановлении правительства, на которое ссылаются оппоненты ТС. Если такое постановление входит в противоречие с ПУЭ, будут применяться положения постановления, а не ПУЭ. Оставим за рамками этого уточнения, как оппоненты трактуют упомянутое постановление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.10.2017, 19:49
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Tad)
Если такое постановление входит в противоречие с ПУЭ, будут применяться положения постановления...
Совершенно верно!
Но в вопросе автора ПУЭ последовательно дополняет (уточняет) это ПП.
Цитата(Tad)
Оставим за рамками этого уточнения, как оппоненты трактуют упомянутое постановление.
Можно было бы, но дело даже не в трактовке правоприменения ПУЗ к электроннным счётчикам, а в том, что сейчас СО пытаются утвердить видения о том, что современные счётчики могут работать в диапазоне температур, указанных производителем.
В этом-то и кроется вся "уловка" либо умышленно, либо по не знанию.
В этом вопросе ПП совершенно никоим образом не "зажимает" ПУЭ, а полностью оставляет все требования ПУЭ по организации учёта.
Цитата(Zernomor)
Этого недостаточно?
Нет - не достаточно!
Вам потери не нужны, а сетевой зачем это?
Вот когда покажете, что у Вас действительно нет другого выхода, кроме как только приблизить ПУ (УУ) к границе раздела сославшись при этом на правоприменяемость соответствующих пунктов ПП, тогда только будете правы.
Иначе...... только слова, как и слова СО относительно "анулирования" ПУЭ по отношению к электронным ПУ.

Сообщение отредактировал Rezo - 28.10.2017, 19:50


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 29.10.2017, 6:58
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Rezo @ 28.10.2017, 21:49) *
Нет - не достаточно!
Вам потери не нужны, а сетевой зачем это?
Вот когда покажете, что у Вас действительно нет другого выхода, кроме как только приблизить ПУ (УУ) к границе раздела сославшись при этом на правоприменяемость соответствующих пунктов ПП, тогда только будете правы.
Иначе...... только слова, как и слова СО относительно "анулирования" ПУЭ по отношению к электронным ПУ.

Так. Ещё раз пробуем доказать.
Проектируем столбовую подстанцию с трансформатором ТМ-40кВА 10/0.4кВ.
При максимальной нагрузке ток на стороне 10кВ Ip=40/10/√3=2.3А
Максимальный ток трёхфазного К.З в точке установки ПКУ-10 – 2.6кА
ТТ 5/5, 10/5, 15/5, 20/5, 30/5 обладают недостаточной термической стойкостью к току к.з.
Принимаем ТТ 40/5 с коэффициентом трансформации 8.
Ток во вторичной обмотке т-ра при макс. нагрузке – 3.2/8=0.4А.
Отношение максимального тока вторичной обмотки к номинальному току счётчика
0.4/5*100=8%
Далее ссылаясь на пункты 1.5.17 и 1.5.11 ПУЭ, и пункт 144 ПП 442 (конечную его часть) проектируем учёт на стороне 0.4кВ.
Что не так?
Ещё косвенная информация. Стоимость столбовой подстанции на 40 кВА с монтажом примерно 120 000 руб. Стоимость ПКУ-10 в трёхтрансформаторном исполнении (требование СО) – 250 000 руб.
Не убедительно? Добавим политический аспект: учитывая, что такие подстанции заказывают в основном представители малого бизнеса, то получается: сетевики саботируют призывы Президента к динамичному развитию малого бизнеса.

Сообщение отредактировал Zernomor - 29.10.2017, 7:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.10.2017, 10:22
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23028
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смысл Ваших расчётов? докажите что ПУ физически нельзя установить на границе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 29.10.2017, 12:35
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(с2н5он @ 29.10.2017, 12:22) *
смысл Ваших расчётов? докажите что ПУ физически нельзя установить на границе

Это мне нравится! Вы с Rezo натаскаете меня перед решающей атакой на специалистов МРСК! Прошу пояснить: что подразумевается под "физически нельзя установить"? Он не на Луне, на Земле. Установить можно, но пользы от него не будет. Не те токи. А толк от моих расчётов тот, что они доказывают, что узел учёта на стороне 10кВ противоречит требованиям нормативных документов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.10.2017, 13:51
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Zernomor)
толк от моих расчётов тот, что они доказывают, что узел учёта на стороне 10кВ противоречит требованиям нормативных документов.
В чём противоречие?
Сетевая требует выполнения первого абзаца п.144 - всё чётко и законно!
С Вашей стороны нет реальных оснований (пока я не вижу) воспользоваться вторым абзацем этого же п.144.
У ВАс расчёты, сетевая (при желании) то же могла бы предоставить свои расчёты, где абсолютно очно будет видно в каком случае будет больше неучтёнки/потерь.
А Правительство всеми силами требует энергосбережения и минимум потерь.
В чём сетевая не права?
Таким образом для возможности воспользоваться вторым абзацем п.144, Вы должны доказать физическую невозможность установки по представленным ТУ, либо показать, что данные требования влекут те или иные нарушения в организации или точности учёта.
Ничего другого не определено.... smoke.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.10.2017, 14:49
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23028
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ибо дабыsmoke.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы